首页 课程 资料 论坛
  • 住宅小区的供配电系统设计

    知识点:供配电系统

  • 综合住宅小区供配电设计

    综合住宅小区供配电设计

    前言 水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。 闽候上街某综合住宅小区总建筑面积200000m2,其中包括综合商业街、酒楼、高层公寓、幼儿园等。该项目分二期开发建设,一期包括全部商业街及部分高层公寓,二期包括高层公寓及幼儿园等。其中商业街为2层或3层建筑,高层公寓为28层或32层建筑,地下一层为车库及人防设施。 1负荷分级 用电负荷分级根据国家相关规范、供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度确定。本项目高层公寓的火灾自动报警及联动控

  • 供配电设计 住宅中几个请教

    请教:住宅1、厨房线用3x4的!卫生间也要3x4的线吗! 2、两个相邻的卧室,挂式空调插座能共用一条回路,回路线用3x4的吗!?

  • 关于别野群外网供配电设计

    有68座别野,一座三户,每户是三相进户,每户20千瓦.请问各位大虾,整个小区需要系数和功率因数是多少哪?手册上能查到吗?

  • 现代多层住宅配电设计(2)

    (8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关

  • 供配电设计的难点是什么

    供配电设计的难点是什么?我是学仪表的,在一家私人的小设计院做仪表工程设计,不过想转行做电气设计,因为,最近工作不是很忙,买了两本书一本是《建筑电气工程设计实训指导》一本是《供配电设计指导》,看了一半,发现没有理论知识,学电气还是蛮吃力的。供配电觉的最难的就是变电所那一块,关于一些短路电流的计算,高低压电器的选型,继电保护装置,微机保护及自动控制很难。尤其是继电保护和微机保护这一块,好难啊!继电保护电路是不是有比较成熟的电路还是得自己设计?不知道网易电友们,在自学电气设计的时候,觉的供配电设计的难点是什么?

  • 关于供配电设计相关问题

    想请教下: 1、在做110KV和220KV的架空线布局设计时,一般高压线和高压塔距离道路红线多少米为宜? 2、如果110KV高压线做地下电缆埋设时,一般是放在防护绿地下边,防护绿地控制多少米为宜?电缆后尺寸为多少? 3、高压架空线两个高压塔的间距为多少?一般在城区内,高压塔的尺寸为多少? 4、若在道路中压绿化带做高压架空线,那么中央绿化带为多宽为宜? 问题比较多,新手求解答哈!

  • 住宅户内配电系统的设计

    住宅户内配电系统的设计

    向大家请教一个问题,我看的一套住宅图纸,12kW的住宅,单相进线,配电系统图中的空调回路有两个,一个是空调室内机预留,另一个是空调室外机预留。但是现在在南方,一套住宅,基本上卧室和客厅都会安装空调,就是说两室二厅的最多三台空调,三室两厅的有四台空调,那么这多的空调条只有这两个回路是不够的吧。或者这样理解:单独的空调回路是给客厅功率大的空调预留的,卧室的空调由普通插座来供电。

  • 某30层住宅楼供配电系统设计全套

    图纸简介: 本图纸为某30层住宅楼供配电系统设计全套,本工程地下一层为自行车库,地上一至三十层为住宅.,结构类型为剪力墙结构,该建筑为一类高层居住建筑。图纸内容包含强弱电系统、动力、照明系统、楼宇对讲、综合布线、火灾报警系统等。 投稿网友: duwenq1992

  • 综合住宅小区供配电设计的探讨分析

    综合住宅小区供配电设计的探讨分析

  • 对某高层住宅区的供配电设计技术分析

    近几年来,随着科学技术的飞速发展,在人们的日常生活中应用的家用电器越来越多,例如空调、冰箱以及电饭锅等,这些电器的用电量非常大,但同时又是人们日常生活中所不能缺少的用具。家用电器的增多加大了居民的用电需求,如果住宅区的供配电设计不合理,就会影响到居民的正常生活,甚至在用电过程中出现故障,严重威胁到居民的人身财产安全。因此,相关部门在设计供配电系统时必须考虑全面,从住宅区总的负荷入手,并结合住宅区的实际情况,设计出合理的供配电系统。 1 高层住宅区供配电系统存在的问题 随着人们日常生活中所使用的电器增多以及供配电系统在长期使用过程中所出现的问题等原因,传统的供配电系统已经无法满足人们的用电需求,而且在使用过程中还出现了很多问题,严重影响到人们的正常生活:①配电设施由于长时间的使用出现老化现象,这样就增加了设备出现故障的几率,同时还带了的安全隐患,对居民的生命财产安全造成严重的威胁;②原来制定的供配电系统的标准偏低,而随着社

  • 浩辰供配电设计图的使用

    我下载了浩辰电气的试用版,其带有变配电室,供配电的图库的浏览器,但是试用到期后,浏览器也不使用了,如何能单独把它提出来使用?

  • 10KV及以下供配电设计与安装

    最新10KV及以下供配电线路、供配电装置设计与安装图集刘燕主编以下次料发给各位,看有用没用

  • 关于供配电设计的问题,大家给评一下

    最近画了一个小楼:12层住宅,图纸审查提出了一些问题,就问题和图审办的人交流了一次,谈话摘要如下,请大家给评一下:问题1:全楼未设置防止电气火灾事故的接地故障保护,违反GB50054第4.1.1条和第4.4.1条及4.4.10条规定(还是强条)设计人:设计中选用的总断路器具有过电流保护功能,且动作时间不大于5秒,符合规范GB50054第4.4.7条及4.4.10条规定,并且设置了漏电报警系统,要求对总断路器漏电电流监控,故符合规范GB50054第4.1.1条规定。图审人:过电流保护实际应用不了,要在总断路器设置漏电动作附件。设计人:关键后面还带了消防负荷呢,总断路器设漏电不合适;而且还设置了漏电报警系统,是否满足要求?图审人:不行,要设置漏电,要动作,而且消防负荷不是还有应急电源吗?设计人:。。。。。。。(无语)讨论期间图审人还列举了不少没装漏电,着火了的案例,真不知道该怎么说了,不该还不行,郁闷;

  • 某机械厂供配电系统设计

    一、目的 通过设计,系统地复习、巩固工厂供电的基本知识,提高设计计算能力和综合分析能力,为今后的工作奠定初步的基础。二、任务 某机械厂供配电系统设计 三、基本要求 按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》及GB50054-95《低压配电设计规范》等规范,进行工厂供电设计。做“安全、可靠、优质、经济”的基本要求。并处理好局部与全局、当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题。四、设计内容及步骤 确定全厂计算负荷,编制负荷总表。 拟定供配电方案,确定变配电所位置。 合理确定变压器台数及容量,选择其规格型号。 拟定高压配电所主接线方案,并选择元件和设备的型号规格。 拟定车间变电所主接线方

  • 某金融大厦供配电设计的分析

    引言 某金融大厦共46层,建筑高度为237.10米,建筑面积263528平方米,是一所多用途的金融办公大楼,属特级建筑。 地下共三层,主要为车库,其中地下三层为附建式人防地下室,共两个防护单元。地上部分共四十六层,十六层和三十二层为避难层。其中十五层以下为业主自用;十七到四十三层为出租办公层,四十四到四十六层为会所。 1 用电负荷分类及容量 一级负荷的特别重要负荷:技术中心负荷(计算机电源、空凋及制冷机组、照明)、消防用电设备、应急照明、主要通道照明、自用办公区域计算机电源、通讯系统电源、安防系统电源、典藏区照明等。 一级负荷:自用办公区域照明、普通电梯、生活泵、排水泵、厨房用电等。二级负荷:出租办公区域照明、高级会所照明、停车库照

  • 关于建筑供配电设计的分析探讨

    一般民用建筑的供配电系统设计的目的,就是要采用一切可能的技术手段,在数量上和质量上满足各种用电设备在正常工作状况下的不同用电要求,保证供电的安全和可靠,同时还要考虑技术与经济的统一。为了保证电气设计的合理性及系统的安全运行,建筑师除了向电气专业提供正确的设计基础资料外,设计中更应结合电气专业的要求和特点,为设备、线路的安装配置及运行维护提供必要的安全空间和通道,选择恰当的位置和相互关系,并在建筑结构上采取必要的措施,防止电气部分与建筑的其他各部分在检修或事故情况下相互影响。 1电力负荷 1.1负荷分级 根据电力负荷因事故中断供电后,在政治上造成影响或在经济上造成损失的程度,可将负荷分为一、二、三级。造成的影响、损失程度越大,对供电可靠的要求就越高。不同行业因使用的设备不同,有不同的分级规定,见《民用建筑电气设计规范》。

点击加载更多

住宅供配电设计

住宅供配电设计专题,为您提供住宅供配电设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅供配电设计 相关的专业交流讨论,更多住宅供配电设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

智能配电仪表设计

配电设计方案