浪涌保护器-在防浪涌电压中的应用隔离变压器、滤波电路、浪涌保护器一、基本概念隔离变压器:隔离原边与副边的电气联接,以达到稳定电压、隔离谐波及保护人身安全的作用。在电源线和信号传输线上装隔离变压器可以对雷电高压引入起有效的限制作用,这是因为当强大的雷电波输入变压器时,由于雷电波电压比变压器正常的电压高很多倍,使得激励的磁感应强度远远大于铁芯允许通过的最大磁感应强度BM,因而变压器铁芯饱和,变压器的磁-电变换暂时失效,雷电高电压不能传输到变压器的副边,从而保护用电设备。滤波电路:通低频阻高频或者是通高频阻低频。在一些电源线路及高频线路中巧妙的设计可以大大降低浪涌电压的能量。浪涌保护器:并联于线路中,当线路上的过电压达到SPD动作临界值的时候,通过SPD的动作,使线路对地形成瞬间的导通状态,用于限制暂态过电压或分流浪涌电流的装置。二、工作原理及特性1、隔离变压器:帖子相关图片:隔离变压器防浪涌之等效电路(图1)1.1接地方法:将一次侧线圈的静电遮蔽接地(
EAST移动电源上拆下的模块,本人白痴,哈哈,不知能否改为家电放浪涌保护,如果能怎么改?虚心求教各位大神!
有些设计院规定一级为60KA,二级为40KA,三级为20KA,这三级之间如何准确地划定界限?以机房为例:比如说低压总配柜安装第一级,机房内UPS输入柜安装第二级,UPS输出总配柜用第三级,请问各UPS输出列头柜该用什么?
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
各种优质防雷元器件,产品包括:日本七久保金属气体放电管(MP301/401/501/601/701/801/102/152/242/302/362/402/452/502/622ME等,用于交流电源系统的安规测试)陶瓷气体放电管(2R3R75/90/150/230/250/350/470/600/800等)RS485、RS232数据端口防雷专用(TED485系列)固体放电管SIDACTOR(STPA200/P3100/2600/2300/TISP4350M3BJ等)玻封防雷管(GS41-181N/301M/401M等)自恢复保险丝(耐压30V/60/90V/250V,电流0.1A~40A)贴片压敏电阻MOV(0402/0603等封装,工作电压2.5~48V)瞬变电压抑制二极管TVS(P6KE/P1。5KE/SMBJ等系列,电压5.0V~440V)集成半导体防护器件(TPN3021/THBT200S/THDT58S/TLP200G/P0080S/TISP7150等)防雷模块SPD(电源防雷
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号
请教下各位高手,我是搞电气成套的,在做二次设计的时候经常看到有的设计院低压进线柜中的浪涌保护器上端加断路器,有的设计院在浪涌上端加熔断器,请问两者有区别吗
我之前接触的项目:每个高压柜都装设BSTG-B-12.7/600,然后低压进线柜装设SIWOU-100/4P,再则下级动力配电箱装设SIWOU-40/4P。问题:1.高压柜内的过电压保护器不属于后面的低压浪涌保护器吧? 2.究竟哪几个方要设置浪涌保护器?不同地点设置的保护器规格怎么确定? 3.保护浪涌保护器的断路器规格如何选择?希望大家多多指点,多谢了。
各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?
二类高层消防和普通客梯选择二级浪涌保护器CPM-R40T UP值为<=1.8KV In=40KA 防雷办说UP值不符合要求,请问大家规范要求二级浪涌保护器的up<=1.5KV吗
不会传图就传的附件附件是两种接线方法一种是浪涌直接并接在母线上还一种是母线经过浪涌上端,脱开浪涌母线是断开的想知道两中接法的区别,前两天看到第二种接法有个专门的名字的,回过头来找不到了有没有人能指教下
设计院的电气系统图纸画了浪涌器,但是又没有参数,不知是那个牌子的型号,一级还是二级的有那位大神懂的麻烦说一下,谢谢!
随着光伏发电产业在国内的大力发展,国家电网对分布式光伏发电并网提出了相关规范文件。在建设光伏电站时必须要满足当地供电局对光伏发电并网的要求,其中就需要用到微机防孤岛保护装置和反孤岛装置。 经常有客户区分不清楚这两种装置,无法选型。针对此情况,今天做个两种产品简单的介绍。防孤岛装置是分布式光伏电站并网所需要的一种微机保护装置,即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低等故障时,能使光伏并网柜断路器及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网柜断路器要自动合闸(一般高压并网不做自动合闸要求,低压并网会有自动合闸的要求)。目的是在保证电网安全的同时,尽可能保证光伏的发电效率。
我是学习电气的新手,求大家帮帮我,该怎么选择?