  • 10kv电缆铜线编织带不接地有何影响?

    10kv电缆铜线编织带不接地有何影响?

    各位达人,昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。施工单位说,是忘记将10KV高压电缆的铜线编织带一端接地了。(送电两端都未接地)是这样的吗?那不接地为什么会击穿?请教各位达人,急急急!!!

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 镀锡铜编织带软连接,电气设备导电铜编织带软连接

    产品名称:镀锡铜编织带软连接   镀锡铜编织带软连接产品材质:T2

  • 有关接地铜绞线问题探讨!

    一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~

  • 镀锌钢管接地跨接不能使用 铜编织线?

    质监站到项目检查,提到一个问题: 镀锌钢管 连接 接线盒 或 镀锌钢管 间 接地跨接 要求 使用 黄绿相间铜芯软线, 不让使用 裸铜编织线。 不知道是从哪本规范的要求,求大家帮忙给说一下。

  • 谁熟悉铜接地的材料和敷设方法

    国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答

  • 请教接地铜绞线保护的问题

    现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教

  • 配电室夹层环形接地扁铜的做法?

    本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 编辑 图纸上要求在配电室电缆夹层内距顶0.5米明敷80*5的扁铜。请问再哪里能够查到具体做法或图集?

  • 单芯电力电缆的铜屏蔽层怎样接地?

    110KV和35KV经常用单芯电力电缆,单芯电力电缆的铜屏蔽层是怎样接地?请朋友们多发表意见,介绍见过的接地方式,我先在这谢谢了!(回贴者奖50分,限一次。贴子内容有创新、科学,奖分不限次)

  • 电站GIS室接地扁铜及铜绞线问题

    我是一名水电站施工技术员, 土建马上开始建GIS室 。 听说GIS室接地不单单是接地扁钢, 还有其他类似扁铜的预埋。请问是怎么一回事, 有预埋的规范和预埋注意事项吗? 最好有图纸或者照片 谢谢了

  • 10KV户外三芯电缆终端头编织铜带接地的问题

    本人接手一个示范工程,甲方要求严格且规范,钢管杆上10KV户外三芯电缆终端头中编织铜带接地只需要接地可靠就可以吗?把两个编织铜带直接压在横担上还是用绝缘线引下来?

  • 设备导电跨接镀锡铜编织线软连接规格型号

    镀锡铜编织带软连接制作工艺:镀锡铜编织带软连接采用T2镀锡紫铜丝经过多锭编织机编织而成的带状导体,镀锡铜编织带软连接选用镀锡铜编织带作为主导体,两端选用OT端子、DT端子、不锈钢端子、铜管(端子或者铜管表面可根据安装需求镀银、镍、锡等),然后按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的镀锡铜编织带接头处用冷压方式加工压接,两端穿铜管的按照图纸宽度、厚度或者安装参数要求采用不同机械模具加工压接,压接好的产品根据图纸安装要求进行后续处理。 镀锡铜编织带软连接产品性

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 铜绞线作为变电站水平接地体的腐蚀速度是多少?

    变电站的土壤电阻率为 ρ=40Ω· m,以150mm平方的铜绞线作为水平接地体,要算它的使用年限,所以要知道它的年腐蚀速度。电力工程设计手册上面只有扁钢和圆钢的腐蚀速度0.065mm/年。没有铜绞线的。哪位高人前辈热心帮帮小弟,感激万分。:)

  • 镀锌扁铁, 铜镀钢绞线,铜线 防雷接地比较

    大家有没有做个防雷接地?采用镀锌扁铁, 铜镀钢绞线,铜线 这3种方式的各有什么优点和缺点。 相同接地电阻上,价格的比较。设用全铜为100

  • 配电柜的铜母线是怎么选取的和保护接地线是怎么选取的~???

    配电柜的铜母线是怎么选取的和保护接地线是怎么选取的~???

    配电柜的铜母线是怎么选取的和保护接地线是怎么选取的~???

  • QGDW 1466—2014《 电气工程接地用铜覆钢技术条件》

    QGDW 1466—2014《 电气工程接地用铜覆钢技术条件》

  • 铜线接地怎么与钢筋连接

    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的

  • 关于防雷接地跨接的问题

    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。