首页 课程 资料 论坛
  • 架空绝缘导线的型号有哪些?

    知识点:架空绝缘导线

  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~

    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....

  • 架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎

    架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎,为什么?是不是交变磁场会在金属扎线上感应出电动势会损坏绝缘层。请教高手!!

  • 35KV及以下架空绝缘导线参数

    35KV及以下架空绝缘导线参数

  • 10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施

    为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。一、架空绝缘导线雷击断线的机理 电工 之家架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路

  • 求10kV及以下架空绝缘导线金具

    谁有<<10kV及以下架空绝缘导线金具 DL/T765.3>>,麻烦给传下或者给个链接,非常感激!!!!!!!!!!!!!!!

  • 直线杆绝缘子绝缘架空导线和扎线烧损现象分析

    以下文章来源于配网不停作业工作室 ,作者沉默的胡子

  • 探讨10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施

 一、架空绝缘导线雷击断线的机理 架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流

  • 【请教】400V架空绝缘导线穿500kV线路发现抖动现象

    400V架空绝缘导线穿500kV线路的线档发现抖动现象(幅度3cm左右),主要是雨天,早上结霜时,太阳出来后现象消失,到底怎么回事?求高手分析[ 本帖最后由 shshhx 于 2011-12-23 10:59 编辑 ]

  • 10kV与400V绝缘导线架空线路共用横担,10kV与400V导线间距110mm,违规吗?

    10kV与400V绝缘导线架空线路共用横担,10kV与400V导线间距110mm,违规吗?

    10kV与400V绝缘导线架空线路共用横担,见照片,10kV与400V导线间距110mm,违规吗?如违规,违反何规范的哪一条?

  • 35千伏户外变电站架空线必须选用绝缘导线吗

    前几天去新疆乌鲁木齐报项目,35千伏新建变电站35千伏为户外布置,审图人员说35千伏导线应选用绝缘导线,说是刚下的文。我没找到,问了下别人,有人说是新国网反措里提的,我也没找到。请教一下,有谁知道是哪个文要求的吗?

  • 架空绝缘导线在10 kV配电网中的应用及注意问题

    1区别于普通架空裸导线的优点1.1绝缘性能良好 架空绝缘导线由于多了一层绝缘皮,有了较裸导线优越的绝缘性能,可减少线路相间距离, 降低对线路支持件的绝缘要求,提高同杆线路回路数,可以防止外物引起的相间短路。1.2受腐蚀程度小 架空绝缘导线的外皮多了一层塑料,比裸导线受氧化腐蚀程度小,提高线路的使用寿命。<

  • JKLYJ及JKLGYJ绝缘导线参数

    自制PDF格式,35kV及以下架空绝缘导线参数。网上相关资料好象很少。

  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论

    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。

  • 架空导线设计中的机械计算

    架空导线设计中的机械计算。

  • 10kV和400V绝缘导线架空线路共用横担,违规吗?如违规,违反何规范何条?请赐教!

    10kV和400V绝缘导线架空线路共用横担,违规吗?如违规,违反何规范何条?请赐教!

    10kV绝缘架空线路与10kV绝缘导线架空线路公用一个横担,可以吗?如不成,违反哪个规范的哪条?

  • 裸电线、电力电缆、架空绝缘导线 采购前不可不知

    知识点:中强度铝合金芯架空绝缘导线

  • 如何根据导线绝缘颜色标识电路?

    黑色表示装置和设备的内部布线; 棕色表示直流电路的正极; 红色表示三相电路的W相,半导体三极管的集电极,二极管、整流二极管或晶闸管的阴极; 黄色表示三相电路中的U相,晶闸管和双向晶闸管的控制极; 绿色表示三相电路的V相; 蓝色表示直流电路的负极,半导体三极管的发射极,半导体二极管、整流二极管或晶闸管的阳极;三相电路的零线或中性线;直流电路中的接地线; 白色表示双向晶闸管的主电极,或无指定用色的半导体电路; 黄绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接)表示安全用的接地线; 红、黑并行表示双心导线或双根绞线连接的电路。

点击加载更多

绝缘架空导线

绝缘架空导线专题,为您提供绝缘架空导线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绝缘架空导线 相关的专业交流讨论,更多绝缘架空导线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电线敷设

直埋敷设