知识点:供配电系统
请教:住宅1、厨房线用3x4的!卫生间也要3x4的线吗! 2、两个相邻的卧室,挂式空调插座能共用一条回路,回路线用3x4的吗!?
前言 水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。 闽候上街某综合住宅小区总建筑面积200000m2,其中包括综合商业街、酒楼、高层公寓、幼儿园等。该项目分二期开发建设,一期包括全部商业街及部分高层公寓,二期包括高层公寓及幼儿园等。其中商业街为2层或3层建筑,高层公寓为28层或32层建筑,地下一层为车库及人防设施。 1负荷分级 用电负荷分级根据国家相关规范、供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度确定。本项目高层公寓的火灾自动报警及联动控
想请教下: 1、在做110KV和220KV的架空线布局设计时,一般高压线和高压塔距离道路红线多少米为宜? 2、如果110KV高压线做地下电缆埋设时,一般是放在防护绿地下边,防护绿地控制多少米为宜?电缆后尺寸为多少? 3、高压架空线两个高压塔的间距为多少?一般在城区内,高压塔的尺寸为多少? 4、若在道路中压绿化带做高压架空线,那么中央绿化带为多宽为宜? 问题比较多,新手求解答哈!
向大家请教一个问题,我看的一套住宅图纸,12kW的住宅,单相进线,配电系统图中的空调回路有两个,一个是空调室内机预留,另一个是空调室外机预留。但是现在在南方,一套住宅,基本上卧室和客厅都会安装空调,就是说两室二厅的最多三台空调,三室两厅的有四台空调,那么这多的空调条只有这两个回路是不够的吧。或者这样理解:单独的空调回路是给客厅功率大的空调预留的,卧室的空调由普通插座来供电。
有68座别野,一座三户,每户是三相进户,每户20千瓦.请问各位大虾,整个小区需要系数和功率因数是多少哪?手册上能查到吗?
(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
供配电设计的难点是什么?我是学仪表的,在一家私人的小设计院做仪表工程设计,不过想转行做电气设计,因为,最近工作不是很忙,买了两本书一本是《建筑电气工程设计实训指导》一本是《供配电设计指导》,看了一半,发现没有理论知识,学电气还是蛮吃力的。供配电觉的最难的就是变电所那一块,关于一些短路电流的计算,高低压电器的选型,继电保护装置,微机保护及自动控制很难。尤其是继电保护和微机保护这一块,好难啊!继电保护电路是不是有比较成熟的电路还是得自己设计?不知道网易电友们,在自学电气设计的时候,觉的供配电设计的难点是什么?
图纸简介: 本图纸为某30层住宅楼供配电系统设计全套,本工程地下一层为自行车库,地上一至三十层为住宅.,结构类型为剪力墙结构,该建筑为一类高层居住建筑。图纸内容包含强弱电系统、动力、照明系统、楼宇对讲、综合布线、火灾报警系统等。 投稿网友: duwenq1992
一般民用建筑的供配电系统设计的目的,就是要采用一切可能的技术手段,在数量上和质量上满足各种用电设备在正常工作状况下的不同用电要求,保证供电的安全和可靠,同时还要考虑技术与经济的统一。为了保证电气设计的合理性及系统的安全运行,建筑师除了向电气专业提供正确的设计基础资料外,设计中更应结合电气专业的要求和特点,为设备、线路的安装配置及运行维护提供必要的安全空间和通道,选择恰当的位置和相互关系,并在建筑结构上采取必要的措施,防止电气部分与建筑的其他各部分在检修或事故情况下相互影响。 1电力负荷 1.1负荷分级 根据电力负荷因事故中断供电后,在政治上造成影响或在经济上造成损失的程度,可将负荷分为一、二、三级。造成的影响、损失程度越大,对供电可靠的要求就越高。不同行业因使用的设备不同,有不同的分级规定,见《民用建筑电气设计规范》。
1 引言 电力体制的改革引发了新一轮大规模的电力建设热潮从而极大地推动了电力技术革命新技术新设备的开发与应用日新月异特别是信息技术与电力技术的结合在很大程度上提高了电能质量和电力供应的可靠性由于技术的发展又降低了电力建设的成本进而推动了电网设备的更新换代本文就是以此为契机以国内外配电自动化中一些前沿问题为内容以配电自动化建设为背景对当前电力系统的热点技术进行一些较深入的探讨和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配电自动化建设的两个典型模式即―体化模式和分立化模式侧重分析了分立模式下的配电自动化系统体系结构给出了软硬件配置主站选择管理模式最佳通讯方式等是本文研究的前提和实现平台. (2)针对配电自动化中故障测量定位与隔离以及供电恢复这一关键问题分析了线路故障中电压电流等电量的变化导出了相间短路工况下故障定位的数学描述方程并给出了方程的解以及故障情况下几个重要
由于人口的快速增长,工业的迅速发展,人们生活水平的不断提高,能源的消耗也呈现出急剧增加的趋势,能源供应压力越来越大。近些年,党中央、国务院高度重视能源的节约问题,并出台了一系列关于节约能源的政策,提出了建设“资源节约型”社会的伟大目标,大力推广“节能省地”型建筑。在“十一五”规划纲要中,首次将建筑节能工程列入国家十大节能工程,节约能源已成为每位公民应尽的责任和义务。 1. 供配电系统的节能
引言 某金融大厦共46层,建筑高度为237.10米,建筑面积263528平方米,是一所多用途的金融办公大楼,属特级建筑。 地下共三层,主要为车库,其中地下三层为附建式人防地下室,共两个防护单元。地上部分共四十六层,十六层和三十二层为避难层。其中十五层以下为业主自用;十七到四十三层为出租办公层,四十四到四十六层为会所。 1 用电负荷分类及容量 一级负荷的特别重要负荷:技术中心负荷(计算机电源、空凋及制冷机组、照明)、消防用电设备、应急照明、主要通道照明、自用办公区域计算机电源、通讯系统电源、安防系统电源、典藏区照明等。 一级负荷:自用办公区域照明、普通电梯、生活泵、排水泵、厨房用电等。二级负荷:出租办公区域照明、高级会所照明、停车库照
供配电系统设计举办单位绿洲同济供配电系统设计讲的主要是:民用建筑(公共建筑)的高压供配电系统的设计,涉及的电压主要为:110kv 35KV、10KV。主要内容是全面的讲述110(35)/10 KV变电所的设计,同时论述低压0.4KV(~0.38/0.22kv)配电系统的设计。 方法:结合工程实例,剖析规范设计要点,系统地讲述变电所设计全过程所包含的内容。目的:是为在工程设计中,能全面地掌握供配电和变电所设计的基本知识,严格地把握和执行规程、规范和设计标准,学会分析问题;解决问题的方法。完成供配电和变电所设计工作。讲课内容共分10章,需120学时 第一章 高压供配电系统
请问 师哥师姐们 桥梁施工的供配电设计属于什么类型的电气 ?是建筑电气吗?有没有桥梁施工临时供电的主接线图和配电系统图:handshake
湖南发输变专业过1个,供配电专业过了56个,14年放水也才90来个,估计今年全国过1500左右,这两年价格继续低位徘徊。。。