浪涌保护器-在防浪涌电压中的应用隔离变压器、滤波电路、浪涌保护器一、基本概念隔离变压器:隔离原边与副边的电气联接,以达到稳定电压、隔离谐波及保护人身安全的作用。在电源线和信号传输线上装隔离变压器可以对雷电高压引入起有效的限制作用,这是因为当强大的雷电波输入变压器时,由于雷电波电压比变压器正常的电压高很多倍,使得激励的磁感应强度远远大于铁芯允许通过的最大磁感应强度BM,因而变压器铁芯饱和,变压器的磁-电变换暂时失效,雷电高电压不能传输到变压器的副边,从而保护用电设备。滤波电路:通低频阻高频或者是通高频阻低频。在一些电源线路及高频线路中巧妙的设计可以大大降低浪涌电压的能量。浪涌保护器:并联于线路中,当线路上的过电压达到SPD动作临界值的时候,通过SPD的动作,使线路对地形成瞬间的导通状态,用于限制暂态过电压或分流浪涌电流的装置。二、工作原理及特性1、隔离变压器:帖子相关图片:隔离变压器防浪涌之等效电路(图1)1.1接地方法:将一次侧线圈的静电遮蔽接地(
EAST移动电源上拆下的模块,本人白痴,哈哈,不知能否改为家电放浪涌保护,如果能怎么改?虚心求教各位大神!
有些设计院规定一级为60KA,二级为40KA,三级为20KA,这三级之间如何准确地划定界限?以机房为例:比如说低压总配柜安装第一级,机房内UPS输入柜安装第二级,UPS输出总配柜用第三级,请问各UPS输出列头柜该用什么?
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
各种优质防雷元器件,产品包括:日本七久保金属气体放电管(MP301/401/501/601/701/801/102/152/242/302/362/402/452/502/622ME等,用于交流电源系统的安规测试)陶瓷气体放电管(2R3R75/90/150/230/250/350/470/600/800等)RS485、RS232数据端口防雷专用(TED485系列)固体放电管SIDACTOR(STPA200/P3100/2600/2300/TISP4350M3BJ等)玻封防雷管(GS41-181N/301M/401M等)自恢复保险丝(耐压30V/60/90V/250V,电流0.1A~40A)贴片压敏电阻MOV(0402/0603等封装,工作电压2.5~48V)瞬变电压抑制二极管TVS(P6KE/P1。5KE/SMBJ等系列,电压5.0V~440V)集成半导体防护器件(TPN3021/THBT200S/THDT58S/TLP200G/P0080S/TISP7150等)防雷模块SPD(电源防雷
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号
各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?
我之前接触的项目:每个高压柜都装设BSTG-B-12.7/600,然后低压进线柜装设SIWOU-100/4P,再则下级动力配电箱装设SIWOU-40/4P。问题:1.高压柜内的过电压保护器不属于后面的低压浪涌保护器吧? 2.究竟哪几个方要设置浪涌保护器?不同地点设置的保护器规格怎么确定? 3.保护浪涌保护器的断路器规格如何选择?希望大家多多指点,多谢了。
请教下各位高手,我是搞电气成套的,在做二次设计的时候经常看到有的设计院低压进线柜中的浪涌保护器上端加断路器,有的设计院在浪涌上端加熔断器,请问两者有区别吗
二类高层消防和普通客梯选择二级浪涌保护器CPM-R40T UP值为<=1.8KV In=40KA 防雷办说UP值不符合要求,请问大家规范要求二级浪涌保护器的up<=1.5KV吗
防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防
当单级浪涌保护器(SPD)不能将入侵的冲击过电压抑制到规定保护电平以下时,就要采用含有二级、三级,甚至更多级非线性抑制元件的浪涌保护器(SPD)。 非线性元件RV2和 RV2都是压敏电阻,实用中RV1也可以使气体放电管,RV2也可以是稳压管或浪涌抑制二极管(TVS管)。两级之间的隔离元件ZS可以是电感LS或电阻RS,若RV1和RV2的导通电压分别是Un1和Un2,所选用的元件总是Un2>Un1。 很多人认为,当入侵冲击波加在X-E端子上时,总是第一级RV1先导通,然后才是第二级。实际上,第一级或第二级先导通都是有可能的,这取决于如下因素: 1.入侵冲击波的波型,主要时电流波前的升速(di/dt); 2.非线性元件RV1和RV2的导通电压的相对大小; 3.隔离阻抗的性质时电阻还是电感,以及它们的大小。 当ZS为电阻RS时,多数情况是第二级先导通。第二级导通后,当冲击电流I上升到i
浪涌保护器(SPD)选择时,需要按照保护设备性能特点、应用环境、安装位置等各方面综合因素进行选择。为了让您在选择浪涌保护器时有条不紊,今天,钧和电子从专业的角度为您分享一下“浪涌保护器(SPD)的选择步骤”,具体如下: 第一步,选择浪涌保护器的最大持续工作电压(UC)、短时过电压(UT)、标称放电电流(In)和最大放电电流(Imax)。浪涌保护器最大持续工作电压比电力系统的最大持续工作电压要大得多,浪涌保护器的暂态过电压比电网的暂态过电压大得多。 第二步,确定保护距离,即确定浪涌保护器的安装位置,通常情况下浪涌保护器需安装在各个防雷保护区交界处,但是由于受到环境因素及被保护设备的安装位置的影响,一般安装在被保护设备的前端,采取并联或串联方式,具体按产品说明书进行。 第三步,预期浪涌保护器的寿命和失效模式。浪涌保护器的最长使用寿命为5年,每个产品都有失效指示。 第四步,浪涌保护器(SPD)和其他电气的相互关系。正常情况下,Ic不会引起任何人身安全隐患及损坏其他设备;发生故障时,浪涌保护器(SPD)不会
电源浪涌保护器是防止破坏性的雷电流入侵建筑物电力系统的一种防雷装置。按照国际电工委员会的IEC的标准,低压配电系统中的电源浪涌保护器分为A、B、C和D四个等级。今天钧和电子为您详细讲解电源浪涌保护器的分类及作用。 一是,A级电源浪涌保护器(SPD) A级电源浪涌保护器用于低压架空线路,通常由火花间隙和压敏电阻串联构成。A级电源浪涌保护器设计的8/20μs标成放电电流为5kA,这种负荷在远处雷击情况下出现于供电系统。在直击雷情况下,火花间隙烧熔且非线性电阻熔化,脱离器将失效的浪涌保护器与系统脱离,保护线路的安全。 二是,B级电源浪涌保护器(SPD) B级电源浪涌保护器的放电能力要求最高,主要是为了雷电保护等电位连接。这级浪涌保护器是在防雷器区LPZ0A~LPZ1的界面上进行雷电和浪涌防护,能够多次承载10/350μs波型的雷电流而不受损坏,同时需与熔断电阻配合使用。 三是,C级电源浪涌保护器(SPD) C用于建筑物中的电气装置,安装在LPZ1~LPZ2的交接面上