为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
工作十几年第一次遇到,使用接地摇表测量接地电阻,要我们报操作人员的计量员证。接地摇表属于工作计量器具啊,也不是标准器具,难到使用还需要计量员吗?
南京金川ZC29B-2接地摇表第一次用,严格按说明书接线,从×10档开始,缓慢摇动手柄,指针向右偏;转到×1档,指针依然向右偏;转到×0.1档,指针还是向右偏。请教是什么原因?
1)接地电阻测试仪; (2)检流计; (3)检流计指针; (4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮; (5)0~10 测试电阻值旋钮; (6)接地电阻指示标志; 以ZZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: 在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另
现在施工现场接地电阻测试只有摇表可用吗? 防雷引下线的接地电阻怎么测试,普通摇表需要打钎子并且要求两根钎子有几十米的间距,然而大多数情况不具备这些条件,这些情况该怎么测试接地电阻???
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
近日小弟在与同事在关于电气接地的制式问题进行了一次辩论,有一个电气线路是三相四线制,由于线路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零线接地线合用的保护接零方式,由于木质室外配电箱时间长了老化,需改成不锈钢配电箱,另外打接地线和不锈钢表箱外壳连接,按小弟的理解这配电箱的接地变成了TT制的了,而同事说配电箱里的零线又没有和外壳相接没有问题的,各位电气达人请问这样的说法对吗?
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆