首页 课程 资料 论坛
  • 这个甲级防火门可以去掉吗?

    这个甲级防火门可以去掉吗?

    这个甲级防火门我觉得可以去掉,太不人性化了,坐电梯要通过3道门,不知道加这个防火门的意图是什么?没看明白。

  • 消防报警线的电源线可以和防火门监控的合用吗?

    防火门监控控制主机是不是单独走24V电线到弱电桥架,然后以回路划分,至各个楼层的防火门监控? 不能和报警系统的声光,防火阀等电源线共用吧。

  • 消防控制室选用何种级别的防火门?

    这个问题是今天在复习二注时发现的。从《建筑防火设计规范》GB

  • 防火门可以改成防火卷帘嘛?

    防火门可以改成防火卷帘嘛?

    小弟是搞暖通的,现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???见图中防火门位置

  • 关于入户防火门的保修时间!

    入户防火门的保修时间,有没有说不能少于多长时间?质量管理条例中的装饰保修约定不得少于两年,请问可否适用与防火门?因为一般竣工后,现在房子不是很好卖,所以当卖出去时已经过去一年了,然后入户防火门有的就有点问题,合同签的只是一年,所以请问有没有强制性规定是多久!!

  • 防火门如何安装才能更加牢固

    防火门在选择上固然非常重要,一款质量合格的防火门,才能保证防火门真正的防火性,利用防火门的耐火极限,让建筑内的人员迅速的疏散,防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全,所以防火门的选择常识一定要掌握,但是防火门的安装工程也是重中之重的,安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用,防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的,一定要监督好安装施工单位的安装质量。 防火门在安装中最重要的有三点,一是划线,二是立门框,三是安装防火门扇和其他附件。首先划线这个步骤是非常重要的,一定不能马虎,要按照设计的标准要求来划定尺寸,标高以及方向,还要划好门框口的位置线。

  • 商场装修防火门的问题~~

    看到这样一个情况,一个店铺正好有一个安全出口的防火门,店家为了装修漂亮,就在防火门前面加装了一扇自制的门,材料就是普通木门,没有装锁,随时都可以打开的,也设置了安全出口标识。 个人觉得这个应该不符合规范,那么,哪位大大能提供依据么?

  • 消火栓的保护能穿过防火门不?

    消火栓的保护能穿过防火门不?

    如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里面,菜鸟不懂,,求解:handshake

  • 木质防火门的优势有哪些?

    木质防火门的优势有哪些?四川木门小编为我们详细介绍,木质防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的木质门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木质防火门是用经过阻燃处理的木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 对于木质防火门还有一些细致要求,比如说木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博门业是一家集研发、设计、生产、销售为一体的品牌木门企业,主营豪华实木门、实木复合门、钢木门等产品。四川森博门业公司以人为本、共建和谐,为经销商提供质高、价廉有市场竞争力的系列产品,使经营商能迅速占领本土市场, 带来丰厚的回报,达到厂商双赢的目的。我们期待你的参与及加盟,让我们携手一起打造未来的”世界品牌”--森博门业。

  • 这个方案可不要防火门吗?

    这个方案可不要防火门吗?

    5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:我这个算不算与敞开式外廊相连接,有一部分内廊一部分外廊。

  • 消防泵房的门是否要用甲级防火门

    《建规》8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。 消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 这条是强条,但是上下分了两段,最后一句“消防水泵房的门应采用甲级防火门。”应怎么理解,是包括所有的消防泵房的门还是说是建在其它建筑的首层?我们一般做的项目都是独立的消防泵房,门是否一定要用甲级防火门,困惑中.......大家来给点意见吧![ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 编辑 ]

  • 自行关闭的甲级防火门是如何通过消防联动对其作用的?

    请教:能自行关闭的甲级防火门是如何通过消防联动对其作用的?防火门边是加装控制模块还是信号模块,还是别的什么装置?甲级防火门的功率大概是多少?

  • 关于消防电源监控和防火门监控设计依据和设计深度分享

    楼主在甲方工作,自新消规实施以来,一直在纠结这两个系统的设计深度问题,规范不够明确,也与多家设计院及专业消防施工单位深入讨论,得出了一些结论,想必诸位也遇到过同类问题,现在分享出来,一家之言,欢迎讨论1、 防火门监控GB50116火规中,关于防火门联动或监控要求如下第4.6.1及其条文说明中,第1条中表达的意思即防火门控制只针对常开防火门,火灾时使用电动闭门器关闭,第2条,疏散通道上的防火门,不管是常开的或常闭的,其开闭信号应进行监视并反馈,可以看出,非疏散通道上的防火门不用监视,也不用控制,条文说明中,使用液压闭门器自动关门的闭门器,不需要联动我们的结论:常开型的防火门,应进行控制并监视,在疏散通道上的闭门器自动关门的常闭防火门,只需要监视,其他区域的防火门,不需要联动,也不需要监视2、 消防电源监控规范来源:GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》第3.1条中一般要求,第5.7条消防电源监控器。GB50116火规中第3.4条关于消防控制室的要求,以上规范都要求系统中应设或应包含消防电源监控设备,唯独没有将该监控系

  • 消防水泵房的防火门应为甲级还是乙级?

    注册消防工程师教材中多处提到消防水泵房。 《综合能力》第二篇建筑防火检查第46页提到“宜采用耐火等级不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。” 《案例

  • 消防电梯集水坑的防火门是什么级别,是甲级么

    消防电梯集水坑的防火门是什么级别,是甲级么

    消防电梯集水坑的防火门是什么级别,是甲级么

  • 探讨一下新规出来关于消防电源监控和防火门监控设置的问题

    自从《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013实施以来,一直受到什么样的建筑该设置消防电源监控系统和防火门监控系统的困扰;作为GB50116的母规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014,上面除了6.5.1条对防火门设置的要求外,我就没有看到有关需要设置消防电源监控系统和防火门监控系统的主要设置场所的要求;正常设计思路,咱们是根据《建规》来看看一个工程是否需要设置火灾自动报警系统,若是需要设置的话,咱们参照《火规》来具体设置;我是不是可以这么理解,只要一个建筑需要设置火灾自动报警系统,就必须设置消防电源监控系统和防火门监控系统?希望大家都积极探讨,各抒己见,谢谢

  • 关于防火门监控系统以及消防电源监控系统的疑问

    防火门监控系统以及消防电源监控系统的设计依据是什么?哪类项目必须设计这两个系统?貌似规范没有明确规定,现在我们有个超高层住宅项目正在做设计,请各位大神多多指教,是否需要做此两系统