我是新进入中性点接地电阻装置这行的对设计时需要最先考虑的重点掌握不准请问高手 需要注意哪些?电阻片的面积 形状 串连方式 还是散热效率谢谢了!!!
防雷与接地装置
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
合肥溢鑫电力科技有限公司 OX系列和YX系列产品 OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品) OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品) OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品) OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品) OBV 三相组合式过电压保护器 YXT 系列开关柜智能操控装置 YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护 YX 系列电力监控仪表 YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置 电话:0551-62570528 传真:0551-62570526 公司邮箱:yxdlkj@126.com 地址:合肥市创新大道与凌云路交口
我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
电气接地装置与测量正文
《防雷与接地装置》图集
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。
合肥溢鑫电力科技有限公司OX系列和YX系列产品OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品)OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品)OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品)OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品)OBV 三相组合式过电压保护器YXT 系列开关柜智能操控装置YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护器YX 系列电力监控仪表YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置电话:0551-62570528 传真:0551-62570526公司邮箱:yxdlkj@126.com地址:合肥市创新大道与凌云路交口
正在做的一个项目,总降站是35/10kV的2台主变,主保护差动,同时35kV侧还设置了零序过流1段和2段,1段跳35kV侧开关,2段联跳35kV和10kV侧断路器。供电局要求10kV侧经小电阻接地。这样子还需要在PT柜的开口三角线圈里加消谐装置吗?小电阻接地系统单相接地电流足够大可以直接跳断路器了,我觉得消谐装置和接地监察都可以取消了。不知道能不能这样?
中性点接地方式及其影响摘要: 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 关键词: 中性点 接地方式1 中性点直接接地 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘配合归根到底是个经济问题。 中性点直接接地系统产生的接地电流大,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。 中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害
我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.
由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。
是通过接地变压器、消弧线圈还是电阻接地,还是直接接地?变压器低压端中性点接地是否一般采用直接接地?如果是高压端则又是选择哪种方式呢?