  • 智能型低压无功补偿——智能无功控制器

      小库说: 智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。 1、过压、过流的保护功能     电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。

  • 关于无功补偿控制器的小??

    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:

  • 智能型低压无功补偿技术方案该怎么选择无功补偿控制器?

    小库说: 智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。 1、过压、过流的保护功能  电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。  2、轻载自动识别  对于负载很轻的时候,很可能投入一组电容器就过补,退出就欠补,形成振荡投切。控制器应能很容易地解决此问题。用户也可视情况通过改小电容器容量。设置目标功率因数来解决。  3、电流判相功能  由于电流互感器的电流接线会影响装置对功率方向的判断,为方便接线及设备维护,控制器应

  • 智能无功补偿控制器的控制方式

    现在用的智能无功补偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路,一台辅柜10回路,可否只用一个控制器,控制器的一付点带两台复合开关?

  • 低压无功补偿控制器频繁投切为什么?

    现在有个项目用的正泰的无功补偿控制器NWK1-G型。目前出现了他的超前灯和滞后灯经常的频繁交替的亮,继电器就频繁的工作,电容频繁的投切, 造成继电器和线路经常的被烧毁。他现在带的负载有两个大功率的变频器,1000的变压器,目前线路电流大概用了1000A。曾尝试投切延时调大,投入门限调小, 都没有效果!想请教各位大神, 有没有什么好的办法可以解决!

  • 关于无功补偿控制器的问题

    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?

  • 低压无功补偿控制器订货技术条件

    DLT 597—1996低压无功补偿控制器订货技术条件

  • JKL5F-10智能无功补偿控制器如何设置?

    单位有两个控制器,功率因数设置值为1,但因为最近是生产单机,负荷较低,经常造成功率因数超前,我想把设置值改为0.95,请问改如何设置?如果哪位有这种控制器的说明书请给我发一份,谢谢。sailyoung@qq.com

  • 低压无功补偿方怎么选择无功补偿控制器?

    小库说:  智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。1、过压、过流的保护功能 电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。 2、轻载自动识别 对于负载很轻的时候,很可能投入一组电容器就过补,退出就欠补,形成振荡投切。控制器应能很容易地解决此问题。用户也可视情况通过改小电容器容量。设

  • jkw5c低压无功补偿控制器使用中的问题

    最近用了一系列的无功补偿器均有一些小问题,其中一款温州人民电气出的jkw5c型控制器,控制器安装完设置后,能够正确投入电容,但当负荷减少至零时,不能切除电容????????

  • 低压无功功率自动补偿控制器1999

    JBT9663低压无功功率自动补偿控制器1999

  • 无功补偿控制器BKVQ-18V

    无功补偿控制器BKVQ-18V是由江苏贝肯电气荣誉出品,该产品运用于低压无功补偿柜,可自动手动切换。 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。可实时显示A、B、C相的功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容投切状态等信息。设置参数中文提示,数字输入。电容器控制方案支持三相补偿、分相补偿、综合补偿方案,可通过菜单操作进行设置控制方案。电容器投切控制程序支持等容/编码(1:2、1:2:3、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。具有手动补偿/自动补偿两种工作方式。取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护能。控制器具有RS-485,MODBUS标准现场总线通讯接口中,方便接入智能开关柜系统。

  • 求教无功补偿控制器的选用

    一般有6步、12步无功补偿控制器。有没有9步、10步、15步、20步的无功补偿控制器,如果没有的话,那么变压器很大的时候,只能选更大的电容才行?能不能一台变压器选用两台无功补偿控制器?某型号配电柜的样本写的是:600宽可装15个15kVar电容,800宽最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar还是10x30kVar=300kVar?设计的时候,比如315kVA、400 kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA应该怎样选择电容补偿的方案?

  • 智能型低压无功补偿装置若干问题的探讨

    1 前言 近年来,在城乡电网改造的实施过程中,低压并联电容器无功补偿装置的设计方案有了重大的改进和突破,取得了满意的运行效果。对提高供电电压质量,挖掘供电设备的潜力、降低线路损失及节能均起到积极的作用。本文就智能型低压无功补偿装置开发中的若干技术问题和发展方向进行讨论,以供参考。 2 低压补偿的改进

  • 低压无功补偿控制器执行标准JB/T9663-1999

    有人有低压无功补偿控制器的执行标准JB/T9663-1999吗?能否分享一下?谢谢:)

  • 低压无功智能补偿装置的安全运行

    低压无功智能补偿装置是在传统无功补偿装置基础上加装了智能无功功率自动补偿控制器。因为具有智能化、少维护和良好的跟随性能,因此在补偿无功功率、提高功率因数、节能降损、改善电压质量、提高设备出力进而提高企业效益等诸多方面,都是传统无功补偿装置所无法比拟的,近年来也得到了迅速发展和广泛应用。 然而,低压无功智能补偿装置也有产品自身性能不尽完善、缺乏挂网运行经验、用户认知程度不足等问题,为使其不断成熟并推广,笔者就其现存的一些问题提出解决办法。

  • 光伏系统专用无功补偿控制器

    近几年,我国光伏并网发电项目发展迅速,根据国家能源局统计数据,我国2014年光伏并网发电总装机量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年总装机量7.73GW,分布式1.04GW。随着装机容量的快速增长,光伏并网发电与原有电网兼容性问题日益显现,特别是分布式光伏并网项目,一般电网容量较小,容易出现兼容性问题,其中发生较多的是光伏设备投入后,原配电网出口功率因数下降至0.9以下,造成不良影响。

  • 智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢?

    智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢?

    小库说: 智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢? 控制器内部具备优化的无功补偿策略程序,控制物理量如无功功率(功率因数)、投切时间、电压电流门限等参数可设置,按照用户需求和特性动态无功补偿,并将共补和分相分组补偿有效结合。     采用智能低压电子复合开关作为开关元件,彻底解决了电容器投入时的浪涌电流问题,无触头烧损之虑,无需散热,更不会产生谐波注入,安全可靠性高。     具有完善的过压、欠压、缺相、谐波、振荡等保护措施。     具备GPRS通信功能,可将补偿结果反馈给配电管理系统,计算无功功率经济效益,并可接受系统控制。控制器同时具有配电监测的功能,可通过GPRS通信模块将配

  • 谁用过选择型无功补偿控制器?

    介绍一下 我百度找不到资料就是根据功率因数选投 大或是小的电容

  • 求助无功补偿控制器原理图

    在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!