首页 课程 资料 论坛
  • 10kV系统的无功补偿 电抗器

    农网35kv变电站,其中一个变电站主变容量为 2*4000+5000kva,在10kv系统中电容器选择了2100kvar,生产科的人说当电容器超过1500时要加装电抗器,电抗器的主要作用是用来限制短路电流及回路电流过大,想请教各位无功补偿与电抗器的知识!

  • 10KV无功补偿电抗器容量怎么确定!

    10KV电压系统下电容器一般是11除根号3电容器星接方式,电抗器容量是电容器容量乘电抗率,这里的电容器容量是指实际输出容量还是电容器标注容量。如果选用12除根号3电容器,用在10KV系统内,星接,那么电抗器容量是按电容器标注容量计算还是按实际输出容量计算。例如:12除根号3电容器容量300单相,组成900Kvar,电抗器选用6%电抗率,容量是900乘0.06=54Kvar吗? 如果是按照11除根号3 300Kvar单相组成900Kvar 配1%电抗器做限流电抗,电抗器容量为9Kvar,如果这个电抗器用在12除根号3 300Kvar组成的900Kvar里会有什么影响、

  • 关于无功补偿柜中电抗器的问题

    低压配电系统中采用了有源滤波柜来抑制谐波,无功补偿柜中的电抗器是否还需要设置,若需要设置是否设置电抗率为0.1%~1.0%的电抗器限制涌流来保护电容器即可,还是需要设置电抗率更高的。

  • 为什么无功补偿电容柜要加电抗器

    为什么无功补偿电容柜要加电抗器

    无功补偿柜的作用就是提高功率因数,降低线路的损耗,增加变压器的使用裕度。 在电容器前端串联电抗的作用是防止电容器和用电系统发生串、并联谐振,导致谐波被放大,而使电容器过电流而 损坏,其次的话串联电抗器还可以起到限制涌流的作用。如1%的电抗器只是抑制电容器合闸瞬间的涌流;6%电抗器是抑制5次及以上谐波的。 电抗器分两种:限流电抗和谐波电抗。过去都是用限流电抗+普通接触器,现在有专门切换电容器的接触器了,一般不再需要限流电抗;当系统中谐波较大时,应增加谐波电抗,此时电容器要用消谐电容器,组成静态补偿和滤除谐波装置。一般为了减小响应时间,现在应考虑使用动态补偿和消谐装置。 补充一点,当负荷中谐波成分较多的时候(如带有电焊机,电炉等)就必须加滤波电抗器,且滤波电抗器要与系统中的谐波次数相匹配(如主要为5、7次谐波的话匹配6%的电抗)。并且此时电力电容器的额定电压要选高一等级。 电容补偿柜中安装电抗器,有两种目的:1.限制电容投入时的涌流。2.在存在大量谐波电流的系统中,串电抗

  • 求助,低压无功补偿串联电抗器的电容电抗怎么计算??

    原有一台250kVAR的电容柜,选择的是10路415V的25kVAR的电容,不配电抗器。现场用户要求改造,用户要求在电容器前面加电抗器,电容器要求选用电压为525V的电容器,请教电容器及电抗器怎么选择,电容器的容量及电抗器的怎么计算。

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 请高手指点:低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧?

    低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?是谐波问题还是由于电容器和电抗器产生谐振?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 编辑 ]

  • 无功电容补偿柜电抗器选型问题

    无功电容补偿柜电抗器选型问题

    我是成套的,设计院没有提供电抗器的型号,我按照常规电抗率6%选型的,结果现场烧了,请教:无功电容补偿柜电抗器选型过程中,从哪些资料中可以确定电抗器的参数, 比如:800kVA变压器 6kV变0.69kV, 在电抗器选型中,电压知道,但电抗率及其他参数如何进行选取(如何得知3次或5次谐波),需要考虑那些情况,请各位赐教!!!

  • 无功补偿串联电抗器烧毁,求助。

    无功补偿串联电抗器烧毁,求助。

    无功补偿串联电抗器烧毁,求助。

  • 低压无功补偿中电容器电压和电抗器电压是否一样?

    今天一个厂家给我说,电容器和串的电抗器电压不一样,我知道串如电抗器后,电压会升高,也会计算。我现在就是不清楚电容器电压和电抗器电压是否要一样?

  • 如何选择低压无功补偿装置

    如何选择低压无功补偿装置

    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。

  • 关于补偿用电抗器的问题

    1.电抗器可以采用串联来增加容量吗? 如原采用6%电抗率的电抗器,现由于补偿容量的增加,电抗器的容量也需要增加.可以采用增加一台电抗器串联的方式吗?2.假如电抗率非1%和4.5~6%或12%,会产生怎么样的结果?比如电抗率为3%.

  • 关于低压无功补偿装置选型

    请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)

  • 低压无功补偿的几个问题?

    有一台1600kVA的变压器.配了1个能自动投切电容装置(12组*20kvar)+手动12组*20kvar的电容.假设负载端只有一台11kW(cosφ=0.85)的电机在工作,(手动不投,投自动)会不会有这样的现象:电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..由于晚上没人上班,而白天就是投入24组cosφ还是只有0.82左右,要怎么解决才好..(每天上下班都要把手动全投入,再切除,感觉很麻烦..这个手动的12组,能不能也加装个,自动投切的控制屏)TKS.......

  • 关于低压补偿柜与无功的问题

    变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???

  • 关于低压无功补偿问题求教

    最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?

  • 低压计量与无功补偿的问题

    低压计量与无功补偿的问题

    如图所示:此方案中的计量是否有问题?计量作为动力计量,应该是计量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否会对计量产生干扰?各位大神有谁知道不

  • 关于低压无功自动补偿柜

    关于低压无功自动补偿柜

    我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用

  • 有关低压无功补偿柜的问题

    各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。

  • 低压电容补偿柜电抗器经常烧焦

    我公司新建一配电房,有三台变压器,相对应有三个低压电容补偿柜,电容柜配有电抗器,运行不到半个月电抗器外表面有烧焦现象,铁心温度有190度。厂家对电抗器进行了更换,更换后额定电流比以前的增大了许多。新的运行不到半个月,又出现烧焦现象。请问大家会是什么原因呢?谢谢!

点击加载更多

低压无功补偿电抗器

低压无功补偿电抗器专题,为您提供低压无功补偿电抗器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压无功补偿电抗器 相关的专业交流讨论,更多低压无功补偿电抗器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

无功补偿柜原理图

无功补偿标准