首页 课程 资料 论坛
  • 住宅小区的供配电系统设计

    知识点:供配电系统

  • 综合住宅小区供配电设计

    综合住宅小区供配电设计

    前言 水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。 闽候上街某综合住宅小区总建筑面积200000m2,其中包括综合商业街、酒楼、高层公寓、幼儿园等。该项目分二期开发建设,一期包括全部商业街及部分高层公寓,二期包括高层公寓及幼儿园等。其中商业街为2层或3层建筑,高层公寓为28层或32层建筑,地下一层为车库及人防设施。 1负荷分级 用电负荷分级根据国家相关规范、供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度确定。本项目高层公寓的火灾自动报警及联动控

  • 综合住宅小区供配电设计的探讨分析

    综合住宅小区供配电设计的探讨分析

  • 住宅小区供配电系统方案

    随着城市规模的不断扩大,国民经济的持续增长以及居民生活水平的提高,城市住宅建设由原来的分散建设发展到集中规划的住宅小区。对于住宅小区的高压供电,应结合小区综合开发建设小区供配电管理中心即10kV开闭站,由开闭站分供各小区配电室。以仅解决变电站10kV 出线开关的不足,增加变电站的供电能力。供配电形式一般采用10kV双电源的双射或单环网的形式。对于干线10kV电缆线路的带负荷能力应考虑当一路电源出口段短路故障跳闸,另一路电源要承担非正常运行状况下所有负荷。以交联聚乙烯铜芯YJV22-8.7/10kV 300m2电缆考虑,其载流量为600A计,其正常情况下的容量裕度为50%,即正常负荷电流为300A。依据《城市电网规划设计导则》变压器选择应按Se=Sje/1.3x0.5= Sje/0.65。变压器的负载率按0.65,最大负荷同时系数按0.8考虑。折算总容量约为SMAX=√3×U×I/0.65/0.8=10000kVA,满容量计算约合500kVA变压器20台即10个小区配电室。

  • 住宅小区供配电技术规程出台

    本报讯(记者吴利红)近日,省住建厅会同国网黑龙江省电力有限公司编制发布了《黑龙江省城镇住宅小区供配电设施建设技术规程》,进一步规范我省城镇住宅小区供配电设施建设,确保住宅小区供配电设施与建筑工程同步设计、同步建设和同步投入使用,提升电力基础设施建设质量与运行管理水平,保障小区供用电安全。目前,我省住宅小区供配电设施建设质量参差不齐,有的无法达到供电公司的接管要求,导致部分小区供配电设施“弃管”、个别小区建成后仍使用“临时用电”,给后期运维管理带来难度。《规程》是根据国家和行业相关标准及规定,结合我省住宅小区工程电力设施建设实际,本着以人为本、安全、经济、实用、节能、环保、适度超前的原则制定的。作为我省城镇住宅小区供配电设施设计、施工、验收的依据,《规程》要求,住宅小区供配电设施配置应与区域特点、小区规模、负荷性质、用电需求相适应,应符合安全可靠、经济合理、技术先进、维护方便的要求。住宅小区供配电设施建设应采用符合国家现行有关标准的高效、节能、环保、安全、通用的电气产品,严禁使用国家明令淘汰的产品。《规程》对新建住宅小区供配电设施工程的接入设计和受电

  • 关于广东片住宅小区供配电系统设计存在的问题及想法

    在广州甚至广东的住宅小区电气设计中,一般都会涉及到小区的高低压供配电系统的设计.如10kV高压配电系统图,低压配电系统图等等图纸一大堆.然而在真正实施过程中,供电部门(尤其是供电公司指定的所谓电力设计小公司)根本将这些图纸作为一回事,按其电脑里原有的电子档图纸将数据稍作改动以及断路器按其所好换个厂家名称便美其名曰设计(可笑不?),拿出来的图纸根本无法满足电气设计的设计意图,致使严重存在以下问题:(也不知道是职业道德问题还是根本一窍不通)1.跟原设计的电气系统货不对板,存在与低压开关柜后出线回路严重冲突,对实际施工造成严重阻碍,经常要求设计单位改动原有电气系统图才能满足它的要求(垄断的没话说).2.对消防负荷和非消防负荷的供电(主要在高层建筑里)应严格分回路(从母线段)都不清楚,将消防负荷和非消防负荷按一个回路出线(尤其是将电梯和消防电梯,地下室的动力合在一起等等,有的甚至将楼顶消防风机和梯间照明合在一个回路,以一个表计量).3.系统接地保护接地型式由原设计的TN-S系统竟曲解成"TN-S-C-S"系统(室内的还需要做TN-C,好玩吧?),严格的按照所谓的"

  • 如何设计一个住宅小区大门

    要设计好一个小区的大门要具备哪些条件?谢谢还有大家能否传一些图片让我做一下参考阿~~

  • 关于住宅小区变配电问题

    一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。我的问题是,民规同时规定,单台配电变的容量不宜大于1250KVA,但该小区的供电半径并不是很大,就100米远,如果改为两台,那么投资又增加不少,请问这该如何处理呢?原建筑设计院的蓝图容量是1250KVA,既然是蓝图肯定是审批过了的,规范规定箱变中变压器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是说不是禁止,如果供电半径不是很大时就可以用,我可以这样理解吗?

  • 10kv住宅小区配电房及一次图设计图

    图纸简介: 本设计为某10kv住宅小区的配电工程,是其中的一部分,包含了低压一次系统图,配电室的设计,电缆沟的做法大样等等,希望大家能喜欢 投稿网友: lkj0723 上传时间: 2014-07-15

  • 住宅小区变配电室设计的几点体会

    住宅小区变配电室设计的几点体会

    1)变配电室内设专用照明配电箱,由本站低压柜提供2 路电源,末端互投。本箱专用,不向变配电室以外的负荷供电。 2)变配电室内灯具不宜采用链吊式或软线吊装,应采用管吊,距地2.5m~2.7m 安装。灯具安装位置应在梁间,避开变压器、高、低压配电柜及电缆桥架,且与高、低压配电柜的水平距离应大于0.5m。 3)由于设在地下层的变配电室通风、散热条件较差,应预留1~2 个三相空调插座,供夏季室内制冷降温用。 4)如果变电室值班室没有采暖条件,应预留电暖气专用插座。此插座应为独立回路,与其他插座分开设置。

  • 请教住宅小区配电方案问题

    一个住宅小区有13栋楼,每栋楼两个单元(楼梯口),每个单元都有一个配电箱,共26个.规划两台800KVA箱变,原来计划是从变压器到每个配电箱都走一条电缆,但这样做低压盘就要26回出线.所以想改用第二种方案:每栋楼走一回电缆到1单元,再从1单元接一条电缆到2单元.第一方案低压可靠性较好,但由于业主定的基调是两台箱变,每台出线回数多就有点麻烦了,而且同一方向埋设电缆的数量就多了.第二方案可靠性低,但就没有第一方案的那些顾虑现在想请问一下,群里各位一般设计是采用第一方案还是第二方案?

  • 浅议住宅小区水景的生态设计

    近几年来, 人们在改善居住条件的同时, 对住宅的自然环境也提出了越来越高的要求, 比如绿化景观、水面景观等。居家的生态环境已经越来越多地被当代人关注和重视, 新的名词也应运而生, 即“生态住宅”[ 1 ] 。所谓“生态住宅”是指充分利用环境自然资源, 以有益于生态、健康、节能为宗旨, 确保生态系统的良性循环, 确保居住者在身体上、精神上、社会上完全处于良好状态, 从而实现人与自然的融合, 达到人与自然双赢的新型住宅。而在国际上, 通常把能体现三大主题的住宅称为“生态住宅”: 一是以人为本, 呵护健康舒适; 二是资源的节约与再利用[ 2 ] ; 三是与周围生态环境的协调与融合。在生态住宅中, 水面景观是美化居住区环境最重要的方式之一, 它带给居住者幽静、温馨和浪漫的环境。1 水景的生态作用 在居住区环境中引入水景, 不仅可以使人们得到感观上的享受, 还能在一定程度上改善居住区小环境的环境质量, 可以将其作用简单归纳为三点:①消除噪音和净化环境; ②调节居住区局部小气候和环境温度; ③维持居住区的生态多样性。2 前期住宅区园林水景存在的问题 (1)

  • 大型住宅小区配电方案求助

    地理位置在东北的一个大型住宅小区(大约有8个面积不等的分区组成),以多层住宅为主,总建筑面积超过200万平方米,现在要确定具体的配电方案,请各位大侠根据东北供配电的相关政策法规给个切实可行的方案,谢谢了

  • 某住宅小区弱电设计方案

    某住宅小区弱电设计方案

  • 关于住宅小区箱式变压器设计

    大家好,我不是做建筑电气的,很多东西不太懂,现在有个技术问题请教各位高手,现在有个小区要做箱式变压器供电,供14栋楼,7栋小高层,7栋多层。甲方决定采用箱式变压器供电,现在规划设计院给出电1力外线是两路10kv进线,配有高压开关柜,双母线,高压环网供电。低压侧也是环网供电。甲方采用箱式变压器的本意是节省成本,请问大家1:低压侧需要采用环网供电吗?低压侧的环网供电就是指单个箱式变压器内部的环网吗?2:高压侧的开关柜必须采用吗?可不可以把开关都安装在箱式变压器内。3:1栋楼可不可以由两个箱式变压器联合供电?因为是想节省箱变的数量。谢谢大家!!!!

  • 某住宅小区建筑设计总图

    图纸简介: 某住宅小区建筑设计总图,含有规划小区cad详细总平面 投稿网友: zpp237 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:

  • 某住宅小区道路设计全套

    图纸简介: 包含详细的道路断面图,平曲线,竖曲线 路基设计设计放量计算,排水设计 。 投稿网友: ding432 上传时间: 2013-10-24

  • 住宅小区的景观设计研究

    住宅小区的景观设计研究 住宅小区是离人们日常生活最近也是最必不可少的一种特殊商品。像其他社会商品一样随着时代的发展和人民生活水平的提高,住宅也需要更新与换代,从最初的仅仅满足人们生存居住的单一功能逐步发展成为集居住、休闲为一体的多功能产品。同时由于社会生活快速的发展起来,最明显的变化就是景观观念的出现和景观建设在小区建设中越来越重要的地位。进入新世纪以后,住宅建设发展的一个耀眼亮点,就是“生态住宅”、“绿色住宅”、“健康住宅”理念的兴起。市场如何供给一个健康、舒适、美丽的生态家园,成为开发商家和消费者共同的热门话题。“天人合一”这个中国古代哲学中关于天、人关系的命题,又重新被强调地提出来了。这里所谓的“天”,无疑是指“大自然”“、自然界”“,自然”与“人为”是相通和统一的。住宅建设中的“天人合一”就是要求达到人文环境与自然环境的和谐、融合。“以人为本”的问题被强调地提出来,其目的是要人们认识小区建设必须围绕“人”这个主体,一切实施举措都要为人的健康、舒适着想,为丰富人们的物质生活和精

点击加载更多

住宅小区供配电设计

住宅小区供配电设计专题,为您提供住宅小区供配电设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅小区供配电设计 相关的专业交流讨论,更多住宅小区供配电设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度