首页 课程 资料 论坛
  • 炒冷饭了,关于浪涌保护器

    低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

  • 关于浪涌保护器的电压问题

    我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?

  • 请教,浪涌保护器如何选择?

    大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~

  • 关于浪涌保护器设置的问题

    一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。

  • 请教各位,关于浪涌保护器的设置

    在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。

  • 请教:关于浪涌保护器的问题

    请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com

  • 浪涌保护器的等级和类别

    建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号

  • 浪涌保护器的各种电压含义

    最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。

  • 模块保护应用及相关知识

    嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 本电源电涌保护器安装于室内,采用35mm的DIN型安装条安装,用截面积大于6平方毫米软铜线(黄绿线)与接地排可靠连接,且连线越短越好,最长不宜超过1米,接地线最好采用接线或多根并联的方式,用截面积大于6平方毫米软铜线(黄绿线)将电源电涌保护器与电源线作可靠连接,为安全起见,请务必关掉电源操作,该连线越短越好,最长不宜超过0.5米,连接线较长时,应采用凯文接线方式。接线方式说明:为了降低因电源电涌保护器较长连接线造成的电感压降而实施的一种特殊接线方式。安徽避雷针先将电力输入线和接地线接入到电源电涌保护器的相应接线端,再将相应的线路从电源电涌保护器接线端引向设备端,若是带声光告警的模块,模块应接220vac工作电源。模块装设一个辅助继电器,在模块保护失效

  • 二级浪涌保护器UP值的问题

    二类高层消防和普通客梯选择二级浪涌保护器CPM-R40T UP值为<=1.8KV In=40KA 防雷办说UP值不符合要求,请问大家规范要求二级浪涌保护器的up<=1.5KV吗

  • 浪涌保护器正确安装位置

    各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?

  • 出几台拆机的微机保护模块

    出几台拆机的微机保护模块

    拆机的几台微机保护模块,都是装配电柜里没有正常使用过的,680一台,还有艾默生的直流屏充电模块,1200一台,要的私信我或者QQ495887732

  • 浪涌保护器与防雷措施概述

    防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防

  • 一个冠以浪涌保护器的问题

    浪涌保护器的第一级,到第四级是怎么分的?注意,这个分级不是防雷等级的ABCD四个等级,也不是设备冲击耐压的I,II,III,IV四个等级,是按照放电电流来划分的等级,有没有知道的高手,引用的那个标准

  • 求助个浪涌保护器接线的问题

    不会传图就传的附件附件是两种接线方法一种是浪涌直接并接在母线上还一种是母线经过浪涌上端,脱开浪涌母线是断开的想知道两中接法的区别,前两天看到第二种接法有个专门的名字的,回过头来找不到了有没有人能指教下

  • 请教大神这个是什么浪涌保护器

    请教大神这个是什么浪涌保护器

    设计院的电气系统图纸画了浪涌器,但是又没有参数,不知是那个牌子的型号,一级还是二级的有那位大神懂的麻烦说一下,谢谢!

  • 三相稳压器为什么要加浪涌保护

    三相稳压器为什么要加浪涌保护呢?皇品机械小编首先带你了解一下关于雷电的危害。 雷电具有极其巨大的破坏力,其破坏作用是综合的,包括热效应、电动力效应、机械效应、冲击波效应、静电感应效应以及电磁场效应的破坏。 雷电电荷在传导放电的过程中,产生很强的雷电电流,一般会达到几十千安培,有时会达到几百千安培,能产生几千、几万甚至几百万伏高压,足以让人畜毙命、电气设备毁坏。雷电通道的温度可达到5 万华氏度,比太阳表面的温度还要高,能使金属熔化,易燃物体高温起火。

  • 求助浪涌保护器参数选择

    求助浪涌保护器参数选择

    我是学习电气的新手,求大家帮帮我,该怎么选择?

  • 浪涌保护器(SPD)的选择步骤

    浪涌保护器(SPD)选择时,需要按照保护设备性能特点、应用环境、安装位置等各方面综合因素进行选择。为了让您在选择浪涌保护器时有条不紊,今天,钧和电子从专业的角度为您分享一下“浪涌保护器(SPD)的选择步骤”,具体如下: 第一步,选择浪涌保护器的最大持续工作电压(UC)、短时过电压(UT)、标称放电电流(In)和最大放电电流(Imax)。浪涌保护器最大持续工作电压比电力系统的最大持续工作电压要大得多,浪涌保护器的暂态过电压比电网的暂态过电压大得多。 第二步,确定保护距离,即确定浪涌保护器的安装位置,通常情况下浪涌保护器需安装在各个防雷保护区交界处,但是由于受到环境因素及被保护设备的安装位置的影响,一般安装在被保护设备的前端,采取并联或串联方式,具体按产品说明书进行。 第三步,预期浪涌保护器的寿命和失效模式。浪涌保护器的最长使用寿命为5年,每个产品都有失效指示。 第四步,浪涌保护器(SPD)和其他电气的相互关系。正常情况下,Ic不会引起任何人身安全隐患及损坏其他设备;发生故障时,浪涌保护器(SPD)不会

  • 电源浪涌保护器有哪些分类?

    电源浪涌保护器是防止破坏性的雷电流入侵建筑物电力系统的一种防雷装置。按照国际电工委员会的IEC的标准,低压配电系统中的电源浪涌保护器分为A、B、C和D四个等级。今天钧和电子为您详细讲解电源浪涌保护器的分类及作用。 一是,A级电源浪涌保护器(SPD) A级电源浪涌保护器用于低压架空线路,通常由火花间隙和压敏电阻串联构成。A级电源浪涌保护器设计的8/20μs标成放电电流为5kA,这种负荷在远处雷击情况下出现于供电系统。在直击雷情况下,火花间隙烧熔且非线性电阻熔化,脱离器将失效的浪涌保护器与系统脱离,保护线路的安全。 二是,B级电源浪涌保护器(SPD) B级电源浪涌保护器的放电能力要求最高,主要是为了雷电保护等电位连接。这级浪涌保护器是在防雷器区LPZ0A~LPZ1的界面上进行雷电和浪涌防护,能够多次承载10/350μs波型的雷电流而不受损坏,同时需与熔断电阻配合使用。 三是,C级电源浪涌保护器(SPD) C用于建筑物中的电气装置,安装在LPZ1~LPZ2的交接面上

点击加载更多

浪涌保护模块

浪涌保护模块专题,为您提供浪涌保护模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浪涌保护模块 相关的专业交流讨论,更多浪涌保护模块相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

普天浪涌保护器

仪表浪涌保护器