为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
HGT 20513-2000仪表系统接地设计规定
仪表接地(包含仪表保护接地和工作接地)是仪表人经常碰到,本文就大家关注的十六个仪表接地问题进行广泛讨论,昌晖仪表将讨论的结果整理出来分享给大家。 问题一 仪表的保护接地和工作接地可以单独弄一个接地极吗?不管电气有没有做等电位,仪表可以单独弄个接地极,把保护接地和工作接地连到仪表接地极吗?截图是一个接地规范的条文说明,最后面的一段怎么理解? 仪表接地 http://yunrun.com.cn/tech/1978.html 问题二 是不是可以这样认为:如果工厂的低压配电系统已经完成全厂的等电位连接,那么仪表系统应该与电气共用接地系统,采用等电位连接。如果工厂没有等电位连接系统,控制系统可以采用单独接地,即保护接地应接到电气专业的保护接地装置,工作接地采用单独的接地体,接地体应与保护接地体至少5米以上
1、某项目验收期间,电气专家认为:“对于仪表保护接地,采用仪表壳内接地端子连到控制室做保护接地,仪表仅外壳接地端接地不符合规范”这种做法对吗? 叶总答:现场仪表有表壳接地端子和表内的接地端子。如果仪表是220VAC供电的,表壳是接到表内的接地端子并接到PE线的,就是说仪表外壳已经接地了,原理上没有安全问题。但是,PE线来自供电系统,与现场的接地系统可能存在地电位差,所以,通常还是要将仪表外壳接地端子就近接地,在爆炸气氛场所,必须接地,避免电位差引起火花。 如果仪表是24VDC供电的,表内电路和接地端子是不接表壳的,接地端子空置不用。表壳接地端子接地,理由同上,属于过度防备。非爆炸场所不用接地。 现场仪表外壳接地应该就近接地,可以接到附近的金属框架
仪表专业提个条件给我,说他的几个仪表盘需要保护接地与工作接地。保护接地就是外壳接地,工作接地仪表专业的说要就近打接地极,是这样吗?那具体画法如何画,参考哪本规范实施呢?小弟不才,接触不长,恳请大哥大姐帮忙了!
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
我站仪表和电气共用一个接地,最近出现一个故障,一个电工误送开关造成低压380v短路,结果造成仪表系统接地引下线烧断,还致使仪表系统9个模块损坏,给生产造成极大的损失,我想问问,共用一个接地有什么特殊要求,或者可分开接地?
在大地电阻率较大的砂质、岩盘等土壤中,为了满足低接地电阻的要求,常采用由多个接地体并联组成的接地网。但有时需要用的钢铁材料很多,而且接地面积甚大,欲达到所要求的接地电阻往往会有一定的困难。此时可设法降低接地体附近土壤的大地电阻率,也能够达到降低接地电阻的目的。昌晖仪表在本帖分享六种降低接地电阻的方法,电工在电气及仪表防雷接地施工中会用到。 1、利用低电阻系数的土壤(即换土法) 利用粘土、泥炭、黑土及砂质粘土等代替原有较高电阻系数的土壤,必要时也可使用焦碳、
知识点:地上仪表箱
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?