首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 配电箱内零线排的接地???

    我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?

  • 10KV半绝缘环网柜接地排的研究

    本人国企供电公司下属企业,做ABB全、半绝缘环网柜现遇到一个问题,接地排是用多大的,查了ABB资料说25*3的就够了,究竟是多少,请教各位前辈了

  • 移动通信基站分母排防雷接地措施

    为实现系统内的等电位,需将通信基站内的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统进行等电位连接。因为移动通信基站的系统规模不大,故等电位连接方式采用星形接地结构,这样可以避免干扰电流不能形成回路。当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。因为连接线只是传递电位,故线的截面积可比接地线小些。入户设施接地母排采用40

  • 请教接地端子排长度是定的还是能定做

    现有一个实验室,业主要求试验台上方接地排和试验台同长,试验台长度不一,长度最长的有5M多,我在网上查的端子排没有这么长的,像这种端子排长度是能定做还是得多装几个短一点的?

  • 多台高压28柜二次接地排之间如何处理

    按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?

  • 安装低压配电屏时接地排的处理方法

    目前许多供电局设计安装低压配电屏时,未设计接地排,采用三相四线制,但是在安装回路电缆时都是采用三相五线制,接地线在低压配电屏内无法接线,一般接在配电屏的模数孔上,这样的处理正确吗?我想可不可以出线也采用三相四线制,在末端配电箱内接地排与引下线联接。

  • 请教高手:关于控制柜是否需要零排和接地排

    一般来说,MCC柜的电机出线接地线都会接到接地母排上,但不知控制柜是否也应该接到接地母排上?我觉得如果电机功率较小(<11kw),电机接地线也可以直接从端子排上引出,如果电机功率较大,控制柜最好还是安装接地母排,电机接地线从母排上引。不知道我的说法是否对?我以前设计的控制柜电机接地线都是从端子排上引出,只是如果端子与导轨之间的电阻如果不等于0,则会影响接地效果;而直接从母排上引可靠性应该好的多。但从经济角度说,安装接地母排比端子要贵且比较复杂些。欢迎各位同仁谈谈各自的看法。

  • 请教:柱上低压箱接地排应该怎么做?

    我们做的柱上低压箱,零排用绝缘子架起来,上面接零线,请问1、地排是用绝缘子架起来然后用接地线连在上面,还是直接用螺栓接在柜子底部的梁上(因为GGD柜地排就直接放在壳体底部,用螺栓连接的)这样省2个绝缘子啊,如果是在地面的箱子,用焊接地螺栓吗?2、工艺上,地排和零排一个螺栓最多可以接几棵线,有要求吗,我们这里接四棵线的都有很简单的问题,请教

  • 5000主母排,接地铜排和N排选好大?

    5000主母排,接地铜排和N排选好大?主母排为:TMY-3*(3*120*10)暂时N为:TMY-(2*100*10)+PE (2*100*10)查西门子sivacon手册在大规格是可按主母排34%选,苯笨你也查下,看对不。

  • 是不是三相配电箱都有零排,接地排?

    最近的图纸被审查的说零排、接地排的设置表示不明确,我以前真的没注意这个问题,零排、接地排是不是在出线回路比较多的时候才设置呢?

  • 低压成套设备接地排PE的选材问题

    请教各位大虾,在低压成套设备中,国家出过关于“低压成套设备接地排PE的选材问题”这类的标准吗?换句话说,国家标准有没有对接地排PE,或者是保护接地中性线PEN的选材有硬性标准,比如除了选用铜材外,可以选用铝材吗?若选用的是铝材,那么对铝材是否需要处理?在哪个标准上有提到吗?先谢各位了,期待各位大虾帮忙解决啊,最好是列出标准名称 感谢了

  • 高压柜接地排,及箱式变电站接地排

    一套电气屏中高压柜的接地排需不需要和低压柜接地排相连接?箱式变电站中高压柜的接地排是否需要和低压柜的接地排相连接,为什么?

  • 低压配电柜内零排与接地排需要短接吗?

    请教大家一个问题,有一个配电工程,变压器在户外电杆上,低压柜在室内(变压器到低压柜用的电缆为4芯电缆)。变压器和低压柜分别在户外、户内分别做了接地,2接地系统没有连接,请问这种情况下,低压柜内的零排与地排需要短接吗?

  • 多台高压开关柜二次接地排之间连接如何处理。

    按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?

  • 关于三相四线制中N排是否需与接地排相连

    大家好!我刚开始做低压柜,请教大家一个问题!我刚做了一批低压柜,采用三相四线制。那么中性线那根母排为作为N排用还是作为PEN排用呢?柜子内部二次接地线与柜体接地点相连后,是否需要与此要根母排相连呢?请各位指点!!谢谢!

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 请教:10kV母线桥内的是否有必要做接地排

    近日有一个变电站的10kV开关柜到现场安装,两列面对面布置,母线桥连接验收人员提出母线桥内的接地问题是母线桥壳体与开关柜壳体通过软铜线连接,还是要在母线桥内做接地铜排,与开关柜内接地铜排相连?查了接地装置的验收规范,好象没有什么明确的规定哪位大侠知道(广东电网),麻烦告之。。。。

  • DL/T404对铝质接地排,在接地故障时其电流密度是多少?

    DL/T404对接地回路的铜质接地导体在接地故障时其电流密度、最小截面有相应的规定,那么铝排的接地故障时其电流密度、最小截面应是多少?

  • 总配电箱的PE排与总等电位排联结后是否还要单独接地

    总配电箱的PE排与总等电位排联结后是否还要单独接地

    TN-S系统:电源进线处的总配电箱旁边设置了总等电位联结箱,总配电箱内的PE排与总等电位排联结后,PE排是否还要单独与接地装置连接?TN-C-S系统呢?

点击加载更多

接地排

接地排专题,为您提供接地排相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地排 相关的专业交流讨论,更多接地排相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

接地标识

接地线规格