各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。
1.1 适用范围 本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。1.2 设计要求1.2.1 成品工艺要求支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。1.2.2 设计要求内容(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:a) 表面应光滑无毛刺。b) 应适应使用环境的耐久稳固。c) 应满足所需的承载能力。d) 应符合工程防火要求。(2)电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:a) 有可能短暂上人时,计入900N的附加集中荷载。b) 机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。c) 在户外时,计入可能
根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?
知识点:支架盘
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
3根3x185+2x95;1根3x120+2x70;1根5x35;2根3x50+2x25;2根5x25;2根5x10共11根电缆,另一路与此路完全相同11根电缆,双路供电。
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
如何决定电缆桥架的尺寸
电缆支架分为整体式电缆支架、组合式电缆支架、螺钉式电缆支架、预埋式电缆支架、玻璃钢电缆支架和复合材料电缆支架等六大系列20多个型号产品,是我国电缆支架的前行者。 复合型电缆支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于航空航天、运输车辆、电子、电气等行业中。SMC复合电缆支架具有以下特点:1、 SMC复合电缆支架具有强度高、重量轻(重量只有钢的1/4,混凝土管的1/10左右)运输方便,施工简捷;2、 产品表面光滑,摩擦系数小,不损伤电缆。 整体绝缘,无电腐蚀,可防止产生涡流;3、SMC复合电缆支架耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。使用环境广; 4、SMC复合电缆支架耐热、耐寒,防火性能优。它能在-50℃-130℃之间使用; 5、SMC复合电缆支架具有防腐
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!
电缆桥架安装要求及规范.
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
请教下大家,根据已知电缆,如何选择桥架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么计算桥架大小......是把截面积加起来嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 桥架填充率40%左右 怎么算感觉 计算起来数据差距大 - - 求教 谢谢
请问,电缆敷设方式注明 的是桥架,也给出了宽和高,但就是没说明壁厚,请问这个壁厚该如何取呢,有什么标准没,谢谢啦