首页 课程 资料 论坛
  • 除尘支架的受力怎么计算的?

    我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的

  • 人防门阀器材的一些图片

    人防门阀器材的一些图片

    人防门阀器材的一些图片好多都是专用的,尤其各类人防门,给人又笨又重的感觉,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 编辑 ]

  • 请教个关于除尘风管的问题

    昨天去看了一家陶瓷厂的煤粉除尘系统,发现除尘风管靠近输煤带的一侧开了很多个直径大概1厘米左右的圆孔,请问这些小孔有什么用?防爆么?开这么多孔,对管道内的风速没影响么?谢谢指引~!~!

  • 求助:关于药厂除尘的做法?

    本人从事药厂等工业厂房的通风除尘设计。我这边通常做除尘都是用风管接到袋式除尘器(现在常用滤筒式)。一般一个除尘器点最多只带五个点。但是由于工艺条件限制,有的除尘点距离较远,还是有厂家反映说除尘效果不好。不知道现在有没有一些新的其他的做法。

  • 关于锅炉的安装,除尘的一些求助

    锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾

  • STRAT4.5如何设置人防荷载?

    STRAT4.5如何设置人防荷载?

  • 为什么人防荷载导入不了

    求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板

  • 人防梁比车库梁小,为什么?

    人防梁比车库梁小,为什么?

    常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?

  • 电炉炼钢除尘----资料

    电炉炼钢除尘----PDG格式

  • 关于脉冲除尘器的小介绍!

    工作原理:     脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分。除尘器由灰斗、 上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气

  • 某厂除尘器的图纸,有参数

    图纸比较简单,有兴趣的可以完善一下,

  • 关于人防电站的一些问题

    人防的区域电站设置在物资库内,电站控制室的新风可以直接从物资库取风而不必设滤毒通风装置吗,物资库不是也是清洁区吗?还是电站控制室除非是在人掩区内,否则必须设置滤毒通风?

  • 人防两用风机的选取问题

    在人防设计时候选取电动脚踏(手摇)两用风机的时候,你们是按电动满足清洁式,脚踏满足滤毒式选取 / 还是 按脚踏就能满足清洁式?

  • 关于人防规范的一点疑惑

    GB50038-2005第6.3.2条:一般防空地下室应设有在隔绝防护时间内不向外部排水的措施.请教:具体该如何实现?

  • 求救:厂房的除尘改造方案

    本人刚接手做一个厂房的除尘改造方案,因为这个厂房是个研磨厂,该区油味太重,不知道是新风有问题,还是排气有问题,或是除尘出现问题?因为该厂既有空调(一般水冷柜机),也装有排风机,排风占总送分量60%(换气量占了3次/小时),新风占30%,按道理已经没问题的了.但这里也设计了除尘系统(一个除尘机带两台研磨工作台的除尘).请问各位好汉高手,油味太重的原因在那里呢?会不会是因为空调不开,新风进不来,所以油味过重?或还是除尘系统(工业有害气体排气)堵塞,废气排不了,而出现了问题呢?怎么改造好?

  • 关于药厂设计中的除尘问题

    在现在遇到的药厂设计中有的时候会遇到部分除尘设备要求除尘.我这里所采用的都是就近设置除尘间,接管到除尘器后排出室外.有的时候工艺布置不能满足就近设置除尘间就会很麻烦.接管太长无法实现除尘的目的.不知道大家有没有好的设计方法.

  • 加急,人防问题请教各位,谢谢

    现有消防立管DN100穿人防顶板,人防办说不允许大于等于100的管道穿顶板,现设计院已将100管在人防顶板厚度内改为两根75的管,穿人防顶板后再合并。我觉得这与100的管穿顶板效果没有本质上的区别,规范又查不到,各位不知有何高见?另:何处又给排水以外的规范下载啊?有时急用却找不到比较麻烦

  • [求助]人防设置喷淋的条件

    规范上说建筑面积超过1000平米的人防地下室要设喷淋,但是这个建筑面积是指人防建筑面积还是指整个地下室的建筑面?比如一栋3个单元的住宅楼,地下室面积1200平米,平时为自行车库,不需要设喷淋,此时根据规范需要设置喷淋吗? 我个人理解,应该是人防建筑面积,就是指战时封堵后的建筑面积,比如把几个核心筒和其他房间去掉之后,人防建筑面积(不是指掩蔽面积)就900多平米,我觉得可以不设喷淋,不知道这样理解对不对,请高手指教! 谢谢

  • 药厂除尘做法的相关问题

    以前做药厂除尘时都是采用袋式除尘或滤筒式除尘器接管道除尘的做法。但是近来一些地方的企业采用斜流风机直接拉管道接入室外水池的做法,而且据他们说效果很好。不知道这样的做法是否合理?和大家讨论一下。

  • 怎样改造原料上料的除尘系统

    某钢厂的原料上料的除尘系统需要改造,原有除尘18000m3/h,10多年的除尘管道,还有新加的除尘点,二次扬尘严重,所以需改造。无土建图,该怎样量建筑物的尺寸?调平衡有简单的方法吗?查三通的阻力系数太难了

点击加载更多

人防除尘室

人防除尘室专题,为您提供人防除尘室相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防除尘室 相关的专业交流讨论,更多人防除尘室相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

人防电气

人防报警器