首页 课程 资料 论坛
  • 洁净厂房空调系统设计方案分析

    洁净厂房空调系统设计方案分析

    通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或

  • 设计方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    设计方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 电子工业洁净厂房的五种空调系统设计方案.

    电子工业洁净厂房的五种空调系统设计方案.

  • 100k洁净厂房设计方案图纸(十二张)

    图纸简介: 1.本工程名称为厂房部分车间为100K级净化工程,总设计面积约670方米。设计等级为静态100k级,温度23±3℃。 2.采用直澎式净化空调机组送风。 3.图纸包括:设计说明,平面、系统流程图、大样等。 投稿网友: gqxojh

  • 某洁净厂房全套装修、暖通、电气设计方案图

    图纸简介: 本设计主要为车间中央空调设计,超净车间系统末端总冷量为280KW,考虑一定的朝向系数,主机选择时考虑一定的负荷系数,选择主机的总制冷量为260KW,主机选择模块式风冷热泵机组,主机采用冷暖模式,本项目中装配车间选用水冷柜机方案。图纸包含:给排水压缩空气、配电方案、空调方案、装饰方案等。 投稿网友: xtwsyt

  • 洁净实验室装修设计方案中南

    洁净实验室装修设计方案中南

    洁净实验室是实现控制室内空气中尘埃、温湿度与压差达到要求。洁净度是指每升空气中所含粒径≥0.5um的尘粒的总颗粒。我国空气洁净等级标准分为:100级、1000级、10000级、100000级。 一、洁净实验室装修设计的平面布局: 洁净室一般包括洁净区、准洁净区和辅助区三部分。 二、洁净室的平面布置可以有以下几种方式: 外廊环绕式:外廊可以有窗和无窗,有的在外廊内设值班采暖。外窗需双层密封窗。 内廊式:洁净室设在外围,而走廊设在内部。 两端式

  • 洁净空调施工组织设计方案

    洁净空调施工组织设计方案

  • 小面积洁净房设计方案请教

    各位达人,请教几个问题:1。10000级净化车间余压阀是不是可有可无?2。精确到+/-1度的温度控制用什么样的系统比较好?组合式空调机集中控制还是吊顶风机分散控制好?3。厂房内原有蒸汽管道,热盘管直接用蒸汽管路好还是板换成热水好。小弟手上这是个500平米左右的小改造工程的洁净房,所以要尽量本着节约成本的想法设计,请各位大哥指点!

  • 请教工业厂房除尘设计方案

    本人所在工业厂房因附近有一冶炼厂,对空气污染严重,空气中粉尘太多进去我公司厂房,影响正常生产。请教各位大侠帮忙指教,应该采取什么样的方法进行除尘处理?(厂房面积4000m2,层高为15m)主要是处理外界进来空气固体颗粒.[ 本帖最后由 niepingsheng 于 2009-6-10 11:24 编辑 ]

  • 关于食品洁净厂房设计问题

    各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!

  • 洁净厂房的微振控制方案

    知识点:微振动控制

  • 请教!该设计方案能否达标!

    一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!

  • 大家评评这个设计方案怎么样

    大家评评这个设计方案怎么样

  • 冷库设计方案-----急需

    烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。

  • 洁净厂房设计及验收规范

    洁净工程国家规范,希望对大家有用。。。请参考附件!洁净施工可能对有些人比较陌生,最近几年发展比较快,次书主要讲述洁净室施工各个方面的东西!

  • 某工厂多套单体厂房建筑设计方案图

    图纸简介: 该图纸为某工厂多套单体厂房建筑设计方案图,单层及二层厂房,采用框架结构,内容包含:建筑设计说明,各层平面图,屋面平面图,各立面图,各剖面图等。 投稿网友: dujiaoshou163 上传时间:

  • 无尘净化车间洁净空调设计方案参考

    无尘净化车间洁净空调设计方案参考

    来源:洁净工程联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: 洁净室设计,快速入门与提高,了解一下戳这儿~ 净化方案一:组合式空气处理机组+冷水机组+高效

  • 洁净室层高太底,设计方案求救!

    现有一洁净室,总面积约4000平米,分两层,每层2000平米左右,分成90平米左右的小房间(其中还有15平米左右的百级洁净室),洁净室层高2。6米,吊顶内高度只有0.65米,如果设计集中式空气系统,风管太多太大,吊顶内无法敷设??有没有没什么好的方法????急急,各位大哥大姐多多指教呀!如果采用每个房间用一台吊顶式空调箱(带初中效过滤,湿膜加湿,机组余压600Pa),但是厂家又说这样的方案造价太高,而且以后运行维护都很困难???是这样吗???????????????顺祝大家新年好!

  • 1000级恒温恒湿洁净室设计方案

    方案:1千级洁净 要求23度正负0.5 适度50% 正负2(层高3。5米,吊2。6米)80平米 恒温恒湿空调机组----送风管道——高效过滤器——回风口——回风管道组成如果按节约成本设计,还有哪些方案能实现,请教各位高手。

  • 整套多层设计方案,很详细

    整套多层设计方案

点击加载更多

洁净厂房设计方案

洁净厂房设计方案专题,为您提供洁净厂房设计方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洁净厂房设计方案 相关的专业交流讨论,更多洁净厂房设计方案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

厂房设计要求

厂房设计立面图