为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请问接地保护为什么有的是走三相五线的地线(铜导线),而有的又走扁钢?这两种情况一般分别用在什么地方?如果用扁钢的话,是不是就不需要再进地线(铜导线),进三相一零四根铜导线就行了?
各种类型保护接地对导线线径有何要求?一次设备/二次设备保护接地的要求,例如:10kV断路器和隔离开关的器身接地导线如何选择?
我们安装了多台500KVA--2000KVA变压器,高压电压10KV,低压电压0.4KV,接线组别:DYN11,高压电缆进线,低压铜排出线,连接开关柜,开关柜控制用电设备,对方要求变压器低压O相作直接接地,请问该直接阶地铜排截面如何选取(选取原则)?
请教变压器中性点接地导线的截面如何选择,是否应该和零线一样?或者小一些也可以?有什么测算方法么?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
请大家看看:35kv导线这样换位可以吗?
请教各位:我在作设计的设计的时候老是被导线、电缆的选择以及导线、电缆与穿管规格的配合所累 ,请各位帮忙给点建议啊(最好能给点公式之类的)!还有就是一般断路器和导线、电缆的配合又有什么要求!
变电所内的软导线选择,是否以变电站的最大短路电流(比如三相短路,一相接地,二相接地)为计算依据?那设备的接地线呢?另外66/11KV,2MVA的变电站,66KV和11KV各侧的载流量是多少?
我在设计过种中遇到这么一个问题。以前我在照明配电箱的系统图中,插座线路的接地线都是用BV线的,比如说单相插座线路:BV-3×2.5。现在我们这边有的审图公司或是一些年纪较大的人提出来,插座的接地线要用软导线BVR线,而且我看到有些其它地区的图纸好像也是这样的。我查看了规范,没有发现规范上有这方面的明确的规定。现在想向各位请教一下。
本人在“导线电缆面积查询”对话框里输入了设备功率,需要系数和功率因数,点击电缆截面查询按钮就是跳出对话框“请先计算电流”。在大的对话框里明明有电流计算出来了怎么还要提醒让再计算电流呢?希望高手和天正的官方代表教导。谢谢!看截图
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆