  • 10kv住宅小区配电房及一次图设计图

    图纸简介: 本设计为某10kv住宅小区的配电工程,是其中的一部分,包含了低压一次系统图,配电室的设计,电缆沟的做法大样等等,希望大家能喜欢 投稿网友: lkj0723 上传时间: 2014-07-15

  • 住宅小区的供配电系统设计

    知识点:供配电系统

  • 综合住宅小区供配电设计

    综合住宅小区供配电设计

    前言 水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。 闽候上街某综合住宅小区总建筑面积200000m2,其中包括综合商业街、酒楼、高层公寓、幼儿园等。该项目分二期开发建设,一期包括全部商业街及部分高层公寓,二期包括高层公寓及幼儿园等。其中商业街为2层或3层建筑,高层公寓为28层或32层建筑,地下一层为车库及人防设施。 1负荷分级 用电负荷分级根据国家相关规范、供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度确定。本项目高层公寓的火灾自动报警及联动控

  • 住宅设计规范(2011)讲义

    本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 编辑 林建平的讲课稿。由于第一次上贴,不太会操作,两个附件是相同的。

  • 关于住宅小区变配电问题

    一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。我的问题是,民规同时规定,单台配电变的容量不宜大于1250KVA,但该小区的供电半径并不是很大,就100米远,如果改为两台,那么投资又增加不少,请问这该如何处理呢?原建筑设计院的蓝图容量是1250KVA,既然是蓝图肯定是审批过了的,规范规定箱变中变压器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是说不是禁止,如果供电半径不是很大时就可以用,我可以这样理解吗?

  • 湖北省住宅设计规范有吗?

    谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?

  • 如何设计一个住宅小区大门

    要设计好一个小区的大门要具备哪些条件?谢谢还有大家能否传一些图片让我做一下参考阿~~

  • 小区配电房2*315kVA设计求助

    现在手头有一栋楼要建一个配电房,报装了2台315kVA的S11变压器,请问下低压配电柜应该怎么选型(规定要选GGD型的),包括进线、馈线、补偿等等。进线柜CT要选多少的,开关要多大的?低压配电柜母排要选多大的?馈线柜每个分路开关要选多大的?请具体一点。最好有订货书。PS:我们这边是南方电网

  • 住宅小区变配电室设计的几点体会

    住宅小区变配电室设计的几点体会

    1)变配电室内设专用照明配电箱,由本站低压柜提供2 路电源,末端互投。本箱专用,不向变配电室以外的负荷供电。 2)变配电室内灯具不宜采用链吊式或软线吊装,应采用管吊,距地2.5m~2.7m 安装。灯具安装位置应在梁间,避开变压器、高、低压配电柜及电缆桥架,且与高、低压配电柜的水平距离应大于0.5m。 3)由于设在地下层的变配电室通风、散热条件较差,应预留1~2 个三相空调插座,供夏季室内制冷降温用。 4)如果变电室值班室没有采暖条件,应预留电暖气专用插座。此插座应为独立回路,与其他插座分开设置。

  • 综合住宅小区供配电设计的探讨分析

    综合住宅小区供配电设计的探讨分析

  • 住宅小区中配电房和开闭所的配电半径

    求教各位,住宅小区中配电房和开闭所的配电半径是多少?有哪本资料上有规定呀?从开闭所到配电房的电缆可以直埋过去吗?还是非要挖电缆沟?配电房设在小区的马路对面可以吗(马路大概有6-7M宽)

  • 某住宅小区配电房一二次图设计全套施工图纸

    图纸简介: 某住宅小区配电房全套一二次图设计图纸,图纸内容全面,共50张图纸左右,包括:一个总配,3个分配。一次系统图,二次原理图设计。 投稿网友: binnozhang 上传时间: 2014-06-06 <

  • 请教关于住宅设计规范8.1.7的问题

    住宅设计规范2011版第8.1.7条规定,公共功能的管道,包括给水立管、消防立管、雨水立管等等,不应设置在套内,应设置在公共空间内,那各户紧凑式太阳能的热水管是否必须布置在公共部位? 住宅砌体结构时,我们这一般在墙内设置太阳能管道井,如果遇到框架结构的住宅,无法在墙内设置该类型管道井,此时在卫生间内设置管道井是否违反上述规定?

  • 住宅设计规范-2012_宣贯讲座

    住宅设计规范-2012_宣贯讲座

  • 河北省住宅节能设计规范

    论文简介:主要是河北省节能设计规范最新版本的,很实用的 投稿网友:ijumpyjump 上传时间: 2013-05-25

  • 某住宅小区道路设计全套

    图纸简介: 包含详细的道路断面图,平曲线,竖曲线 路基设计设计放量计算,排水设计 。 投稿网友: ding432 上传时间: 2013-10-24

  • 某住宅小区建筑设计总图

    图纸简介: 某住宅小区建筑设计总图,含有规划小区cad详细总平面 投稿网友: zpp237 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:

  • 住宅小区电气设计的分析

    随着时代的飞速发展,现代化住宅电气的设计,不再只是单一的适用于日常生活,还要综合考虑,要使住宅电气设计更加合理化,也就是既能安全合理应用于现实生活,又能节省材料避免不必要的浪费。因此不断提高住宅电气的设计水平,已经显得尤为重要。 1、住宅电气设计存在的问题 1.1设计不到位。有些住宅户内的电气设计施工没有形成一体化,或者没有按照用户需求进行设计,因此,难以满足住户的个性化、多样化要求,进而在用户进行二次装修后,造成原有电气设施的废弃,预埋管线的浪费。 1.2人员不专业。许多建筑电气队伍的设计人员或施工人员,技术水平不高,甚至部分无证上岗,他们对电气相关专业知识的了解面窄,对新知识的掌握欠缺,从而造成设计、施工的不规范,给住宅电气系统带来诸多安全隐

  • 住宅小区的景观设计研究

    住宅小区的景观设计研究 住宅小区是离人们日常生活最近也是最必不可少的一种特殊商品。像其他社会商品一样随着时代的发展和人民生活水平的提高,住宅也需要更新与换代,从最初的仅仅满足人们生存居住的单一功能逐步发展成为集居住、休闲为一体的多功能产品。同时由于社会生活快速的发展起来,最明显的变化就是景观观念的出现和景观建设在小区建设中越来越重要的地位。进入新世纪以后,住宅建设发展的一个耀眼亮点,就是“生态住宅”、“绿色住宅”、“健康住宅”理念的兴起。市场如何供给一个健康、舒适、美丽的生态家园,成为开发商家和消费者共同的热门话题。“天人合一”这个中国古代哲学中关于天、人关系的命题,又重新被强调地提出来了。这里所谓的“天”,无疑是指“大自然”“、自然界”“,自然”与“人为”是相通和统一的。住宅建设中的“天人合一”就是要求达到人文环境与自然环境的和谐、融合。“以人为本”的问题被强调地提出来,其目的是要人们认识小区建设必须围绕“人”这个主体,一切实施举措都要为人的健康、舒适着想,为丰富人们的物质生活和精

点击加载更多