为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请问接地保护为什么有的是走三相五线的地线(铜导线),而有的又走扁钢?这两种情况一般分别用在什么地方?如果用扁钢的话,是不是就不需要再进地线(铜导线),进三相一零四根铜导线就行了?
各种类型保护接地对导线线径有何要求?一次设备/二次设备保护接地的要求,例如:10kV断路器和隔离开关的器身接地导线如何选择?
我们安装了多台500KVA--2000KVA变压器,高压电压10KV,低压电压0.4KV,接线组别:DYN11,高压电缆进线,低压铜排出线,连接开关柜,开关柜控制用电设备,对方要求变压器低压O相作直接接地,请问该直接阶地铜排截面如何选取(选取原则)?
请教变压器中性点接地导线的截面如何选择,是否应该和零线一样?或者小一些也可以?有什么测算方法么?
请教各位:我在作设计的设计的时候老是被导线、电缆的选择以及导线、电缆与穿管规格的配合所累 ,请各位帮忙给点建议啊(最好能给点公式之类的)!还有就是一般断路器和导线、电缆的配合又有什么要求!
请大家看看:35kv导线这样换位可以吗?
变电所内的软导线选择,是否以变电站的最大短路电流(比如三相短路,一相接地,二相接地)为计算依据?那设备的接地线呢?另外66/11KV,2MVA的变电站,66KV和11KV各侧的载流量是多少?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
我在设计过种中遇到这么一个问题。以前我在照明配电箱的系统图中,插座线路的接地线都是用BV线的,比如说单相插座线路:BV-3×2.5。现在我们这边有的审图公司或是一些年纪较大的人提出来,插座的接地线要用软导线BVR线,而且我看到有些其它地区的图纸好像也是这样的。我查看了规范,没有发现规范上有这方面的明确的规定。现在想向各位请教一下。
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。
想请问高手几个问题,1.想请问BV线10mm2铜导线可以电流承载量是多少?资料上好像显示:环境温度40度时候,穿管2-4时,38A,穿管5-8根时,29A而根据电工估算口诀:(二点五下乘以九,往上减一顺号走)10MM2的线承载应该是60A,这两个相差也太大了点吧,请高手指点,该口诀还仅仅指铝线,实际应该比这个还要高哦~2.想请问的是系统图中ZC-BV-4*10+E10-SR-SC32-CE,其中ZC是什么意思,我不是很明白,另SR我也不是很明白?严格的说我觉得应该是这样写:ZR-BV-4*10+PE10-SR/SC32-CC/WC意思为阻燃BV线,火线零线及接地线都为10MM2线,其中穿钢管或水煤气管,顶面或墙面走线
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?