首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 接地和接零对设备的保护

    我有个问题想请教各位高手,一个三相四线的设备,它的接地和接零一样的吗?如果出现漏电时,都能跳闸保护吗?那它的保护原理是怎么样呢?谢谢

  • 关于保护接地和保护接零的问题

    目前普通住宅,究竟是采用保护接地还是保护接零?看到配电箱内都是2P的断路器,一个火线一个工作零线,那么保护零线是接到总配电系统的零线上吗?另外既然做了保护接零,为什么还要用漏电保护器呢?新手问,见笑了。

  • 如何测量保护接地和防雷接地

    请教各位专家: 我工厂4年前,盖了一座厂房,由于当时施工人员都离开了,不知道这座厂房的保护接地和防雷接地是否做了,厂房是钢结构和彩板建成,而且在厂房中央有重型移动车铁轨道,基础钢筋有部分外露。 请教: 1、用兆欧表测量:铁轨道、钢结构及基础钢筋之间的电阻,能否判定是否做了接地保护和防雷保护; 2、如果已经做了接地保护和防雷接地,如何测量接地电阻是否满足要求; 3、用万用表或兆欧表如何测量! 谢谢了,

  • 别墅的防雷接地和保护接地

    各位好,防雷接地和保护接地 1、防雷接地,我看有的屋面都有镀锌圆钢筋绕一圈的,有的就是树立几条镀锌圆钢的。别墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的。又是屋脊又是檐口的。到底是绕一圈还是在高出树立几条钢筋呢?谢谢指教。暗装法好看,怎么暗装法? 2、保护接地:是进户线中的PE线重新接地吧?还是N 线重新接地?保护接地是要和等电位箱连接的吧?浴室所有金属外露的东东都要和等电位箱有联通。这怎么连啊?都装修好了,砖都贴了,难道要把砖打掉重新暗装条PE线不成?这样接也太难了吧?    谢谢,问题有点啰嗦,望得到解决。在此感谢,多谢!

  • 【整理】保护接地和保护接零的区别

    【整理】保护接地和保护接零的区别

    本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 编辑 以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。1、保护接地 在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达

  • 怎样选择保护接地和保护接零方式?

    电气 设备究竟应采用保护接零,还是采用保护接地方式,主要取决于 配电系统的中性点是否接地、低压电网的性质以及电气设备的暂定电压等级。 在中性点有良好接地的低压配屯系统中,应该采用保护接零方式。大多数工厂企业都由单独的配电 变压器供电,故均属此类。但下列情况除外:城市公用电网(即由同一台配电变压器供给好些用户用电的低压网络)应采用统一的保护方式;所有农村配电网络,皆因不便于统一与严格管理等原因,为避免接零与接地两种保护方式混

  • 你真的懂接地和保护接地吗?

    (1)系统接地的型式

  • 你真的了解接地和保护接地吗?

    知识点:保护接地和接地

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 保护接地的线径如何选择

    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 关于电机保护接地的问题

    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。

  • 请教大家一个保护接地和保护接零的问题

    问题1:TN系统中,电机应急有保护接零,那么电机外壳的接地是保护接地吗?如果不是,那么它的作用是什么?问题2:TN系统中,所说的”负荷侧电气装置的外露可导电部分“是指什么?电机算吗?问题3:什么是保护接地?以上问题期待高手解惑,谢谢!

  • 电气设备的保护接地和保护接零

    保护接地和保护接零都是防止电气设备意外带电,造成触电事故的安全技术措施。 1、保护接地 保护接地就是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架等,用接地装置与大地作可靠的电气连接。 保护接地适用于电源中性点不接地的低压电网。它的作用是在电气设备的绝缘损坏而使金属外壳带电时,由于接地装置的接地电阻很小,金属外壳对地电压因此大大降低,当人体与漏电外壳接触时,则外壳与大地、人与大地间形成两个并联支路,这时电气设备的接地

  • 保护接地和保护接零的区别有哪些

    设备金属外壳与地网相连叫保护接地,与中性线相连叫保护接零。保护接地适用于不接地的电网。在这种电网中,无论环境如何,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,都应采取保护接地措施,主要包括:1.电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳、底座及与其相连的传动装置;2.户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮拦或围栏;3.配电屏、控制台保护屏及配电柜(箱)的金属框架或外壳;4.电缆接头盒的金属外壳、电缆的金属外皮和配线的钢管;此外,某些架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔、互感器的二次线圈等,也应予以接地,将设备外壳导电部份与系统零线相联接,在熔断器Fu的配合下,当设备漏电时,该相与零线短路,巨大的短路电流可使熔断器迅速动作,从而切断故障部分电源。

  • 请教工作接地和保护接地问题

    一个高层建筑项目,地下有5层,变配电房和发电机房在负2层,消防控制室在1层,计算机房在4层,变压器中性点接地和保护地接怎么做比较好?

  • 关于TT系统的接地故障保护

    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

点击加载更多

保护接地和功能接地

保护接地和功能接地专题,为您提供保护接地和功能接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保护接地和功能接地 相关的专业交流讨论,更多保护接地和功能接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度