首页 课程 资料 论坛
  • 关于无功补偿控制器的小??

    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:

  • 低压无功补偿控制器频繁投切为什么?

    现在有个项目用的正泰的无功补偿控制器NWK1-G型。目前出现了他的超前灯和滞后灯经常的频繁交替的亮,继电器就频繁的工作,电容频繁的投切, 造成继电器和线路经常的被烧毁。他现在带的负载有两个大功率的变频器,1000的变压器,目前线路电流大概用了1000A。曾尝试投切延时调大,投入门限调小, 都没有效果!想请教各位大神, 有没有什么好的办法可以解决!

  • 关于无功补偿控制器的问题

    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?

  • 低压无功补偿控制器订货技术条件

    DLT 597—1996低压无功补偿控制器订货技术条件

  • 低压无功补偿方怎么选择无功补偿控制器?

    小库说:  智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。1、过压、过流的保护功能 电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。 2、轻载自动识别 对于负载很轻的时候,很可能投入一组电容器就过补,退出就欠补,形成振荡投切。控制器应能很容易地解决此问题。用户也可视情况通过改小电容器容量。设

  • jkw5c低压无功补偿控制器使用中的问题

    最近用了一系列的无功补偿器均有一些小问题,其中一款温州人民电气出的jkw5c型控制器,控制器安装完设置后,能够正确投入电容,但当负荷减少至零时,不能切除电容????????

  • 低压无功功率自动补偿控制器1999

    JBT9663低压无功功率自动补偿控制器1999

  • 无功补偿控制器BKVQ-18V

    无功补偿控制器BKVQ-18V是由江苏贝肯电气荣誉出品,该产品运用于低压无功补偿柜,可自动手动切换。 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。可实时显示A、B、C相的功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容投切状态等信息。设置参数中文提示,数字输入。电容器控制方案支持三相补偿、分相补偿、综合补偿方案,可通过菜单操作进行设置控制方案。电容器投切控制程序支持等容/编码(1:2、1:2:3、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。具有手动补偿/自动补偿两种工作方式。取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护能。控制器具有RS-485,MODBUS标准现场总线通讯接口中,方便接入智能开关柜系统。

  • 求教无功补偿控制器的选用

    一般有6步、12步无功补偿控制器。有没有9步、10步、15步、20步的无功补偿控制器,如果没有的话,那么变压器很大的时候,只能选更大的电容才行?能不能一台变压器选用两台无功补偿控制器?某型号配电柜的样本写的是:600宽可装15个15kVar电容,800宽最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar还是10x30kVar=300kVar?设计的时候,比如315kVA、400 kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA应该怎样选择电容补偿的方案?

  • 低压无功补偿控制器执行标准JB/T9663-1999

    有人有低压无功补偿控制器的执行标准JB/T9663-1999吗?能否分享一下?谢谢:)

  • 智能无功补偿控制器的控制方式

    现在用的智能无功补偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路,一台辅柜10回路,可否只用一个控制器,控制器的一付点带两台复合开关?

  • 光伏系统专用无功补偿控制器

    近几年,我国光伏并网发电项目发展迅速,根据国家能源局统计数据,我国2014年光伏并网发电总装机量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年总装机量7.73GW,分布式1.04GW。随着装机容量的快速增长,光伏并网发电与原有电网兼容性问题日益显现,特别是分布式光伏并网项目,一般电网容量较小,容易出现兼容性问题,其中发生较多的是光伏设备投入后,原配电网出口功率因数下降至0.9以下,造成不良影响。

  • 无功补偿谐波治理滤波控制器

    无功补偿谐波治理滤波控制器

    洛阳博创电力科技有限公司位于洛阳国家级高新技术开发区,引领绿色配电的明天随着国民经济的快速发展,我国出现了新一轮电力紧张局面,但同时能源利用率低下,能耗偏高。为了尽快缓解电力供需矛盾,国家在“十一五”计划中明确指出2010年单位国内生产总值能源消耗比“四五”期末下降20%的指标要求。博创电力科技有限公司依靠引进国外技术与独立研发,专注于改善电能质量领域的设备生产和软件研发,为我国输配电领域提高品质的功率补偿设备,无源及有源滤波装置和电能质量综合监控设备。产品领域覆盖从低压220V至高压35KV,广泛应用于城市及农村电网和工业领域。改善用户用电品质,降低电耗,为用户的安全生产保驾护航。

  • 求助无功补偿控制器原理图

    在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!

  • 无功功率补偿控制器的问题

    一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投入、切除。在使用中发现以下问题。当负载发生变化时,尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容,结果过补偿,延时后又切除,产生周期性的投入、切除。为了正常工作,调节电容的数量,但负载变化时,又要调整,太麻烦。我看资料有一种无功功率补偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况,避免产生振荡。谁有新式无功功率补偿控制器的说明书请上传,谢谢。

  • 请教无功补偿控制器显示问题!!

    有一台CNC JKL5CF智能无功功率自动补偿控制器,有时在上面显示A-0.92之类的,请问这代表什么?是不是故障(原说明书已丢失无法找到)?谢谢大家的帮助!!

  • 谁用过选择型无功补偿控制器?

    介绍一下 我百度找不到资料就是根据功率因数选投 大或是小的电容

  • 智能型低压无功补偿——智能无功控制器

      小库说: 智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。 1、过压、过流的保护功能     电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

点击加载更多

低压无功补偿控制器

低压无功补偿控制器专题,为您提供低压无功补偿控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压无功补偿控制器 相关的专业交流讨论,更多低压无功补偿控制器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度