首页 课程 资料 论坛
  • 【整理】保护接地和保护接零的区别

    【整理】保护接地和保护接零的区别

    本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 编辑 以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。1、保护接地 在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达

  • 保护接地与保护接零的区别

    小弟不才,搞不明白为什么保护接地与保护接零不能在同一个低压系统里混用?网上查了,也是说的不明不白,请高手们解解晚辈的困惑啊,保护接地与保护接零的区别是什么啊

  • 保护接地和保护接零的区别有哪些

    设备金属外壳与地网相连叫保护接地,与中性线相连叫保护接零。保护接地适用于不接地的电网。在这种电网中,无论环境如何,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,都应采取保护接地措施,主要包括:1.电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳、底座及与其相连的传动装置;2.户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮拦或围栏;3.配电屏、控制台保护屏及配电柜(箱)的金属框架或外壳;4.电缆接头盒的金属外壳、电缆的金属外皮和配线的钢管;此外,某些架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔、互感器的二次线圈等,也应予以接地,将设备外壳导电部份与系统零线相联接,在熔断器Fu的配合下,当设备漏电时,该相与零线短路,巨大的短路电流可使熔断器迅速动作,从而切断故障部分电源。

  • 关于保护接地和保护接零的问题

    目前普通住宅,究竟是采用保护接地还是保护接零?看到配电箱内都是2P的断路器,一个火线一个工作零线,那么保护零线是接到总配电系统的零线上吗?另外既然做了保护接零,为什么还要用漏电保护器呢?新手问,见笑了。

  • 保护接零与保护接地的区别是什么

    电气设备因绝缘下降或损坏时,会引起正常情况下不带电的金属外壳带电,人体一旦触及就会发生触电事故,为了保障人身安全,需要采取保护接零或保护接地措施。将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与接地装置进行良好的连接,叫做保护,简称接地。有了保护接地,当人体触及到带电的金属外壳是时,由于人体电阻与接地电阻并联,且人体电阻(约1千欧左右)远比接地电阻(约4欧)大,所以通过人体的电流要比流过经接地装置的电流小得多,对于人的危险程度就显著地减小了。保护接地通常用于中性点不接地的电力系统,也可用于中性点接地的电力系统。

  • 怎样选择保护接地和保护接零方式?

    电气 设备究竟应采用保护接零,还是采用保护接地方式,主要取决于 配电系统的中性点是否接地、低压电网的性质以及电气设备的暂定电压等级。 在中性点有良好接地的低压配屯系统中,应该采用保护接零方式。大多数工厂企业都由单独的配电 变压器供电,故均属此类。但下列情况除外:城市公用电网(即由同一台配电变压器供给好些用户用电的低压网络)应采用统一的保护方式;所有农村配电网络,皆因不便于统一与严格管理等原因,为避免接零与接地两种保护方式混

  • 接地和接零对设备的保护

    我有个问题想请教各位高手,一个三相四线的设备,它的接地和接零一样的吗?如果出现漏电时,都能跳闸保护吗?那它的保护原理是怎么样呢?谢谢

  • 请问一些保护接地、接零的问题

    我是学水的,现在要搞电,最近看保护接地接零的看的头晕,特此请教各位前辈一些问题,希望各位能给以解答:1、我现在搞的小区图纸上说接地采用TN-C-S系统,电源重复接地,这话是什么意思啊?TN-C-S的意思我懂,但是接地是怎么采用这个系统的就不懂了!2、总等电位箱和配电箱里的N线和PE线接起来就可以了吧?和钢筋还要不要接到一起呢?又该怎么接呢?3、1-5层插座用漏电保护,阁楼层可能触电的地方为什么不用漏保而用接地保护呢,这个接地保护又该怎么接?还有开关、插座、灯里的线该怎么接,里面有没什么PE线或中性线呢?4、XL、XM符号代表什么东东,单相和三相的电器分别有哪些啊?!谁能帮忙解答解答啊,在下万分感谢啦先!

  • 这属于保护接地还是保护接零?

    .车间采用TN-C系统供电,在车间四周打一圈扁铁,N线在车间配电盘前与扁铁连接;每台电机与扁铁相连。请问这属于保护接地还是保护接零?或是属于TN-C 系统的局部TT 连接?

  • 什么是保护接零与保护接地

    什么是保护接零与保护接地

    问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。三个系统有相同点也有明显区别,如下图: TN系统图 通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(保护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复保护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特别是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是

  • 请教大家一个保护接地和保护接零的问题

    问题1:TN系统中,电机应急有保护接零,那么电机外壳的接地是保护接地吗?如果不是,那么它的作用是什么?问题2:TN系统中,所说的”负荷侧电气装置的外露可导电部分“是指什么?电机算吗?问题3:什么是保护接地?以上问题期待高手解惑,谢谢!

  • 电气设备的保护接地和保护接零

    保护接地和保护接零都是防止电气设备意外带电,造成触电事故的安全技术措施。 1、保护接地 保护接地就是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架等,用接地装置与大地作可靠的电气连接。 保护接地适用于电源中性点不接地的低压电网。它的作用是在电气设备的绝缘损坏而使金属外壳带电时,由于接地装置的接地电阻很小,金属外壳对地电压因此大大降低,当人体与漏电外壳接触时,则外壳与大地、人与大地间形成两个并联支路,这时电气设备的接地

  • 再述“保护接地”与“保护接零”的区别?你真的理解吗?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-6 15:00 编辑 此问从“关于三孔插座和接地型式等的探讨 ”引申出的“保护接地”与“保护接零”的区别http://bbs.co188.com/thread-8773730-1-1.html一直以来我所认识的“保护接地”与“保护接零”被反驳了。我的理解文字描述:1:保护接地电气装置外露导电部分通过PE线与就地设置的人工接地极相连接,故障电流返回的通路为大地,即为保护接地的做法。可以理解为TT系统2:保护接零电气装置外露导电部分通过PE线连接至变压器测的PE总干线

  • 如何测量保护接地和防雷接地

    请教各位专家: 我工厂4年前,盖了一座厂房,由于当时施工人员都离开了,不知道这座厂房的保护接地和防雷接地是否做了,厂房是钢结构和彩板建成,而且在厂房中央有重型移动车铁轨道,基础钢筋有部分外露。 请教: 1、用兆欧表测量:铁轨道、钢结构及基础钢筋之间的电阻,能否判定是否做了接地保护和防雷保护; 2、如果已经做了接地保护和防雷接地,如何测量接地电阻是否满足要求; 3、用万用表或兆欧表如何测量! 谢谢了,

  • 接地,接零和漏电保护的事情

    大家都知道接地和接零是不能够共同使用的,在接漏电保护器时候也要把地线接上,这样才有保护的效果,地线是主保护。现在小弟有个问题很是困惑,是一个工程事例:有十几个机床,是动力电的(380V)没有其他的单相回路,控制也是380V的,现在要为这些设备加上漏电保护,而这些设备没有零线可接,漏电保护器没有地线和零线就不会动作,单位的供电系统是TN-S,结构是钢结构,也没有等电位联结(设计原因)。不只到那位高手有好的办法,还有这些方面的规范,谢谢大家了。