为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。
在顺德一些户外10KV配网等,避雷器等的接地是根本无专用的接地线引入地的,而是直接利用铁架的接地去做接地,如此的工程一样是可以通得过验收和使用!!
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。
在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
请教一个问题。10KV高压开关上面有个接地的镙丝用多大的线连到地排上去?还有避雷器用多大的线引到地排上去?我们平时都用16平方的线,今天有人用十平方的,我觉得有点小,但不晓得哪有没有什么国家强制要求?低压的我知道只要接地电阻不小于0。1欧就行,但高压的我找不到标准啊。:(
高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)
不怕被笑话,本人很想弱弱的问下这个问题。测量电压互感器一次侧直流电阻得出的阻值很小,可以互感器一次侧尾端却必须要接地,这样高压不会击穿绕组而导致高压接地吗?? 一直弄不明白。还要测量所得的绕组直流电阻是真实的阻抗吗?
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
近期某厂处理了一起停电的高压柜出现接地信号的故障,本贴对这个因感应电动势引发接地报警的故障现象、故障诊断及处理过程做了详细记录,希望对大家有所启发。 【故障设备】某高压配电柜中的接地继电器。【故障现象】中央控制室的值班电工在值班时,多次发现中央信号屏有间断性的接地信号出现。【诊断分析】 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ ①经昌晖仪表制造有限公司电气工程师仔细检查,各条运行线路都在正常状态,没有发生接地故障。发出接地信号的是2#变压器高压开关柜中的接地继电器,动作整定值为30mA。②然而,此时这台35kV的高压柜正处于停电检修阶段,隔离开关和断路器都已经断开,而且在停电前,其一、二次回路没有出现任何故障。③对高压柜中的接地回路进行检测,发现确实存在断断续续的接地电流,其数值在40mA左右。④进一步检查,发现了产生接地电流的两个因素:一是2#变压器高压侧的供电电缆,与其他
大家帮忙看看这个中置柜系统图,3AH柜接地刀可以取消吗?
有一回35kV线路中有架空线也有单芯电缆(电缆超过2公里),单芯电缆分成3段后护层接地在分接箱采用了交叉互联后经保护器接地,配电室柜内电缆头处也经过保护器接地,这样做能行吗?
在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压接地电阻柜。 依据短路电流大小。较大短路电流的场景,需选用能承受并有效限制电流的相应规格电阻柜。 还要考虑接地故障的频率和持续时间。若故障频繁且持续时间长,高压接地电阻柜更能保障系统稳定。
请问各位高手:装于中置柜KYN28-12的干变(SC9-100/10 接线方式为Y,yno)的高压侧中性点要不要接地?
正在做一个水厂,两路10KV电源从外面引进高压配电房电缆沟,然后进高压开关箱,再从桥架进电容柜,最后到高压电机(水泵用)请问各部分如何做接地?图纸设计很模糊,我以前没做过高压,请高手帮忙,多谢!!!!