首页 课程 资料 论坛
  • 中性点接地电阻装置的设计要领?

    我是新进入中性点接地电阻装置这行的对设计时需要最先考虑的重点掌握不准请问高手 需要注意哪些?电阻片的面积 形状 串连方式 还是散热效率谢谢了!!!

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 防雷与接地装置----图集

    防雷与接地装置

  • 接地装置设置和安装规范

    保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <

  • 防雷接地装置如何套定额

    1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 请教关于接地装置的选择与布置

    我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?

  • 接地装置施工及验收规范

    中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB50169—92 接地装置施工及验收规范

  • 《防雷与接地装置》图集

    《防雷与接地装置》图集

  • 关于施工中接地装置的问题

    一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!

  • 电气接地装置与测量正文

    电气接地装置与测量正文

  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?

    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

  • 变压器中性点间隙接地保护装置

    10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。

  • 【请问】中性点经小电阻接地还需要装消谐装置吗?

    正在做的一个项目,总降站是35/10kV的2台主变,主保护差动,同时35kV侧还设置了零序过流1段和2段,1段跳35kV侧开关,2段联跳35kV和10kV侧断路器。供电局要求10kV侧经小电阻接地。这样子还需要在PT柜的开口三角线圈里加消谐装置吗?小电阻接地系统单相接地电流足够大可以直接跳断路器了,我觉得消谐装置和接地监察都可以取消了。不知道能不能这样?

  • 请教各位,什么是集中接地装置?

    规范50169--2006“引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。”各位大神有照片可以看看吗?

  • 安装接地装置要注意哪些问题?

    安装接地装置要注意以下几个问题: ( l )车间或厂房的接地装置不能埋设在车间或厂房内,必须在室外距建筑物5 m左右的地点埋设。通常接地装置要一年进行1~2次的接地电阻的测定,以检查接地是否良好,必要时需挖开地面进行,如果接地装置距厂房太近会影响厂房或车间的基础设施,所以,接地装置要离开建筑物一定距离。 ( 2 )接地装置埋入的地下要加盐水和炭粒。因盐水可以使土壤导电率增加,加炭粒可以减少盐分被地下水带走的数量。 ( 3 )接地网之间的零件连接,不能用锡焊,必须用螺钉或电焊连接,这样可以使零件连接牢固。如果连接不牢固,会增加接地电阻,失去接地作用。 ( 4 )变 配电设备的接地装置露出地面部分必须用

  • 谁有14D504《接地装置安装》?

    谁有14D504《接地装置安装》?能否非给传一份电子版?非常感谢

  • 对接地装置工作经验及认识

    根据电工之家工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地体与土壤接触面存在空隙)。 2.施工现场电气设备的接地装置的人工接地体一般要求垂直安装(若水平安装其费用比较大),其顶面埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时,不宜小于0.6m,并应在冻土层以下,若接地装置设于公共场所或人行道道处时,其埋置深度应大于1m并在顶面有阻障措施。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应作防腐处理。 3.电气设备的接地可以利用自然接地体,但不应利用自来水管道(存在着管道变动,焊接困难、塑料管件接头电气不连续等原因),禁止利用可燃或有爆炸物质的管道(如煤气,

  • 接地电阻柜为什么要选择中性点

    接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。

点击加载更多

中性点接地装置

中性点接地装置专题,为您提供中性点接地装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点接地装置 相关的专业交流讨论,更多中性点接地装置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

接地选线装置

接地电阻仪