首页 课程 资料 论坛
  • 医药工业洁净厂房设计规范

    医药工业洁净厂房设计规范

  • 医药洁净厂房设计中典型问题剖析

    医药洁净厂房设计中典型问题剖析

  • 医药厂房洁净室设计解析

    根据《医药工业洁净厂房设计规范》中有关室内装修的规定,结合前辈从事医药工程设计的经验,谈谈医药洁净厂房洁净室的设计,供参考。   一、医药洁净厂房洁净室设计存在的问题   1洁净室设计不能满足生产的实际需要     对于新建的洁净室工程或大型的洁净室改造工程,业主一般倾向请正规的设计院进行设计,而中、小型的洁净室工程,考虑到成本,业主一般会与工程公司签订合同,其中的设计工作就让工程公司承担。尽管国家颁布了国家

  • 洁净厂房设计及验收规范

    洁净工程国家规范,希望对大家有用。。。请参考附件!洁净施工可能对有些人比较陌生,最近几年发展比较快,次书主要讲述洁净室施工各个方面的东西!

  • 关于食品洁净厂房设计问题

    各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!

  • 030112医药洁净厂房机械防排烟设计的探讨

    030112医药洁净厂房机械防排烟设计的探讨

  • 医药行业洁净厂房的给排水设计

    洁净厂房内的生产工艺对环境有较高的要求,需要对其生产车间的空气悬浮粒子浓度进行控制,同时,还需保证一定的温度、湿度和压力,为此,除了合理的工艺布局,恰当的室内装修,配套的安装工程设计亦至关重要,给排水工程设计就是其中一个重要的环节,现笔者结合多年药厂给排水设计及施工现场服务经验,谈谈洁净厂房的给排水设计。 1 系统的布置 为保证生产水质不被其它给水系统污染,洁净厂房内的给水系统按照生产、生活、消防等用

  • 医药工业洁净厂房净化空调系统设计问题

    医药工业洁净厂房净化空调系统设计问题

  • 《医药工业洁净厂房设计规范》

    http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147

  • 医药洁净车间装修公司之厂房供配电设计

    医药洁净车间装修公司之厂房供配电设计供配电相关要求医药洁净车间装修公司的供配电设计有着自身特点,本文将从负荷等级、电源要求、设备选择与安装几方面分别作简要分析。1. 1 负荷等级医药洁净车间装修公司的用电负荷等级和供电要求应根据现行国家标准 GB 50052 - 2009《供配电系统设计规范》和生产工艺确定,电气设计人员应特别注意1. 2 电源要求医药洁净车间装修公司的供电电源应根据负荷等 级、供电要求、项目所在地的市政电源情况确定。一般情况下采用两路 10kV 供电; 若只能提供一路10kV 市政电源时,应配备一定容量的柴油发电机组作为备用电源; 若厂房内有特殊用电负荷,还应设置不间断电源( UPS) 。3 电气设备的选择与安装医药洁净车间的电气设备为防止积尘、便于清 扫,常采用暗装,如配电箱和插座箱应选择不易积 尘、便于擦拭和外壳不易锈蚀的小型加盖暗装型 式。对于落地安装的配电柜,可放置在非洁净区, 如配电间、技术夹道或技术夹层内。厂

  • 制药洁净厂房的净化空调设计

    制药洁净厂房的净化空调设计

  • 求助-关于医药厂房HVAC设计

    现在换了一家公司,是专门做医药厂房的,而之前一直做的是电子厂房,请请教一下,就医药厂房的设计有哪些需要注意的地方!查找了一下网站,是有一些这方面的图纸如果有谁是做这方面的,可以交流交流我的QQ是14623750

  • 某单层洁净厂房的消防设计问题

    新人请教该项目在苏州地区,是单层的洁净厂房,耐火等级为二级,厂房面积1950m2,高8.2m,旁边有一三层的办公区,总高为11.7m。请问各位:1.是否需要设计室内消火栓系统和喷淋系统2.如果需要,请问系统形式应该怎样?直接由市政管网接入,还是在办公区屋顶设置临时增压装置及设置一个消防水箱和一套稳压装置,供给厂区和办公区的消火栓和自动喷淋?先谢谢各位了

  • 洁净厂房的防排烟设计(急)

    请教各位高手洁净厂房的防排烟如何做..1、是否内走道设加压系统,加压的风量如何确定2、洁净车间的排风量如何确定防排烟设计:是否是内走道加压...车间内排烟.保持走道正压

  • 医药洁净厂房密封胶有要求吗?

    医药工业洁净厂房的密封胶需要采用什么密封胶,有没有专用的密封胶?药厂经常需要消毒有擦拭法、臭氧等,还有微生物的要求,密封胶需要耐腐蚀、耐老化、不长菌,有没有专用密封胶还有检验报告,貌似都没有这方面的信息,各位讨论讨论

  • 洁净厂房通风设计与施工的一些想法

    对洁净厂房净化工程通风设计与施工的一些问题提出一些建议。

  • 关注洁净厂房的防火意识及设计

    现在我国经济发展迅速,食品,医药,化妆品等也迅速发展,与国际接轨。并且对生产环境,工序等越来越高。这些是保证食品等无菌,健康的保障。其次是随着时代的进步,人们的防火意识越来越强,所以,防火对洁净厂房来说是不容小视的。 1.设计好厂房的平面布置 在厂房建设之前,应由设计单位、建设单位、使用单位、设备安装或供应单位对厂房内部布置先期进行论证。首先应考虑将易燃易爆的工艺或设备间尽可能布置于厂房外或与厂房贴邻,如有困难或工艺需要必须布置于厂房内的,应靠外墙设置并与厂房的其他功能区用实体墙分隔,以便于采取防火防爆措施。其次,将装配车间、包装车间等人员密集部位靠近外墙,并确保有一长边是厂房的外墙,一方面便于开设紧急疏散出口,另一方面利于事故时的排烟和救援。 2.建筑构件及内装修 建筑应尽可能地采用砖混结构,如用钢结构时,其厂房各构件耐火极限应能达到二级耐火等级的要求。厂房的保温材料应尽可能选用不燃或难燃材料,并尽量避免采用泡沫塑料、橡胶或其他多孔的有机高分子材料。对于厂房的内部装修,因为其构造上的封闭性和疏散、排烟上的不利性,与地下民用建筑火灾危

  • 关于《医药工业洁净厂房设计规范》疑问

    规范条文:第9.2.22条第三款 空气洁净度100级的单向流装置,应采用侧墙下部或地面格栅回风。第9.4.4条 风管穿越使用易燃、易爆介质生产区的隔墙或防爆隔墙时,应设置防火阀和止回阀。条文说明:9.2.22.3由于局部100级区域的外部为10000级区域,为使10000级区域保持上送下回合理的气流组织形式,作为单向流装置回风口的位置应布置在房间的下部。单向流装置回风口通常均设在箱体的上部,对此应通过风道将回风口引至房间的下部。……9.4.4系参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关条文编写。……疑问:对9.2.22条,以前的工程中为实现局部100级,通常采用在室内局部吊装FFU的方式,现在根据这一条文,是不是以后就不允许采用这种方式了呢?有做过在医药工业厂房里采用地面格栅回风的吗?对9.4.4设置止回阀的要求是参照《建筑设计防火规范》GB50016的哪条编写的呢?止回阀的使用一般有风速要求,不小于8m/s。象医药工业厂房里防爆洁净区一般都不大,加止回阀的话是局部变径满足风速要求再加吗?比如