现有一个服装厂车间,照明灯具是按柱距布,还是按缝纫机工作生产线布。仅做一般照明?局部照明怎么考虑?根据新的照明标准应选多大照度?
服装专卖店室内照明设计现状分析 1.国外现状分析:专卖店的销售形式起源于西方国家,因此国外的服装店销售发展比较中国肯定更加成熟。这一现状也最终促成欧洲及北美地区许多国家形成了特别富有本国特色的服装商品销售文化和风格。譬如,意大利、法国等国家追求前卫、浪漫的设计风格,而北美的美国和大西洋彼岸的英国则更加强调新技术的应用,与我国相邻日本则在表现服装的细腻性方面颇有造诣。另外,在前期科研投入方面,照明企业在注重产品的研发的同时更加重视产品质量,灯具设计方面也更加注重原创性,而且大多企业建立了自己的照明设计实验室,为使生产出来的产品能真正为众多商家所需,灯具企业多与光能电子公司大多都有一定的技术交流。例如,“PH”灯具设计不仅是斯堪的纳维亚设计风格的典型代表,也体现了艺术设计的根本原则———科学技术与艺术的统一。 2.国内现状分析:纵观国内服装专卖店灯光设计水平比较国
服装专卖店对灯光照明有很高的要求,所以越来越多的需求是不可避免的。那么怎样做好一个服装店的照明设计呐?嘿嘿...... 学习学习再学习,看书学习、实景店铺体验学习和老司机带带我。 理清思路: 1 、知道照明设计的流程 2 、明确照明目的 3 、确定专卖店品牌形象,越高档,环境亮度越低。
求助服装厂房照明配电方案~层高4500,柱距分9000X7500 和 7500X7500两种。灯具局部布置如下图所示,查表厂房照度取为300lx,工作面高取0.75m,灯具杆吊距地3.0m,用DIAlux精灵计算平均照度约为310~320lx。感觉荧光灯布置的太密了,有没有其他好的方案推荐一下(采用其他灯具之类的).谢谢各位。
历经千辛万苦,终于成功上传了一个图纸,真是难啊~呵呵
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
现在正在做一个夜景照明工程,是山上的一个建筑物和构筑物,要求在4~5公里远能够看到,那么请问这个建筑的夜景照明设计中,对其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有没有关于距离和亮度/照度的明确比例关系?急用,希望各位大侠不吝指教
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆? 电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
求助,相线没电(空气开关已断开),但用万用表测通断,这些相线(QF1,2.3的下出线)和临时电缆拉过来的总的零线是显示通的,为什么?把临电零线拆了,相线和他们自己回路的零线并不相通,那把临电零线的另一端头拆了也并不相通,只有在临电临线两头都接上的时候,才会显示相通
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
各种楼体照明的分类以及方法 随着社会经济及照明技术的快速发展,建筑楼体照明渐成时尚,每当到了夜晚,一幢幢楼宇披上灯光的华丽外衣,吸引着行人的注意。那么,常用的建筑楼体照明的方式都有哪些呢?每一种的适用范围都有哪些?需要注意什么? 一般来说,常用的建筑楼体照明的方式有:泛光照明、内透光照明、轮廓照明三种。这三种照明方式,可以单独使用,也可以两两使用,甚至是三者结合。每一种想要表达的效果都不同。 1、泛光照明 对于一些高层建筑的楼体照明,可用灯光将整个建筑物或建筑物某些突出部分均匀照亮。以它的不
想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]