医药工业洁净厂房设计规范
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
规范条文:第9.2.22条第三款 空气洁净度100级的单向流装置,应采用侧墙下部或地面格栅回风。第9.4.4条 风管穿越使用易燃、易爆介质生产区的隔墙或防爆隔墙时,应设置防火阀和止回阀。条文说明:9.2.22.3由于局部100级区域的外部为10000级区域,为使10000级区域保持上送下回合理的气流组织形式,作为单向流装置回风口的位置应布置在房间的下部。单向流装置回风口通常均设在箱体的上部,对此应通过风道将回风口引至房间的下部。……9.4.4系参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关条文编写。……疑问:对9.2.22条,以前的工程中为实现局部100级,通常采用在室内局部吊装FFU的方式,现在根据这一条文,是不是以后就不允许采用这种方式了呢?有做过在医药工业厂房里采用地面格栅回风的吗?对9.4.4设置止回阀的要求是参照《建筑设计防火规范》GB50016的哪条编写的呢?止回阀的使用一般有风速要求,不小于8m/s。象医药工业厂房里防爆洁净区一般都不大,加止回阀的话是局部变径满足风速要求再加吗?比如
《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008
GB50457-2008医药工业洁净厂房设计规范
2008版的电子工业洁净厂房设计规范,做电子行业净化工程时可以参考。
关于一些医院污水处理和洁净厂房设计的规范1医院污水处理技术指南
医院工业洁净厂房设计规范
与大家共享!
做净化很有用的东东
GB50457-2008医药工业洁净厂房设计规范.pdf
下载前,请回复!GB 50457-2008 医药工业洁净厂房设计规范
医药工业洁净厂房设计规范的万级区域的参数要求:t=20-24,相对湿度45-60%我个人认为:按照规范的参数要求,应该选取t=22±2度,相对湿度50±10%为室内空气基本计算参数,那么在7-12度冷水的情况下,表冷器后面的空气参数为14度 95%,不考虑室内湿负荷,那样在t=22度时,相对湿度为57.6%,能保证湿度不超过60%吗?
最新《医药工业洁净厂房设计规范》(GB 50457-2008)PDF下载,共分5部分。如假包换。
医药工业洁净厂房净化空调系统设计问题
GB50472-2008电子工业洁净厂房设计规范
电子工厂洁净厂房设计规范
百度文库的不清楚,要是有图纸就更好了,多谢了.QQ23400797
医药工业洁净厂房设计规范
医药工业洁净厂房设计规范专题,为您提供医药工业洁净厂房设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医药工业洁净厂房设计规范 相关的专业交流讨论,更多医药工业洁净厂房设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题