有哪位大侠能告诉我人防指挥中心要怎么布啊?我是菜鸟,真的不懂,查到的资料为什么全是地下室的 要布9层,有哪些房间是必备的吗?有哪些是要注意的?拜托各位哥哥姐姐叔叔阿姨指点一下吧
图纸简介: 包括说明及全套图纸,内容详细,本图纸包括:结构设计总说明,人防结构设计说明,基础平面布置图,基础大样图,底板平面布置图,基顶~1层(局部2层)楼面墙柱平面布置图,人防墙大样图,1层楼面~屋面墙柱平面布置图,墙柱大样图……等图纸。 投稿网友: oppo_ma1025
图纸简介: 建筑规模:总建筑面积:18388.67平方米.建筑层数与总高度: 地上6层,地下1层,建筑总高度:23.20米.建筑级别为一级,防火类别为多层民用建筑.本图纸包含说明、二层给排水管道平面图、排水系统图、三层给排水管道平面图、四层给排水管道平面图、五层给排水管道平面图等等,可供参考! 投稿网友: q5231623
有一个工程,人防面积超大,共有2层人防,其中五个防护区是人防汽车库,还有一个是2500平方米的人防急救中心,看规范急救中心要设战时用柴油发电机组。这个机组平时不安装,建筑现在的做法是战时隔了一间房出来,战时就对着车道排风,可是进风、排烟的管井还没有设置。我想问:1、进排风、排烟管道井在平时是不是就应该预留好?战时如果不作排风井,直接对车道(车道不是人防区内,通向地面)排可不可以?2、战时发电机房应该是在染毒区,那些排风口、进风口、排烟口怎么处理防爆?发电机房怎么和人防内部的清洁区连通?如果对清洁区开门,又怎么处理空气流通和防爆?3、地下二层人防急救中心的发电机可否向旁边及地下一层的人防汽车库供电?4、有了这个人防用发电机,是不是就可以取消防爆波井了?因为已经有了战时可靠电源了。5、题外话,防爆波井应该是引入战时区域电源用的,可是现在很多情况下,战时负荷很小,可以用EPS代替,只要满足防护时间要求就可以了,其余大部分时候人防用电应该还是市电。这个时候还要从外面引入区域电源吗?不知道我的理解对不对?
图纸简介: 本图为重庆某综合办公大楼地下一层人防车库,工程为框架结构,设防烈度为6度。本工程防空地下室为甲类,防核武器抗力级别为核6级。 图纸内容包括:结构设计总说明及图纸目录,常用构造图,人防车库基础平面布置图,人防车库基础详图,人防车库墙柱详图,人防车库屋面梁板配筋图,人防车库楼梯详图及人防构件大样。 投稿网友: zjh1
人防门阀器材的一些图片好多都是专用的,尤其各类人防门,给人又笨又重的感觉,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 编辑 ]
看看注册中心这些人在干什么
STRAT4.5如何设置人防荷载?
原话是“IEC标准强烈建议三相IT系统只配出三根相线而不配出中性线,这是因为配出中性线后,如果中性线绝缘损坏接地,绝缘监测器对此故障不能作出反应。”此处“做出反应”,也就是说当中性线接地时,绝缘监测仪发现不了,为什么?还是我理解错了。[ 本帖最后由 liaozyong 于 2011-12-18 19:27 编辑 ]
求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
Sweden Torsby Finnskog Center 设计方:Bornstein Lyckefors 位置:瑞典 这是由Bornstein Lyckefors设计的图什比市芬司库克中心。这是一座新博物馆及文化中心,位于瑞典图什比市郊区森林的一座老学校里。该博物馆将致敬刀垦火种农业时期的芬兰人(Finns),他们在17世纪早期曾在这片森林深处安顿。建筑师在森林中央和图什比市郊的文化景观设计了一个新博物馆。该项目还包括一个展览厅,展示芬兰人的建筑技术和手工艺,并介绍述说他们的历史、传统和民间传说。该建筑曾用作小学,如今被赋予了新的功能。建筑师在立面上选择了来自森林的原始材料。旧学校建筑被弄成黑色,并覆盖以突出的木材。正立面设有入口和开窗,引入阳光。突出
图纸简介: 特殊教育下的康复培训中心,图纸详细,全套建筑图纸。图纸包括建筑平面图,立面图,剖面图,详图。图纸气息美观,对于要做类似项目的人员具有参考价值。本套图纸含有地下人防,坡道,集水坑,具有广泛的参考价值 投稿网友: yydeep 上传时间:
现有消防立管DN100穿人防顶板,人防办说不允许大于等于100的管道穿顶板,现设计院已将100管在人防顶板厚度内改为两根75的管,穿人防顶板后再合并。我觉得这与100的管穿顶板效果没有本质上的区别,规范又查不到,各位不知有何高见?另:何处又给排水以外的规范下载啊?有时急用却找不到比较麻烦
再请教诸位高人人防工程送风和排风原理(特别是什么消毒室、洗消室、防毒通道、滤毒室、密闭通道、扩散室、简易洗消间安装的超压排气活门有什么用、还有防毒通道设计要求换气次数达到每小时30-49次,可是防毒通道不是密闭的吗,它这么换气啊。)小弟是做电的,刚接了一个人防小工程,请各位赐教,最好能指点一下应该看什么书。谢谢。
“我们到底要的是壶、还是罐?比如一群人请工艺师做一个壶,等壶做好拿出来评判时,这个人说壶嘴不好,于是壶嘴被割掉了;那个人说把手不好,于是把手被割掉了;甚至有人说盖子也不好,所以干脆把盖子也拿掉了……结果壶变成了一个罐。我们是请安藤先生设计一个‘壶’,就一定尽可能把它做出来,也许会有不尽人意的地方,但那毕竟还是一个‘壶’;可如果我们提出过多的意见,它就不可避免地会变成一个‘罐’。”这则形象的类比是“中国设计中心”的开发方、上海同济杨浦科技创业园有限公司总经理黄文福,在接受记 者专访时总结营造大师作品心得的一段表述,颇有意味。 即将落户于同济大学科技园国康路基地的“中国设计中心”是日本建筑大师安藤忠雄在上海的第一件建筑作品,2005年1月初举行了设计方案专家评审会,目前正处于方案报批阶段。就在项目方案评审会至今的两个月时间里,该项目的开发方经历了未曾预料的考验:不仅有来自施工工艺、结构配合等技术层面的挑战,也有建筑指标超规范、资金超预算的压力,甚至触及了建筑造型可能危害国家尊严的政治敏感点……“如今,这些难题正在逐一得到化解,但对于以利益最大化为首要原则的商