人防门阀器材的一些图片好多都是专用的,尤其各类人防门,给人又笨又重的感觉,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 编辑 ]
STRAT4.5如何设置人防荷载?
求教各位大神 为什么我的PKPM 设置了人防荷载 ,平面荷载校核里面也有人防荷载 为什么经过SWTA 计算时确没有算入人防荷载 ,算出来的结果和没人人防荷载一样 地下室负二层的顶板
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
现有消防立管DN100穿人防顶板,人防办说不允许大于等于100的管道穿顶板,现设计院已将100管在人防顶板厚度内改为两根75的管,穿人防顶板后再合并。我觉得这与100的管穿顶板效果没有本质上的区别,规范又查不到,各位不知有何高见?另:何处又给排水以外的规范下载啊?有时急用却找不到比较麻烦
再请教诸位高人人防工程送风和排风原理(特别是什么消毒室、洗消室、防毒通道、滤毒室、密闭通道、扩散室、简易洗消间安装的超压排气活门有什么用、还有防毒通道设计要求换气次数达到每小时30-49次,可是防毒通道不是密闭的吗,它这么换气啊。)小弟是做电的,刚接了一个人防小工程,请各位赐教,最好能指点一下应该看什么书。谢谢。
2005年改的规范实在太多了,前两天刚看了nearspring网友的帖子,说新的人防规范在上海开了宣贯会,里面改了不少内容.可惜nearspring网友只凭记忆写出几条,正遗憾呢.宣贯组就到浙江了.哈哈.本人有幸又参加了这次学习.可惜讲课的ppt文件没拷到.又不好意思空手而归(主要觉得对不起在线的网友).就给大家录了音了,效果不太好,见谅见谅. 没想到讲课的老师居然也会到gpszx来考察.哈哈.下面就是老师针对gpszx上的一些典型问题做的回答,问题都比较有针对性.讲的非常好. 如果这贴正好被来视察的老师看到,不好意思,是不是侵害了您的版权.向您说声抱歉.为了让更多没参加学习的同行们受益,只好请您谅解.相信让更多的人尽快的熟悉新规范,也是你们规范组的本意吧.
DJF-1型脚踏电动两用风机,FBD,FBFDCr型防爆地漏,LWP型油网过滤器SR900型脚踏电动两用风机,SR型过滤吸收器,变径管,A9H-Q型防爆波阀门,FCS-250排气超压活门,YF排气活门D40J-0.5D940J-0.5型密闭阀门,插板阀
请问大家这样的机房能用吗,我的经验较少,请大家多多指教!
规范上说建筑面积超过1000平米的人防地下室要设喷淋,但是这个建筑面积是指人防建筑面积还是指整个地下室的建筑面?比如一栋3个单元的住宅楼,地下室面积1200平米,平时为自行车库,不需要设喷淋,此时根据规范需要设置喷淋吗? 我个人理解,应该是人防建筑面积,就是指战时封堵后的建筑面积,比如把几个核心筒和其他房间去掉之后,人防建筑面积(不是指掩蔽面积)就900多平米,我觉得可以不设喷淋,不知道这样理解对不对,请高手指教! 谢谢
请问高手:地下室人防送风机房内如果设了隔音间,是不是送风管就不用出了机房直接连接消声箱了?人防给排水中的冲洗阀是不是一般都设置DN25的水管?DN20的可不可以?人防给水管的变径原则是什么?新手请大家多多指教!
新版图集07FS02代替了原图集4FS01~02,而07FS02中没有陈述人防物资库的用水量计算方法!原04FS01中有说明人防物资库的水量计算!请问各位水友,你们是怎么计算人防物资库的用水量?
1.请问插板阀和密闭阀有什么不同,用在什么地方,我怎么看到图集FK01-02上有时用插板,有时用密闭,插板阀那用密闭阀不行么2.图集上有个滤毒间换气,目的是什么,气流怎么走,风机打开的目的是什么,按照图上的开关,我发现风机没进风,出风也憋在两个密闭阀之间了。好像气流还要逆向经过过滤吸收器?
现手头正做一个人防工程,平时车库战时二级人员掩蔽,平时车库要排烟排风,问在进风机房面积比较充裕的情况下,排风排烟风机管道和战时的风机管道是不是最好分开(即在扩散室开两个引风入口,再在出机房前合并管道)要好呀?否则排风烟时管道太大了,可以不?请大虾们指点一下。谢谢了!
人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~
人防专业暖通等各个专业说明摘要:人民防空地下室的设计应考虑平、战结合,设计中应考虑平时和战时功能的不同,采用减少或避免给排水管道穿越人防地下室顶板的方式,方便临战时转换。关键词:人防工程地下室给排水消防1问题的提出在人民防空地下室的设计中,防空地下室内部的给排水管道设计往往较易处理,难在人防地下室与上部高层建筑的管道要在满足人防规范的前提下进行联系。在《人民防空地下室设计规范》的第3.1.6条规定:“与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防的围护结构。当因条件限制需要穿过其顶板时,只允许给水、采暖、空调冷媒管道穿过,且其公称直径不得大于75mm。凡进人防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施[1-2]。”在高层建筑的给排水设计中,上部建筑的给水、排水、消防、喷淋管道绝大多数大于75mm,而且这条规范又是工程建设标准强制性条文,在工作中如何执行此条文是大家关心的问题。下面就高层建筑人防地下室的给水、排水、消防三个方面谈谈设计心得体会。
GB50038-2005第6.3.2条:一般防空地下室应设有在隔绝防护时间内不向外部排水的措施.请教:具体该如何实现?
建筑情况:1。专业队员掩蔽部与防空专业队装备掩蔽部或人防电站防护单元相邻。2。专业队员掩蔽部与防空专业队装备掩蔽部或人防电站电站之间需要采用防毒通道连接。3。以上各单元防护等级为核5级常5级。即0.1MPa抗力等级。4。现有密闭阀均只能达到0.05MPa抗力等级,只有防爆超压排气活门能达到0.3MPa抗力等级。问题是:防毒通道的防毒和防护如何实现?不管在何处接管进入防毒通道,风管上安装的密闭阀都不能满足0.1MPa的抗力要求。[ 本帖最后由 young263 于 2010-12-13 12:15 编辑 ]<
计算桩筏基础的时候,人防荷载怎么考虑?我是这么理解的 计算底板的时候,要考虑向上的人防荷载25,(和抗浮计算底板相似) 计算桩基础的时候,人防工况下,要底板和顶板荷载同时考虑,那么举例如下,顶板70,底板25,那么在不考虑分分项系数的情况下,(70-25)/2=22层,保守点,20层以下的建筑,在计算桩基础的时候都应该人防工况起控制作用,不知道我的理解对不? 另外,在PKPM的JCCAD中,他是这么考虑的吗/