首页 课程 资料 论坛
  • 级防火门甲方说可能消防验收过不了

    现在做了一个工程,配电室的甲级防火门设计成2100*2700,但是甲方说可能消防验收过不了 .......我查了很多规范,都没有发现明确提出2100*2700过不了消防验收这一款,消防对防火门尺寸规格又是怎么规定的?非常感谢。另我是做电气设计的。

  • 这个甲级防火门可以去掉吗?

    这个甲级防火门可以去掉吗?

    这个甲级防火门我觉得可以去掉,太不人性化了,坐电梯要通过3道门,不知道加这个防火门的意图是什么?没看明白。

  • 【求助】甲方说这防火门可能消防验收过不了,是吗

    急,在线等。消防验收过不了 现在做了一个工程,配电室的甲级防火门设计成2100*2700,但是甲方说可能消防验收过不了 .......我查了很多规范,都没有发现明确提出2100*2700过不了消防验收这一款,消防对防火门尺寸规格又是怎么规定的?非常感谢。另我是做电气设计的。

  • 防火门装好后,门框凸出地面,能通过验收吗

    防火门装好后,门框凸出地面,能通过验收吗

    如图,防火门的地上有个小门槛,这样行吗?如何避免这种情况?

  • 消防报警线的电源线可以和防火门监控的合用吗?

    防火门监控控制主机是不是单独走24V电线到弱电桥架,然后以回路划分,至各个楼层的防火门监控? 不能和报警系统的声光,防火阀等电源线共用吧。

  • 消防控制室选用何种级别的防火门?

    这个问题是今天在复习二注时发现的。从《建筑防火设计规范》GB

  • 这个方案可不要防火门吗?

    这个方案可不要防火门吗?

    5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:我这个算不算与敞开式外廊相连接,有一部分内廊一部分外廊。

  • 防火门如何安装才能更加牢固

    防火门在选择上固然非常重要,一款质量合格的防火门,才能保证防火门真正的防火性,利用防火门的耐火极限,让建筑内的人员迅速的疏散,防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全,所以防火门的选择常识一定要掌握,但是防火门的安装工程也是重中之重的,安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用,防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的,一定要监督好安装施工单位的安装质量。 防火门在安装中最重要的有三点,一是划线,二是立门框,三是安装防火门扇和其他附件。首先划线这个步骤是非常重要的,一定不能马虎,要按照设计的标准要求来划定尺寸,标高以及方向,还要划好门框口的位置线。

  • 商场装修防火门的问题~~

    看到这样一个情况,一个店铺正好有一个安全出口的防火门,店家为了装修漂亮,就在防火门前面加装了一扇自制的门,材料就是普通木门,没有装锁,随时都可以打开的,也设置了安全出口标识。 个人觉得这个应该不符合规范,那么,哪位大大能提供依据么?

  • 木质防火门的优势有哪些?

    木质防火门的优势有哪些?四川木门小编为我们详细介绍,木质防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的木质门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木质防火门是用经过阻燃处理的木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 对于木质防火门还有一些细致要求,比如说木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博门业是一家集研发、设计、生产、销售为一体的品牌木门企业,主营豪华实木门、实木复合门、钢木门等产品。四川森博门业公司以人为本、共建和谐,为经销商提供质高、价廉有市场竞争力的系列产品,使经营商能迅速占领本土市场, 带来丰厚的回报,达到厂商双赢的目的。我们期待你的参与及加盟,让我们携手一起打造未来的”世界品牌”--森博门业。

  • 消火栓的保护能穿过防火门不?

    消火栓的保护能穿过防火门不?

    如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里面,菜鸟不懂,,求解:handshake

  • 关于入户防火门的保修时间!

    入户防火门的保修时间,有没有说不能少于多长时间?质量管理条例中的装饰保修约定不得少于两年,请问可否适用与防火门?因为一般竣工后,现在房子不是很好卖,所以当卖出去时已经过去一年了,然后入户防火门有的就有点问题,合同签的只是一年,所以请问有没有强制性规定是多久!!

  • 防火门可以改成防火卷帘嘛?

    防火门可以改成防火卷帘嘛?

    小弟是搞暖通的,现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???见图中防火门位置

  • 关于消防电源监控和防火门监控设计依据和设计深度分享

    楼主在甲方工作,自新消规实施以来,一直在纠结这两个系统的设计深度问题,规范不够明确,也与多家设计院及专业消防施工单位深入讨论,得出了一些结论,想必诸位也遇到过同类问题,现在分享出来,一家之言,欢迎讨论1、 防火门监控GB50116火规中,关于防火门联动或监控要求如下第4.6.1及其条文说明中,第1条中表达的意思即防火门控制只针对常开防火门,火灾时使用电动闭门器关闭,第2条,疏散通道上的防火门,不管是常开的或常闭的,其开闭信号应进行监视并反馈,可以看出,非疏散通道上的防火门不用监视,也不用控制,条文说明中,使用液压闭门器自动关门的闭门器,不需要联动我们的结论:常开型的防火门,应进行控制并监视,在疏散通道上的闭门器自动关门的常闭防火门,只需要监视,其他区域的防火门,不需要联动,也不需要监视2、 消防电源监控规范来源:GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》第3.1条中一般要求,第5.7条消防电源监控器。GB50116火规中第3.4条关于消防控制室的要求,以上规范都要求系统中应设或应包含消防电源监控设备,唯独没有将该监控系

  • 消防泵房的门是否要用甲级防火门

    《建规》8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。 消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 这条是强条,但是上下分了两段,最后一句“消防水泵房的门应采用甲级防火门。”应怎么理解,是包括所有的消防泵房的门还是说是建在其它建筑的首层?我们一般做的项目都是独立的消防泵房,门是否一定要用甲级防火门,困惑中.......大家来给点意见吧![ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 编辑 ]

  • 消防水泵房的防火门应为甲级还是乙级?

    注册消防工程师教材中多处提到消防水泵房。 《综合能力》第二篇建筑防火检查第46页提到“宜采用耐火等级不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。” 《案例