  • 洁净室层高太底,设计方案求救!

    现有一洁净室,总面积约4000平米,分两层,每层2000平米左右,分成90平米左右的小房间(其中还有15平米左右的百级洁净室),洁净室层高2。6米,吊顶内高度只有0.65米,如果设计集中式空气系统,风管太多太大,吊顶内无法敷设??有没有没什么好的方法????急急,各位大哥大姐多多指教呀!如果采用每个房间用一台吊顶式空调箱(带初中效过滤,湿膜加湿,机组余压600Pa),但是厂家又说这样的方案造价太高,而且以后运行维护都很困难???是这样吗???????????????顺祝大家新年好!

  • 1000级恒温恒湿洁净室设计方案

    方案:1千级洁净 要求23度正负0.5 适度50% 正负2(层高3。5米,吊2。6米)80平米 恒温恒湿空调机组----送风管道——高效过滤器——回风口——回风管道组成如果按节约成本设计,还有哪些方案能实现,请教各位高手。

  • 南京八一医院万级洁净室设计方案图纸

    图纸简介: 南京八一医院全套无尘室设计图纸,包括封面、设计说明、平面图等内容 投稿网友: ppt9998 上传时间: 2014-06-10

  • 设计方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    设计方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 十万级洁净室设计方案怎么做?都来说说

    我们有个十万级的洁净室设计方案,我们的经理说要做全新风的,个人感觉不好,不知道大家意见如何。还有大家做这样的设计方案都是怎么做的,我要找好理由说服我们的经理。

  • ?怎么做滨州洁净室净化工程设计方案

    ?怎么做滨州洁净室净化工程设计方案

    洁净室(又称无尘室、净化车间、洁净厂房),怎么做滨州洁净室净化工程设计方案,青岛洁净净化技术有限公司的技术人员,为大家分析一下。 洁净室装修一般包括洁净室地面、墙板、吊顶、及配套的空调、照明、消防、给排水等与洁净室相关的内容,根据要求,洁净厂房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小的材料。洁净室内墙壁和顶棚的装修应符合下列要求:(1)洁净室内墙壁和顶棚的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘,并应减少凹凸面。(2)洁净室不宜采用砌筑墙抹灰墙面,当必须采用时宜干燥作业,抹灰应采用高级抹灰标准。墙面抹灰后应刷涂料面层,并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉

  • 西安某洁净室干盘管ffu空调系统设计方案对比分析

    简要介绍电子行业洁净室的特点、洁净室的气流组织形式和风系统的形式。对新风机组“干盘管—FFU”系统的优点进行了阐述,并对西安某一采用新风机组“干盘管—FFU”系统洁净室送风量、新风量和冬夏季不同设计方案的空气处理过程进行了分析与计算,给出不同设计方案结果的比较分析,指出所采用方案的节能性与合理性。

  • 260平方恒温恒湿洁净室内设计方案疑惑

    方案: 1万级洁净 要求23度正负0.5 适度50% 正负2(层高3米) 新风机- 恒温恒湿空调机组----送风管道——高效过滤器——回风口——回风管道组成疑惑 :此车间是印刷车间,有毒气体怎么处理 ? 忘高手指教: 本人qq 185622592

  • 集保:洁净室照明设计方案及杀菌消毒方式分析

    集保:洁净室照明设计方案及杀菌消毒方式分析

    在谈洁净室照明设计方案与杀菌消费方法之前,我们还是先来了解一下什么是洁净室,什么地方需要用到洁净室。什么是洁净室即便对洁净室不了解的人,看到“洁净室”三个字也会猜测说是“整洁干净的房间”,甚至一尘不染。其实这样理解也没有错,从药学意义上讲,洁净室就是指符合GMP无菌规范的房间,也可称作是无尘室。(*注:GMP是GOOD MANUFACTURING PRACTICE 的缩写,世界卫生组织将GMP定义为指导食物、药品、医疗产品生产和质量管理的法规。) 洁净室的应用洁净室不仅适用在医疗、制药,也广泛应用于半导体

  • 洁净室设计及空调布置典型方案平面图

    图纸简介: 洁净室设计图,图纸包括:上层平面图,建筑平面图,剖立面图,FFU及灯具平面图,风道大样图。 投稿网友: mengqiang871030 上传时间: 2014-07-28

  • 洁净室设计方案之一万级微生物洁净室设计

    一.万级微生物洁净室设计说明设计技术指标:A、微生物洁净室设计说明技术指标说明:微生物洁净室设计说明实验区空气调节系统由制冷量**KW的组合式空调机组。微生物洁净室设计说明洁净度(万级)≥0.5um ≤350000粒/m3微生物洁净室设计说明微生物浮游菌 万级≤100/m3微生物洁净室设计说明沉降菌 万级≤3个/皿微生物洁净室设计说明照明:实验台300LX,其它生产区域为150LX。微生物洁净室设计说明室内相邻房间相对静压差≥5pa,相对室外静压≥10pa。微生物洁净室设计说明室内温度18-26°C,室内相对湿度为45-60%。微生物洁净室设计说明室内噪音≤60db(A)。微生物洁净室设计说明电源:AC220V/380V-50HZB、微生物洁净室设计说明排风口装有高效过滤器,送风口装有高效过滤静压箱,以实现进气洁净,另外更换高效过滤器比较方便。C、一般室内送排风采用上送下排方式,室内排风口应设在室内被污染风

  • 请教洁净室空调系统设计

    我想请教一下,洁净空调中,根据换气次数算出的风量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)与逐时负荷计算出的冷负荷与风量有什么联系??(其中n为换气次数,V为房间体积,S为房间面积)

  • 洁净室空调施工组织设计

    无菌室中央净化系统工程施工组织设计

  • 洁净室设计中的几点分析

    提要:本文简单地分析了高效空气过滤器流量—阻力特性,并用实例阐述了作者对高效空气过滤器选型中的一些经验。同时对洁净室系统送风量的计算提出了自己的经验算法。作者观点仅供参考。关键词:洁净室、高效过滤器、送风量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp

  • 洁净室设计-许钟麟-1994出版

    洁净室设计-许钟麟-1994出版

  • LED洁净室的设计要注意那些

    请有过经验的前辈指点一二 (附图纸) 平面布置不足之处请指出

  • 洁净室及其受控环境设计--许钟麟

    好东西哦,有需要的快来下载吧。

  • 万级洁净室设计问题请教

    初次接触净化空调,向各位大侠请教几个问题:21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。问一:前室是否也需万级?问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?

  • 关于洁净室的设计和实际使用,请教

    一个大约9400平米的普通洁净室,设计洁净等级为10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU构造,MAU的过滤器是G4+F8,AHU过滤器是G4+F8,HEPA是H12。换气次数约30次。)-----------------------------------------------------------运行6年来,动态实际控制要求是<3000@0.3um,局部<500@0.3um.(静态<100)近来局部出现3000~4000@0.3um的测量数据,生产部门开始抱怨空气洁净等级不够。(所有HEPA均不漏风)---------------------------