首页 课程 资料 论坛
  • 10kV系统的无功补偿 电抗器

    农网35kv变电站,其中一个变电站主变容量为 2*4000+5000kva,在10kv系统中电容器选择了2100kvar,生产科的人说当电容器超过1500时要加装电抗器,电抗器的主要作用是用来限制短路电流及回路电流过大,想请教各位无功补偿与电抗器的知识!

  • 10KV无功补偿电抗器容量怎么确定!

    10KV电压系统下电容器一般是11除根号3电容器星接方式,电抗器容量是电容器容量乘电抗率,这里的电容器容量是指实际输出容量还是电容器标注容量。如果选用12除根号3电容器,用在10KV系统内,星接,那么电抗器容量是按电容器标注容量计算还是按实际输出容量计算。例如:12除根号3电容器容量300单相,组成900Kvar,电抗器选用6%电抗率,容量是900乘0.06=54Kvar吗? 如果是按照11除根号3 300Kvar单相组成900Kvar 配1%电抗器做限流电抗,电抗器容量为9Kvar,如果这个电抗器用在12除根号3 300Kvar组成的900Kvar里会有什么影响、

  • 关于无功补偿柜中电抗器的问题

    低压配电系统中采用了有源滤波柜来抑制谐波,无功补偿柜中的电抗器是否还需要设置,若需要设置是否设置电抗率为0.1%~1.0%的电抗器限制涌流来保护电容器即可,还是需要设置电抗率更高的。

  • 为什么无功补偿电容柜要加电抗器

    为什么无功补偿电容柜要加电抗器

    无功补偿柜的作用就是提高功率因数,降低线路的损耗,增加变压器的使用裕度。 在电容器前端串联电抗的作用是防止电容器和用电系统发生串、并联谐振,导致谐波被放大,而使电容器过电流而 损坏,其次的话串联电抗器还可以起到限制涌流的作用。如1%的电抗器只是抑制电容器合闸瞬间的涌流;6%电抗器是抑制5次及以上谐波的。 电抗器分两种:限流电抗和谐波电抗。过去都是用限流电抗+普通接触器,现在有专门切换电容器的接触器了,一般不再需要限流电抗;当系统中谐波较大时,应增加谐波电抗,此时电容器要用消谐电容器,组成静态补偿和滤除谐波装置。一般为了减小响应时间,现在应考虑使用动态补偿和消谐装置。 补充一点,当负荷中谐波成分较多的时候(如带有电焊机,电炉等)就必须加滤波电抗器,且滤波电抗器要与系统中的谐波次数相匹配(如主要为5、7次谐波的话匹配6%的电抗)。并且此时电力电容器的额定电压要选高一等级。 电容补偿柜中安装电抗器,有两种目的:1.限制电容投入时的涌流。2.在存在大量谐波电流的系统中,串电抗

  • 无功电容补偿柜电抗器选型问题

    无功电容补偿柜电抗器选型问题

    我是成套的,设计院没有提供电抗器的型号,我按照常规电抗率6%选型的,结果现场烧了,请教:无功电容补偿柜电抗器选型过程中,从哪些资料中可以确定电抗器的参数, 比如:800kVA变压器 6kV变0.69kV, 在电抗器选型中,电压知道,但电抗率及其他参数如何进行选取(如何得知3次或5次谐波),需要考虑那些情况,请各位赐教!!!

  • 无功补偿串联电抗器烧毁,求助。

    无功补偿串联电抗器烧毁,求助。

    无功补偿串联电抗器烧毁,求助。

  • 关于补偿用电抗器的问题

    1.电抗器可以采用串联来增加容量吗? 如原采用6%电抗率的电抗器,现由于补偿容量的增加,电抗器的容量也需要增加.可以采用增加一台电抗器串联的方式吗?2.假如电抗率非1%和4.5~6%或12%,会产生怎么样的结果?比如电抗率为3%.

  • 调谐型无功补偿的电容器和电抗器

    乐意与大家分享,本文属原创,转或下载请注明出处。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye

  • 关于串联电抗器无功补偿实际补偿容量

    想问一下,如果在我的无功补偿电容柜前串联一个电抗器,那我的实际最大补偿容量会低于总容量,有没有哪位大神算过,有多大的影响,最好能通过计算公式解答一下,谢了

  • 请教一下并联电抗器无功补偿的问题。

    俺先对无功功率的一些基本概念进行阐述。1、电力系统中定义感性无功功率为正,容性无功功率为负,因而我们平时所说的无功就是指感性无功;2、电感吸收感性无功,相当于发出容性无功;电容吸收容性无功,相当于发出感性无功;3、感性无功功率是电压超前电流,容性无功功率是电压滞后电流。下面是我的问题:1、并联电抗器是吸收容性无功,也就相当于发出感性无功,这样理解对不对?2、如果上面的理解正确的话,那么深入进行分析:并联电抗器有一个作用为:在长线路空载或者轻载的工况下,由于线路的电容效应,线路上电容电流在线路电感上的压降引起工频电压升高。并联电抗器可以提供感性电流,抑制由分布电容产生的充电功率,最终抑制工频电压的升高;而在重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功,这样的理解对不对?3、系统中的电流主要为感性电流还是容性电流?如果是感性电流为主,那么根据感性无功增加使母线电压降低,容性无功增加使母线电压升高。系统的大多数工况下,电压本来就低,并联电抗器的使用会让电压更低,这个问题怎么理解?[<

  • 电容补偿什么时候用1%的串联电抗器?

    在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器? 最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。

  • 求助,低压无功补偿串联电抗器的电容电抗怎么计算??

    原有一台250kVAR的电容柜,选择的是10路415V的25kVAR的电容,不配电抗器。现场用户要求改造,用户要求在电容器前面加电抗器,电容器要求选用电压为525V的电容器,请教电容器及电抗器怎么选择,电容器的容量及电抗器的怎么计算。

  • 【请教】无功补偿怎么选择电容器和电抗器的规格

    无功补偿怎么选择电容器和电抗器的规格,例如某10KV支路需要补900KVAR,分三个柜子,应该选多大的电容器和电抗器,怎么分配布置。

  • 无功补偿电抗器参数计算程序(附件已经可以读取)

    本帖最后由 geda2005 于 2013-8-27 17:50 编辑 无功补偿计算程序第二版,可以根据已经计算好的补偿容量计算出相应的电抗器的电感值,额定电流值,电容器的安装容量及电压选择

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 请高手指点:低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧?

    低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?是谐波问题还是由于电容器和电抗器产生谐振?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 编辑 ]

  • 电容补偿柜的电抗器有什么作用

    现有10KV 的电机系统图一份。 10KV 经过隔离开关,断路器,然后分为两路,一路到绕线电机(1800KW),一路经过电抗器(CKSGQ-24/11-6%),电容器和电阻。请问电抗器的作用是什么?既然是对电机直接补偿,要这个电抗器是什么作用呢。

  • 求教:如何选择无功补偿中的电抗率?

    为什么《GB95并联电容器装置设计规范》里写:仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1%?电抗率选择为6%不可以限制涌流吗? 本厂是小电站,其中一条线路供给邻近的小钢厂、铁合金厂,造成送上大网的无功不足,背景谐波不详。请教各位,如何计算无功补偿用电抗器的电抗率?用6%行吗?变压器容量:8000kVA变压器阻抗:7.6%装机容量:6400kW当前功率因数:0.75预计补偿后功率因数:0.9

  • 中频炉无功补偿改造后使用的电抗器为何发出很大声音?

    我厂中频炉无功补偿改造后使用三相电抗器及电容器串联,但随着中频炉的投入,电抗器发出很大的声音,听起来象磁共振,再投入第二台中频炉时,声音更加猛烈,补偿电容能正常投入,并达到目标功率因数,请问造成这种现象的原因是什么,并请各位高人解决~

  • 带电抗器的无功功率补偿柜中电抗器如何选择

    因为考虑谐波的治理,目前已经很少采用纯电容的无功功率补偿。在补偿回路中往往串接电抗器,但什么6时候采用电抗率为5.67%的电抗器,什么时间采用电抗率为7%的电抗器?

点击加载更多

无功补偿电抗器

无功补偿电抗器专题,为您提供无功补偿电抗器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿电抗器 相关的专业交流讨论,更多无功补偿电抗器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

无功补偿svc

电容器无功补偿