以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
谁有关于干式地板采暖或者轻薄型地采暖的详细介绍资料,请给发给看看,我们公司可能 要开展这块业务,厂家的也可联系下QQ:275797006邮箱:xbhforward@163.com
一.地面辐射供暖技术规程上说民用建筑供水温度宜采用35-50度,供回水温差不宜打鱼10度,但是我看很多图纸都是55、60的供水温度,怎么会这样呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低层设绝热层,中间楼层不设绝热层三.怎么计算防止建筑物构建龟裂呢,是我们算,还是建筑算,有什么技巧四.伸缩缝怎么设计五要不要跟结构提我们地板采暖的增加荷载?大约是多少呀
目前有一个项目在方案论证阶段,想利用原有的地板采暖系统,赠加一套制冷机组,变成冬天供暖,夏天制冷的系统。不知这个方案可行性如何?另外地板制冷对结露问题如何解决?q请各位专家高手指教。项目在青岛
目前地板采暖制热系统很流行,但是一不留神就可能会导致采暖效果不好,比如地板上铺了地毯。希望大家可吸取这个教训,小弟吃了一次亏!
摘要:本文主要介绍了某别墅的地板采暖设计。该别墅以一台商用容积型电热水器为热源,末端采用低温热水地面辐射供暖系统,满足了在没有集中热源地区的采暖需求。关键词:别墅采暖;电热水器;低温热水地面辐射供暖1 引言这几年各地利用地理优势新建的别墅层出不穷,比如石家庄平山温塘利用温泉优势新建了大批别墅,但由于这些别墅都远离市区,无集中供热管网提供热源,所以别墅就出现了多种多样的采暖方式。2 工程概况本工程为石家庄灵寿县某别墅,地上三层,建筑面积为374.906m2,建筑高度为12.75m。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。该别墅热源采用一台史密斯商用容积型电热水器为热源,热水器型号为DRE-52-36,储水容量为200L,额定功率为36kW。系统配置一台循环水泵,型号为UPS25-80,流量为2.5t/h,扬程为8m,功率1-3档功率分别为140W,210W,245W,为热水器自带。本系统由三层卫生间内配置的一台开式膨胀水箱负责定压,水箱尺寸为30cm×30cm×30cm,有效容积为18L,为热水器自带。供热末端应甲方要求采用低温热
一个二层的公建,有散热器采暖和地板辐射采暖,是需要单独计量的嘛?不会每个房间都要单独计量的吧?还是在总回水管上加一个计量的就行了呢?
我省地处北温带,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。 在诸多采暖新技术中,地板辐射采暖无疑是热舒适度最好的一种供暖方式,越来越受现代人的欢迎。地板采暖是把耐热管材埋设在地板内,以低温热水加热地板,再通过地板以辐射为主的方式加热室内空间的技术,辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖的节能优势体现在以下几个方面。 一、降低室内设计温度节省能耗。辐射供热不同于对流供热的一点就是并非直接加热室内的空气,利用低温热水地面辐射供热方式供暖时,热量主要以辐射形式传送,辐射散热量占总散热量60%以上,这种传送方式直接迅速,热量不需要通过任何介质便可传给供热对象,提高了热效率,室内设计温度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供热可以用较低的室内设计温度得到散热
请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
1.基层处理:对现有地面进行彻底清理,除去灰尘、浮杂物,施工时要保证基层干燥,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,把松动或过高部分凿掉,用1:1水泥砂浆扫一遍,确保新老混凝土结合牢固。 2.铺设聚苯板:在找平层上铺设20mm厚聚苯保温板,板缝处用胶带粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层
我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。
请问各位同仁,低温热水地板采暖,卫生间在施工中在铺设完管道后即管道上面是否还要再做一层防水,有一种说法,地面上的水会通过细石混凝土渗透到聚苯板保温层上,这上面的水不一排出,所以,保险起见应在管道层上面再做一层防水.有这个必要吗,保温层上的水该如何处理
建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??
上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热没有冬天多,怎么能达到设计的供50,回40呀,没有调试,用户不给钱,烦死了。 请高手指教。谢谢!!
1 关于热水地板辐射采暖与暖气片采暖的理论分析从理论上来说,暖气的供暖参数一般是95/70(摄氏度),而地暖最高60/50(摄氏度)。地暖利用了较低品味的热水,需要的热量较暖气少,输送过程中热损失也小。在理论上,应该比暖气采暖节能。和暖气采暖相比,热水地板辐射采暖的水温较低。但由于温差较小,需要输送的热水流量较大,需要更大的循环水泵。消耗的燃料少了,而耗电量却增加了。本人认为:地暖使用的温度较低的热水,相对暖气采暖来说,有更多更新的热水来源,比如说采用水源热泵,太阳能等等。2 热水地板辐射采暖的现状冬季采暖,住宅的室内温度过高,是用户反映的最常见的问题。据唐山市滦县某住宅楼小区用户反映,冬季室内达到了30摄氏度。最不利的用户也有17、18度。要知道,冬季采暖室内温度并不是越高越好。温度过高,地面的有害尘埃、细菌会变得活跃,不利于人民的身体健康。举个例子:正如大家所注意到的,室内外温差过大,很容易让人感冒。出现这种现象的原因是多方面的。暖通设计人员最担心的就是用户不热。因为遇到不热的情况,首当其冲的便是设计人员。其实,
水系统地面辐射采暖运行中应注意的几大问题一、 必要性地暖是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地暖能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,使用好了是绿色、环保、节能、保健,人居采暖的最好选择。所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,售后是对工作的善后,正确的运行维护是保证。二、正确维护、合理运行1、当你初次使用地暖时,先用30摄氏度的热水供热,运行48H,然后每24H升高3摄氏度,升至设计温度。在此温度下持续24H,应对每组分水器、集水器连接的加热管进行调节,直至达到设计要求。工作状态时,系统的压力小于等于0.6Mpa,未经调试,严禁使用。2、供水温度35摄氏度<=T<=60摄氏度,供回水温差<=10摄氏度,流速>=0.3m/s为好。3、注水过程中,应缓慢注水,并把分水器上、下放气阀打开,当上、下气阀有水流出时,再将上、下气阀关紧,以防漏水。三、注意事项1、在有地暖的室内装修