  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 高压柜的接地开关的问题

    高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。

  • 这样的高压接地一样是可以投入使用!

    在顺德一些户外10KV配网等,避雷器等的接地是根本无专用的接地线引入地的,而是直接利用铁架的接地去做接地,如此的工程一样是可以通得过验收和使用!!

  • 高压柜二次接地铜排规格

    目前做了些国家电网的高压柜,要求高压柜要设置二次保护接地铜排,与一次接地分开,请教大伙下,这个铜排的规格一般选多少,两柜直接的二次接地排采用多少规格电线连接,谢谢告知有没有什么相关标准可以依据

  • 高压接地线的规格怎么选

    M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大

  • 高压开关柜与接地开关的问题

    仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。  想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?

  • 高压配电系统的接地方式

    电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。

  • 接地开关,高压熔断器的问题

    请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。

  • 高压开关柜接地闸刀的选用?

    我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。

  • 铜包钢接地棒的螺纹和不带螺纹

    铜包钢接地棒作为常用接地材料,在实际防雷接地中有着广泛的应用。而在嘉合电力的铜包钢接地棒的类型中,主要分为带螺纹铜包钢接地棒和一头平,一头尖的铜包钢接地棒等。下面我将逐一向大家介绍这两种铜包钢接地棒的特点:1,带螺纹铜包钢接地棒:所谓带螺纹,实际上就是接地棒两头是带螺纹,这样做的目的就是让接地棒和接地棒之间可以互相连接起来,这样的做的目的就是可以让接地棒可以组合成任一长度的接地棒,常见的带螺纹的接地棒的长度主要集中在1.2米和1.5米。再长的长度,我们不建议顾客做带螺纹的接地棒。在带螺纹的铜包钢接地棒中,还多出了两个东西,一个是连接器,所谓连接器,就是将两个带螺纹的接地棒连接起来。两个带螺纹的接地棒需要一个连接器。在一个组合式的铜包钢接地棒中,在最尾端需要驱动头,这个驱动头主要用于方便接地棒打入土地

  • 防雷接地中的离子接地棒

    离子接地棒系统由先进的可逆性缓释化合物组成。电极外表材质为纯紫铜。以确保最高导电性能及较长使用寿命。离子接地棒是嘉合电力的高新科技防雷接地产品,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。离子接地棒又称为是电解离子接地棒。离子接地棒根据材料的不同,可以划分纯铜离子接地棒和镀铜离子接地棒,这两种材料在使用功能是一样的,所不同的只是材料的不同。根据材料的不同,所对应的价格也是不一样的!常规的离子接地棒的直径在50mm,54mm,长度在1.5m,3m。当然以上规格是常规型号,如果顾客需要特殊定制,那么对于嘉合电力来说,也是可以的!在常规的使用中,离子接地棒要与降阻剂一起使用,常规的配比是1:1,也就是一个离子接地棒对应的一包降阻剂!降阻剂撒在土壤中,离子接地棒插入土壤中,这样对于降低突然的电阻会起到更好的效果!

  • 这台高压受电柜的接地刀可以取消么?

    这台高压受电柜的接地刀可以取消么?

    大家帮忙看看这个中置柜系统图,3AH柜接地刀可以取消吗?

  • 10KV高压柜接地母线规格

    10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大

  • 停电的高压柜出现接地信号

    停电的高压柜出现接地信号

    近期某厂处理了一起停电的高压柜出现接地信号的故障,本贴对这个因感应电动势引发接地报警的故障现象、故障诊断及处理过程做了详细记录,希望对大家有所启发。 【故障设备】某高压配电柜中的接地继电器。【故障现象】中央控制室的值班电工在值班时,多次发现中央信号屏有间断性的接地信号出现。【诊断分析】    昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ ①经昌晖仪表制造有限公司电气工程师仔细检查,各条运行线路都在正常状态,没有发生接地故障。发出接地信号的是2#变压器高压开关柜中的接地继电器,动作整定值为30mA。②然而,此时这台35kV的高压柜正处于停电检修阶段,隔离开关和断路器都已经断开,而且在停电前,其一、二次回路没有出现任何故障。③对高压柜中的接地回路进行检测,发现确实存在断断续续的接地电流,其数值在40mA左右。④进一步检查,发现了产生接地电流的两个因素:一是2#变压器高压侧的供电电缆,与其他

  • 高压柜有接地刀,低压柜为什么没有呢?

    高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)

  • PT高压侧尾端接地的问题~

    不怕被笑话,本人很想弱弱的问下这个问题。测量电压互感器一次侧直流电阻得出的阻值很小,可以互感器一次侧尾端却必须要接地,这样高压不会击穿绕组而导致高压接地吗?? 一直弄不明白。还要测量所得的绕组直流电阻是真实的阻抗吗?

  • 高压单芯电缆护层接地方式

    有一回35kV线路中有架空线也有单芯电缆(电缆超过2公里),单芯电缆分成3段后护层接地在分接箱采用了交叉互联后经保护器接地,配电室柜内电缆头处也经过保护器接地,这样做能行吗?

  • 高压柜(KYN28—12)的接地刀闸!

    前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。

  • 高压配电柜内的接地设置

    在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?

  • 请教高压接地方面的问题~

    请教一个问题。10KV高压开关上面有个接地的镙丝用多大的线连到地排上去?还有避雷器用多大的线引到地排上去?我们平时都用16平方的线,今天有人用十平方的,我觉得有点小,但不晓得哪有没有什么国家强制要求?低压的我知道只要接地电阻不小于0。1欧就行,但高压的我找不到标准啊。:(