首页 课程 资料 论坛
  • 跃层建筑室内消火栓如何布置。

    一个超过5000立方米的三层商业建筑,各个商铺是分离的,楼梯设在各个商铺内。这样的建筑消火栓如何布置呢。我听说跃层可以使用楼下的消火栓,那么只在一层室外布置消火栓可以么,二层和三层是否需要布置消火栓,如何布置。很纠结,求高人指点,谢谢。

  • 这种建筑室内消火栓怎么补?

    一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣:180626824

  • 这种建筑室内消火栓怎么布置?

    一幢168米长,10.8米宽,共三层,每开间为3.8米(平均),一至三层为一户,底层为商铺,二、三层为宿舍。这种情况室内消火栓怎么布置?按江苏省商业建筑设计防火规范,对于这种情况如果上下多是商业,消火栓可以上下层相互保护,即每单元每层布置一个消火栓。按江苏省民用建筑水消防设计规范,室内消火栓布置应保证每一防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。欢迎专家指导。建筑给排水设计讨论扣扣群:180626824[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-10-20 17:41 编辑 ]

  • 建筑室内色彩表现手绘教程

    文件格式 :PDF文件大小:28.8 M

  • 高层建筑室内火灾的构思

    高层建筑室内火灾的构思 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑常见隐患及火灾发生的原因1)消防责任意识薄弱。a.消防安全主体责任不落实。许多高层公共建筑往往分层出租或销售给多家单位,从而形成一栋建筑内多家单位共同使用的局面,这种情况下往往会出现消防管理上各自为政、互不沟通的现象,致使整幢建筑的消防安全管理责任主体不明确。b.管理人员、值班人员素质不高,责任意识差。单位的消防安全管理人员和消防控制室值班人员,是本单位消防工作的专业人员,因此这些人员必须熟悉本单位建筑的基本情况和设施设备运行情况,且经过专业培训取得资格证才能上岗。但由于企业人员流动快等原因,部分人员未经培训直接上岗,对建筑自动消防设施不熟悉,操作不熟练,或责任意识不强,不清楚本岗位职责,有的甚至在值班期间擅离职守,脱岗逃岗,导致火灾情况下消防设施不能正常启动,延误了初期火灾的扑救时机,致使火灾损失扩大。2013年10月11日北京

  • 建筑室内防水构造(一)15CJ64-1

    建筑室内防水构造(一)15CJ64-1

    本帖最后由 忘记规范 于 2016-2-2 01:32 编辑 建筑室内防水构造(一)15CJ64-1

  • 关于建筑室内配电箱安装高度

    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?

  • 关于建筑室内消火栓设计的分析探讨

    建筑室内消火栓的布置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。建筑室内消火栓的位置应明显,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定,水枪流量小于3L/s时,应采用DN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用DN65消火栓。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火栓。消防电梯前室应设室内消火栓。低层建筑屋顶应设试验消火栓,高层建筑屋顶应设试验消火栓和压力显示装置。 就下面几点谈谈个人看法: 1 住宅消火栓的布置 福州市住宅消火栓一般设在楼梯间半层平台处,消防立管设在平台内或平台外。由于半层平台在标准层标高处有梁,故消防箱只能明设,不太美观。这种布置最好要加大半层平台的宽度,

  • 一些建筑室内设计的东东

    一些建筑室内设计的东东

    主要是会议室和酒店……

  • 排水检查井设于建筑室内怎么办?

    《建筑给水排水设计规范》4.5.4说生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时,应采取密闭措施。请问采取何种措施?

  • 沿街标高比建筑室内还高怎么办?

    沿街标高比建筑室内还高怎么办?

    刚才甲方电话过来,工地有个问题。原先规划局提供给他们的公路标高是7.55,于是沿街的店铺建筑设计一层平面标高为8.0(店铺层高3.4米),后来建筑施工完了,景观施工的时候却发现沿街的那条公路标高变成了7.97,而沿街与公路之间的路沿石已经做好了(路沿石顶面比公路高15cm),沿街的局部水泥已经浇筑了,甲方打电话过来说这样水就往店铺那边走,问我给些建议?甲方说,店铺室内不加高。(也不要增加太大成本,要不和总公司要审批比较难)大家有什么办法?[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-5-26 16:36 编辑 ]

  • JGT3049-1998建筑室内用腻子.rar

    JGT3049-1998建筑室内用腻子.rar

  • 建筑室内横干管排管问题

    请教各位一个问题 走廊为1.88m,去掉吊顶还有1.1m高度,要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?以 21层南面为例1.空调供水,DN32+30保温2. 空调回水,DN32+30保温3.热水DN100+30保温4.给水DN1005.消防回水DN1506.喷淋DN1007.桥架200*100请前辈指教,非常感谢

  • 15CJ64-1 建筑室内防水构造(一)

    15CJ64-1 建筑室内防水构造(一)

    本图集主要针对建筑室内防水工程给出防水设计做法

  • 这样的建筑室内是否设置消火栓系统!

    最近做个厂区的办公楼和倒班楼。办公楼3层建筑高度11.55 体积9387 这个根据8.2.1-5很明显不用设置室内消火栓系统!可倒班楼3层建筑高度11.85 体积9257 但是一层设置的是职工餐厅 一层面积800平, 其余2到3层设置4人间宿舍,共用卫生间 盥洗间,这个建筑怎么确定 适用8.2.1-5 还是8.2.1-3谢谢 望大家给点建议!

  • 高层建筑室内排水问题探讨

    各位大侠:PVC-U硬聚氯乙稀排水管能否用在超过100米的高层建筑当中?我现在遇到一个工程,54层高,层高约3米,甲方要用PVC-U排水管,我觉得可行性不大,但听说国内有在超过100米的建筑当中使用PVC-U管的例子,我没有找到这方面的资料,不知道各位有何见解,请各类能发表各自的看法。

  • 低层建筑室内消火栓给水系统的类型

    本帖最后由 温馨的小窝 于 2013-11-14 09:14 编辑 室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。 一、无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓在设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。同时应保证在火警后5min之内开始启动供水.报警后30S启动。 二、设有水箱的室内消火栓给水系统

  • AutoCAD建筑室内园林综合图块下载

    CAD建筑室内园林综合图块,非常详细。

  • 中小学建筑室内照明设计

    保护中小学视力应从多角度、多方位地予以审慎周到地考虑。在课程设置,编印体育锻炼,用眼卫生等多方面落实具体措施。但最根本的条件之一是作为学生学习,活动的主要场所———教室必须有良好的视力环境。所以作为一个设计人员必须具有强烈的视力保护意识和科学的保护举措,不可设想,如果学生每天70%以上的时间在视环境恶劣的教室里学习、活动,将导致事倍功半,甚至造成学生视力普遍下降,因此对教室的照明设计应提到日程上来。一个良好的照明环境不仅能降低学生的视力疲劳,使学生的注意力集中,而且提高学习效率。也能使教师讲课轻松提高教学效率。那么怎样才能提高照明质量,我认为除对照度有一定的要求外,对于光的均匀度、眩光、频闪效应也有一定的要求,因为除了光线强弱可以导致视觉疲劳外,光的频率、眩光同样可以引起视觉的疲劳。因此,在对教室的照明设计中,除进行照度计算,还应采取眩光限制,现从以下几个方面进行探讨。 1如何避免频闪

点击加载更多

欧洲建筑室内

欧洲建筑室内专题,为您提供欧洲建筑室内相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与欧洲建筑室内 相关的专业交流讨论,更多欧洲建筑室内相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

欧洲建筑元素

古典建筑风格