首页 课程 资料 论坛
  • 电气设备地线的设计要点

    在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1

  • 08年建筑设备课程设计(原创)

    08年建筑设备课程设计(原创)

  • 一个关于电气设备设计问题

    各位大师傅,我在配电柜设计、造价中,经常遇到一个问题,就是配电柜内的铜、铝排选型,在我搜集到的资料中,各份资料所说的过载能力都不同。同时,在造价预算中,不清楚铜、铝排每米的重量大约是几重,使我的预算案准确度差。请问那位师傅有铜、铝排的过载、每米的重量数据,提供给我好吗?谢谢各位。

  • 隔爆型电气设备的设计要求

    知识点:隔爆型电气设备

  • 【课程设计】锅炉及锅炉房设备

    这是本人的课程设计敬请指点

  • 某工程前期现场电气设备的设计

    :handshake本人90后,刚加入电气工程的大军,很多问题都还不懂,领导给安排了一任务{科威特某工程前期现场的电气设备的设计},现上传图纸及文档,希望能有大神,大师来指导一下晚辈,跪谢了

  • 高寒地区电气设备设计安装

    本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 编辑 一个哈尔滨的项目:配电箱、控制箱、按钮箱根据元器件对环境温度的要求最低运行温度为-25摄氏度,但哈尔滨最低温为-38摄氏度。怎么解?想把这些设备放置在管廊里,又怕潮湿对设备有影响。

  • 06DX008-2 电气设备节能设计

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-30 15:18 编辑 06DX008-2 电气设备节能设计

  • 关于电气设备投资的问题

    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?

  • 该课程设计该采用什么工艺?

    现有一份本科生水质工程学(下)(即排水工程)的课程设计如下:课设题目:某居住小区生活污水处理站一.课设题目内容: 某居住小区生活污水处理站设计,本小区住宅有3000余套,居住人数1万多人。居住小区不设化粪池,整个小区排水系统采用雨、污分流制,污水集中到小区生活污水处理站进行二级生化处理。设计日处理污水量2000m3/d。1. 小区生活污水处理站设计进水指标: BOD5≤250mg/l COD≤300mg/l SS≤300mg/l PH=6.5~7.52.小区生活污水处理站设计出水指标: BOD5≤60mg/l COD≤100mg/l SS≤30mg/l PH=6.5~7.5 3.污水处理站地面标高为10.00m。进入污水处理站(进水泵房前集水池)污水管内底标高为7.00m。河道的常年水位为9.00m。试进行污水处理站工艺设计。 二.课设要求内容:(一)课设说明书与计算书一份。(二)图纸内容(至少两张2#图):

  • 500kv的一些电气设备照片

    500kv的一些电气设备照片

    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)

  • 电气设备出现凝露怎么办?

    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的

  • 冷库电气控制课程设计(本人刚画完的)

    这是大学《制冷空调与电气控制》的课程设计。今天刚做完这个设计,就发上来给有需要的朋友参考,有错误的欢迎指出!

  • 某排灌站成套电气设备二次原理图设计

    图纸简介: 本工程为某排灌站的电气设计,图纸设计内容为成套电器设备的二次原理,主要包括:远程微机,高低压,直流屏等,希望对大家有帮助 投稿网友: xjz25752066 上传时间: 2014-08-12

  • 论建筑电气设备自动化系统的设计要点

    建筑设备自动化系统(building automation system,简称bas),实际上是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)内的各种电力设备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行集中监控,达到在确保建筑内环境舒适、充分考虑能源节约和环境保护的条件下,使建筑内的各种设备状态及利用率均达到最佳的目的。 建筑设备自动化系统是智能建筑弱电系统工程中较为复杂的系统之一,现将该系统的设计要点介绍如下: 1 中央控制室选址及室内设备布置 中央控制室应尽量靠近控制负荷中心,应离变电所、电梯机房、水泵房等会产生强电磁干扰的场所15m以上。上方及毗邻无用水和潮湿的机房及房间; 室内控制台前应有1.5m的操作距离,控制台离墙布置时,台后应有大于1m的检修距离,并注意避免阳光直射; 当控制台横向排列总长度超过7m时,应在两端各各留大于1m的通道; 中央控制室宜采用抗静电架空活动地板,高度不小于20m。 2 建筑设备自动化系统的电源要求 <

  • 电气设备如何粘贴示温蜡片

    在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。

  • 《电气设计与设备》被停刊了

    最新消息:北京情报网办的《电气设计与设备》被停刊了,很不错的一本杂志,偶本已订2005年的了,这下惨了,就同当年《电气施工与管理》停刊时的心情一样,郁闷。

  • 防爆电气设备的三个误区

    一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效

  • 请教几个电气设备的价格

    还是那个小电厂的初步设计有几个设备的价格不好估。。母线固定金具MNP-308消弧线圈12.5-40A局部照明变压器1000kVA 220/36V 200kVA 220/12V直流分电屏 GCL 配GL-200安全行车滑触线64米

点击加载更多

电气设备课程设计

电气设备课程设计专题,为您提供电气设备课程设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备课程设计 相关的专业交流讨论,更多电气设备课程设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度