地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
07FK02防空地下室通风设备安装
地下室人防安装技术交底 一、一般要求: 1. 应认真阅读图纸,严格按照设计文件,设计变更和相关施工验收规范组织施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员进行。 2. 平时、战时系统的预埋件必须一次全部预埋到位。 3. 人防产品应有人防设备生产许可证。 4. 密闭肋和防水护冀应采用厚度大于5㎜钢板制作,肋高不小于50㎜。密闭肋和防水护冀与管道的结合部应双面满焊,密闭肋和防水护冀应位于墙体厚度的中间,密闭肋和防水护冀应与墙垂直,端面应平整
型钢吊架、膨胀螺栓固定。梁间距6600、7000、7500、8400这样安装管道DN150和DN100的管道支架间距该怎么定,管道6000每段(镀锌钢管)。
简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
地下室排风系统安装13693686485北京盛世鸿德科技有限公司,以经营通风设备为主,致力于成为专业的通风设备供应商。为客户提供高品质的产品和专业化的服务。暖通空调 排风系统 新风换气系统是我们的强项。 目前主要经营各种风机、墙式进风器、风口、管道等通风产品;承接住宅、别墅、实验室、宾馆、客房、酒店、办公区域、医院、学校等各种场所的强排风系统、新风系统、通风工程的设计及施工业务。 我们针对不同客户、不同通风环境及需求,提供不同的通风产品和通风解决方案,真正为客户解决通风问题,为客户营造一个健康舒适的居家及工作环境
各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
我现在正做个学校采暖,地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?配电室的新风系统能不能不做?配电室排风和地下室排风道能不能合用?还有地下室需要做排烟么?
07FK02 防空地下室通风设备安装
防空地下室通风设备安装图集
在我国建筑用地越来越贫乏的情况下,特别是城市,地下空间的利用已经有了长足的发展和进步,地下室通风防排烟设计在建筑工程设计中的重要性也逐渐的提升。若是地下室通风防排烟设计质量若是得不到有效的保证,对于建筑工程整体的建设质量必定会造成严重的影响,那么地下通风防烟有哪些值得我们注意的呢?通风管道安装-油烟管道安装-新风系统安装-消防排烟系统安装-上海明赋环保按照国家相关政策规定,地下室通风系统必须确保>6次/h换气的排风量,及>5次/h换气的送风量,同时地下室面积>2000m2的还得设置排烟系统。1、首先就是要注意排烟与通风系统的划分,划分防排烟与通风系统时要根据地下室实际防火分区考虑,确保其设计的防排烟及通风系统合理可靠,进行通风排烟的有效执行,并杜绝排烟风管跨越防火分区的现象。火灾排烟量与日常通风量差约一半左右,日常通风管主干管风速设计为8~10m/s,允许火灾时排烟风管风速为20m/s,因此一套风系统的使用能满足通风与防排烟的要求。由此可见,在不同防火分区都要设置一套进风系统和防排烟通风系统,确保进风量不小于火灾时排烟量的1/2。
审图的经常提地下室灯具安装高度要标出,地下车库的灯具一般安装高度多少比较合适?发电机房 变配电所 风机房 水泵房等灯具一般安装多高合适 不影响管线 困扰已久 求高手指点
5000平米的地下车库,有两个楼梯间,每个楼梯间有两个门,对开,地下室没有窗户。楼上一层和地下室楼梯部门有门隔开,是否需要加压送风? 送风量应该怎么计算?
一个给水的问题,希望各位大虾给点建议!楼高24层,在楼顶有水箱,用生活水泵从地下水库将水送上去,由于是老楼,先把地下室改造成员工浴室,施工单位就利用原来从楼顶水箱直接到地下室的一根DN50的水管直接给员工浴室使用,根本没有考虑减压问题,安装好后发现压力位1MPa,压力太大了,要求其整改安装减压设备拒不整改,后没办法只有自己做的了,购买了减压阀设备进行了安装。但安装完之后,压力是减下来了。出现了这样的问题:1、压力可以减到0.2MPa,但是减压阀一直在震动,有震动的声音。2、将压力调至0.4-0.8后,只要一开水龙头,还是有这种声音。原以为有空气或管路脏堵,处理后还是存在这个问题。选的是直接式的减压阀。不知道是减压阀选择又问题还是其他的什么问题,浴室这两天就要用了。请各位大虾帮帮忙,支个招吧!!谢谢了啊!!
地下室的给排水安装图片大家看看,给点建议。
请问一下各位大侠,地下室的消火栓主管按图纸要求在梁下贴梁底安装,现在施工单位先把喷淋管做了(支管也做了),就和消防栓的主管发生了冲突,施工单位认为消防栓主管就安在喷淋管下面没有关系,请问这个是否可行,有没有相关规定对这个不同管道之间的标高作出规定的?请各位指导一下!谢谢!