  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?

    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。

  • 桥架内电缆载流量怎么计算?

    图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???

  • 关于电缆及桥架的转弯半径计算问题

    关于电缆及桥架的转弯半径计算问题

    本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算

  • 关于铝合金电缆桥架与钢支架的隔离?

    各位前辈,近日在施工中遇到铝合金桥架,查看规范GB50303-2002中说:铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化腐蚀的措施,请问各位前辈,在铝合金桥架施工当中各位是如何采取的放电化腐蚀的措施呢?谢谢了。

  • 电缆桥架的选用与计算方法

    电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:

  • 哪位朋友有隧道电缆支架的计算软件啊

    如何选择电缆支架,主要是指力的计算软件,我需要10层支架,层间距250mm,每层支架的长度650mm,竖的主材我相用50*5角钢,横的材料用40*4的角钢,每层放置4根YJV22-10 3*240的电缆,上人按照90kg计算,这样的支架可以吗?大家看看我选择的角钢规格可以吗?我不会校验角钢力的问题,所以请大家帮忙,有计算用的软件更好了,谢谢。

  • 电缆桥架自己切角度应该怎么计算

    电缆线槽自己切角度应该怎么计算。假如400*100的电缆线槽要切个水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,还有其他规格的线槽要怎么计算

  • 电缆支架、桥架设计及施工安装要点

    电缆支架、桥架设计及施工安装要点

    1.1 适用范围 本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。1.2 设计要求1.2.1 成品工艺要求支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。1.2.2 设计要求内容(1)电缆支架和桥架应符合下列规定:a) 表面应光滑无毛刺。b) 应适应使用环境的耐久稳固。c) 应满足所需的承载能力。d) 应符合工程防火要求。(2)电缆支架的强度,应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:a) 有可能短暂上人时,计入900N的附加集中荷载。b) 机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。c) 在户外时,计入可能

  • 桥架的电缆填充率怎么计算,急需计算的例子

    我们主管让我们做桥架的电缆填充率,想请教各位,是不是把所有的电缆的截面积加起来除以桥架的截面积就可以了?谢谢了!!!

  • 请教电缆桥架支架接地如何做?

    根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?

  • 知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?

    知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?BV电线19路3*10+4路3*16,即57根10个平方毫米和12根16个平方毫米的,需要多大桥架?请教?

  • 电缆桥架的载荷G计算式-zt

    1、电缆桥架的载荷G计算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; g1、g2、g3...为各电缆单位长度重量(kg/m)。 G的计算值应小于桥架的允许均布载荷(参照各桥架的载荷曲线图),当电缆桥架在室外安装时,还应计入风雪载荷。2、电缆桥架宽度b计算式: 对电力电缆: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; d1、d2、d3...为各电缆外径; k1、k2、k3...为相应电缆净间距(K>d/4)。 对控制电缆: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1、n2、n3...为相应电缆的根数; S1、S2、S3...为各电缆横截面积(按电缆外径计算); S----桥架空间横截面积 h----桥架空间净高。

  • 最新桥架支架工程量计算书

    本帖最后由 bloodwzd 于 2014-1-6 14:03 编辑 希望对大家算桥架支架的工程量有所帮助

  • 关于选择电缆沟还是桥架

    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?

  • 电缆如何过桥?桥架如何安装

    电缆如何过桥?桥架如何安装

    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)

  • 关于电缆电抗的计算问题

    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?

点击加载更多

电缆桥架支架计算

电缆桥架支架计算专题,为您提供电缆桥架支架计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆桥架支架计算 相关的专业交流讨论,更多电缆桥架支架计算相关内容请访问