首页 课程 资料 论坛
  • 浪涌保护SPD选型资料大全

    浪涌保护SPD选型资料

  • 浪涌保护器(SPD)的选择步骤

    浪涌保护器(SPD)选择时,需要按照保护设备性能特点、应用环境、安装位置等各方面综合因素进行选择。为了让您在选择浪涌保护器时有条不紊,今天,钧和电子从专业的角度为您分享一下“浪涌保护器(SPD)的选择步骤”,具体如下: 第一步,选择浪涌保护器的最大持续工作电压(UC)、短时过电压(UT)、标称放电电流(In)和最大放电电流(Imax)。浪涌保护器最大持续工作电压比电力系统的最大持续工作电压要大得多,浪涌保护器的暂态过电压比电网的暂态过电压大得多。 第二步,确定保护距离,即确定浪涌保护器的安装位置,通常情况下浪涌保护器需安装在各个防雷保护区交界处,但是由于受到环境因素及被保护设备的安装位置的影响,一般安装在被保护设备的前端,采取并联或串联方式,具体按产品说明书进行。 第三步,预期浪涌保护器的寿命和失效模式。浪涌保护器的最长使用寿命为5年,每个产品都有失效指示。 第四步,浪涌保护器(SPD)和其他电气的相互关系。正常情况下,Ic不会引起任何人身安全隐患及损坏其他设备;发生故障时,浪涌保护器(SPD)不会

  • 浪涌保护器(SPD)的连接导体

    为了确保浪涌保护器(SPD)的浪涌保护性能,其连接导体非常重要。连接导体分为内部和外部两种。钧和电子今天就浪涌保护器的连接导体做如下详细分享: 一、浪涌保护器的内部连接导体 浪涌保护器(SPD)内部的连接导体应有足够的截面积,长度要尽量短。冲击电流截流导体中的电流密度不能超过允许值,否则在大冲击电流下,导体的温升会太高,甚至熔断。现行的浪涌保护器技术标准还没有给出内部导体电流密度的规定。如果把冲击电流在导体中引起温升的过程近似作为绝热过程处理,即冲击电流产生的能量全部被导体吸收,使导体温度升高ΔT,即给定允许的导体升温ΔT,就可以计算出导体的允许电流密度J。 经过专业的公式核算,浪涌保护器中连接导体的长度要尽量短,以减小浪涌电流在连接线上产生的电阻性压降和电感性压降,以及导线所受的电动力。一般来说,浪涌保护器中连接导体的电阻性压降比电感性压降要小得多。因此,通常只考虑电感性成分。 在计算浪涌保护器的限制电压

  • 请教各位GGJJ关于浪涌保护器(SPD)问题?

    新手O(∩_∩)O~ 各位前辈多多指教~~~我们所说的浪涌保护器(SPD)具体能保护什么?一般都是安装在进线柜前面吗?怎么安装呀?有哪些要求?像我们所维护的设备,有大型加热炉子、变频器等都可以安装吗? 万分感谢!O(∩_∩)O谢谢

  • 浪涌保护器(SPD)失效时的安全性

    当浪涌大于设计最大能量吸收能力和放电电流时,浪涌保护器(SPD)可能失效或损坏。今天钧和电子为您详细分析一下“浪涌保护器失效时的安全性”。 一、浪涌保护器的失效模式 浪涌保护器的失效模式分为开路模式和短路模式: (一)开路模式 在开路模式下,被保护系统不再被保护,因为失效的浪涌保护器对系统影响很小,所以不易被发现。为保证下一个浪涌到来之前,更换失效的浪涌保护器,就需要有一个指示。正常状态下为绿色窗口显示,一旦失效,将出现红色窗口指示。 (二)短路模式 在短路模式下,失效的浪涌保护器严重影响系统,如果被保护系统没有合适的装置将失效的浪涌保护器从系统中脱离,系统中短路电流通过失效的浪涌保护器,短路电流导通时使能量过渡释放可能引起火灾。使用具有短路失效模式的浪涌保护器需要配备脱离器。 二、浪涌保护器安装的注意事项 (一)浪涌保护器与被保护设备之间要设定合理的距离

  • SPD????????????????????????

    SPD???????????????????????? ?????????????????? ??1??SPD????????????????????????????????SPD????????1max????????100??160KA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????SPD??????????????????????????MOV??????????????????????MOV??????????????????????????????????????????????????????????????????????MOV????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  • SPD保护器的选型根据什么?

    SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。

  • 炒冷饭了,关于浪涌保护器

    低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q

  • 请教电涌保护器、浪涌保护器、spd、pen的概念

    俺是土建专业的,遇到几个小问题,请教一下:1、电涌保护器、浪涌保护器有啥区别吗,有人说一样,为啥图纸上这两个词都出现了呢,图纸上说:《电涌保护器技术参数:Uc=440V(MC),Imax=40KA(8/20us),Up=1.8KV,浪涌保护器型号为PU 40*3.》2、PEN是什么意思3、SPD是什么意思呢

  • 关于浪涌保护器设置的问题

    一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。

  • 请教,浪涌保护器如何选择?

    大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~

  • 请教:关于SPD前的保护开关!

    如题:1、SPD前的保护开关是用3P、还是4P?2、SPD前的保护开关是否必须和此段母排的开关的性质一样:都是塑壳或都是微断?请指教!!

  • 浪涌保护器的各种电压含义

    最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。

  • 关于浪涌保护器的电压问题

    我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?

  • 浪涌保护器的等级和类别

    建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号

  • 请教各位,关于浪涌保护器的设置

    在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。

  • 请教:关于浪涌保护器的问题

    请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com

点击加载更多

浪涌保护spd

浪涌保护spd专题,为您提供浪涌保护spd相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浪涌保护spd 相关的专业交流讨论,更多浪涌保护spd相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

浪涌保护插座

弱电浪涌保护器