现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
一、消防基本知识(一).火灾的定义与分类(二).公共场所发生火灾的原因及预防措施(三).装空调话防火(四).请慎用无绳
如题,我们是个私营小厂,目前准备重新修建厂大门,门卫室可以只用灭火器不用消防联动加烟感探头吗?另外门卫室除了市电线路,电话线路,宽带线路还需要做后备电源线路(用UPS供给照明或者由消防应急电源提供)吗?
大家都知道,消防时需切掉非消防电源。在数据中心的供配电设计时,哪些设备用电应该划分在非消防电源范畴内(机房服务器、机房空调、新风机、排风机、照明等)?个人感觉,无论如何都不应该切掉服务器用电(UPS电源)?请有经验的前辈帮忙,仔细说说机房供配电设计,先行谢过!
——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?
免费资料,希望大家有所帮助,希望大家一次新过消防工程师
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
一、做好小城镇消防规划的基本措施 (1)城镇的消防规划编制是基础,落实是关键,要做好这项工作一定要积极主动当好政府参谋,争取政府及有关部门的高度重视支持,要在政府领导下,成立以建委、规划、财政、公用事业、消防等相关部门的组织机构。各地从筹备规划的初步方案,到每个专题调研、规划编制成果及评审,都要由相关职能部门组成的机构配合协作下工作。作为消防部门不但要当好政府参谋,还必须协助政府履行消防安全职责,尤其是要主动协调有关部门落实消防规划的有关内容。离开了政府领导,这项工作就不可能搞好。消防规划编制工作委托规划设计院负责,消防部门可派出人员配合编制单位进行基础资料调查和协调,这样才能使这项工作顺利进行。各职能部门应加强领导,认真履行职责,密切配合,通力协作,把这项工作落到实处。 (2)消防规划编制应从实际出发,规划设计部门要对现行法律法规、规范性文件充分研究,如:消防法、中华人民共和国城市规划法、村庄和集镇规划建设管理条例、公安部的《城市消防规划编制要点》、省公安厅、建设厅联合制定《福建省城市消防规划编制办法》、《消防改革与发展纲要》、福建省消防条例、〈城镇消防
一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.