首页 课程 资料 论坛
  • 这种建筑室内消火栓怎么补?

    一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣:180626824

  • 这种建筑室内消火栓怎么布置?

建筑给排水设计讨论扣扣群:180626824[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-10-20 17:41 编辑 ]

  • 跃层建筑室内消火栓如何布置。

    一个超过5000立方米的三层商业建筑,各个商铺是分离的,楼梯设在各个商铺内。这样的建筑消火栓如何布置呢。我听说跃层可以使用楼下的消火栓,那么只在一层室外布置消火栓可以么,二层和三层是否需要布置消火栓,如何布置。很纠结,求高人指点,谢谢。

  • 一些建筑室内设计的东东

    一些建筑室内设计的东东

    主要是会议室和酒店……

  • 排水检查井设于建筑室内怎么办?

    《建筑给水排水设计规范》4.5.4说生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时,应采取密闭措施。请问采取何种措施?

  • 建筑室内色彩表现手绘教程

    文件格式 :PDF文件大小:28.8 M

  • 高层建筑室内火灾的构思

    高层建筑室内火灾的构思 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑常见隐患及火灾发生的原因1)消防责任意识薄弱。a.消防安全主体责任不落实。许多高层公共建筑往往分层出租或销售给多家单位,从而形成一栋建筑内多家单位共同使用的局面,这种情况下往往会出现消防管理上各自为政、互不沟通的现象,致使整幢建筑的消防安全管理责任主体不明确。b.管理人员、值班人员素质不高,责任意识差。单位的消防安全管理人员和消防控制室值班人员,是本单位消防工作的专业人员,因此这些人员必须熟悉本单位建筑的基本情况和设施设备运行情况,且经过专业培训取得资格证才能上岗。但由于企业人员流动快等原因,部分人员未经培训直接上岗,对建筑自动消防设施不熟悉,操作不熟练,或责任意识不强,不清楚本岗位职责,有的甚至在值班期间擅离职守,脱岗逃岗,导致火灾情况下消防设施不能正常启动,延误了初期火灾的扑救时机,致使火灾损失扩大。2013年10月11日北京

  • 关于建筑室内消火栓设计的分析探讨

    建筑室内消火栓的布置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。建筑室内消火栓的位置应明显,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定,水枪流量小于3L/s时,应采用DN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用DN65消火栓。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火栓。消防电梯前室应设室内消火栓。低层建筑屋顶应设试验消火栓,高层建筑屋顶应设试验消火栓和压力显示装置。 就下面几点谈谈个人看法: 1 住宅消火栓的布置 福州市住宅消火栓一般设在楼梯间半层平台处,消防立管设在平台内或平台外。由于半层平台在标准层标高处有梁,故消防箱只能明设,不太美观。这种布置最好要加大半层平台的宽度,

  • 建筑室内防水构造(一)15CJ64-1

    建筑室内防水构造(一)15CJ64-1

    本帖最后由 忘记规范 于 2016-2-2 01:32 编辑 建筑室内防水构造(一)15CJ64-1

  • 关于建筑室内配电箱安装高度

    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?

  • 沿街标高比建筑室内还高怎么办?

    沿街标高比建筑室内还高怎么办?

    刚才甲方电话过来,工地有个问题。原先规划局提供给他们的公路标高是7.55,于是沿街的店铺建筑设计一层平面标高为8.0(店铺层高3.4米),后来建筑施工完了,景观施工的时候却发现沿街的那条公路标高变成了7.97,而沿街与公路之间的路沿石已经做好了(路沿石顶面比公路高15cm),沿街的局部水泥已经浇筑了,甲方打电话过来说这样水就往店铺那边走,问我给些建议?甲方说,店铺室内不加高。(也不要增加太大成本,要不和总公司要审批比较难)大家有什么办法?[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-5-26 16:36 编辑 ]

  • 建筑室内横干管排管问题

    请教各位一个问题 走廊为1.88m,去掉吊顶还有1.1m高度,要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?以 21层南面为例1.空调供水,DN32+30保温2. 空调回水,DN32+30保温3.热水DN100+30保温4.给水DN1005.消防回水DN1506.喷淋DN1007.桥架200*100请前辈指教,非常感谢

  • JGT3049-1998建筑室内用腻子.rar

    JGT3049-1998建筑室内用腻子.rar

  • 高层建筑室内排水问题探讨

    各位大侠:PVC-U硬聚氯乙稀排水管能否用在超过100米的高层建筑当中?我现在遇到一个工程,54层高,层高约3米,甲方要用PVC-U排水管,我觉得可行性不大,但听说国内有在超过100米的建筑当中使用PVC-U管的例子,我没有找到这方面的资料,不知道各位有何见解,请各类能发表各自的看法。

  • 这样的建筑室内是否设置消火栓系统!

    最近做个厂区的办公楼和倒班楼。办公楼3层建筑高度11.55 体积9387 这个根据8.2.1-5很明显不用设置室内消火栓系统!可倒班楼3层建筑高度11.85 体积9257 但是一层设置的是职工餐厅 一层面积800平, 其余2到3层设置4人间宿舍,共用卫生间 盥洗间,这个建筑怎么确定 适用8.2.1-5 还是8.2.1-3谢谢 望大家给点建议!

  • 15CJ64-1 建筑室内防水构造(一)

    15CJ64-1 建筑室内防水构造(一)

    本图集主要针对建筑室内防水工程给出防水设计做法

  • 高分征集室内模型,详情请进

    支持版主的请点一点:http://www.netyi.net/in.asp?id=yao001为了活跃论坛气氛,响应新任站长十年号召:))现在有奖征集精品室内模型(本贴严惩恶意灌水),乱发一些过时的模型的不给加分,要时尚,精品,或者豪华模型,奖分制度如下:特别注意:所有上传模型,必须附带模型清晰图片一张,否则不予加分,如有图片与模型不符者不予加分,如果模型附带贴图上传者另多加20分一、吊灯 要求:时尚或者豪华型的,一台加20分,非常好的40分,普通大街到处都是的不给分,恶意乱发,为多发贴而得分的,扣分删贴二、家具(柜子、床、各类椅子) 要求:同上,奖分同上三、餐桌椅 要求:同上四、沙发 要求:同上五、厨卫系列 要求:同上

  • 高层建筑室内消火栓的布置基本单元???

    各位高手,在下想向大家请教一下关于高层建筑室内消火栓的布置是以楼层为单元还是以防火分区为基本单元!!规范好像没有特别说明,只是要求每层有两股充实水柱!!如果同一楼层的不同防火分区,他们的消火栓能不能相互借用,满足两股水柱的要求就算满足规范要求呢????

点击加载更多

建筑室内模型

建筑室内模型专题,为您提供建筑室内模型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑室内模型 相关的专业交流讨论,更多建筑室内模型相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

沙盘建筑模型

建筑仿真模型