一、平面布置 1. 商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2. 采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3. 营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 4. 营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
图纸简介: 本工程建筑层数为四层。建筑高度为21.25米,建筑面积为35516平方米,地下一层为地下车库;地上一~四为商业;结构形式为:框架结构。 投稿网友: pd460286171 上传时间: 2014-01-14
商场是目前人们进行生活日常用品采购的主要地方之一,其具有商品种类多、价格便宜、购物方便等特点,深受人民群众喜爱。商场的消防是确保商场安全运营的基础保障,夏季、冬季商场用电量急剧增加,节假日购物人群成倍增加,这些因素都大大增加了商场火灾的危险性。因此,加强商场消防设计显得
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
现有一钢结构建筑,地下一层为停车场,地上四层,均为商场,有部分隔间作为办公室;地下室净高3.9m,地上每层净高均为4.8m,每层建筑面积约7800平方米。作为消防设计,目前已包括的消防系统有:1、火灾自动报警及其联动控制系统;2、消防紧急广播系统;3、消防对讲电话系统;4、室内外消火栓系统;5、自动喷水灭火系统(含消防水池和消防水泵房);6、防火卷帘门和防火门;7、防排烟系统;8、火灾应急照明及疏散指示系统;9、消防供电仅为消防设备前端的消防双电源切换;10、钢结构防火涂料。共计10项内容,不知是否齐全,还应该有哪些?正压送风是否应包括在其中?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
【摘要】尽管对于防火措施较为重视,但大型商场仍然是火灾较易发生的场所,有必要进一步采取完善的措施来提升自身的防火功能,而这就要寄托于消防机电系统的科学设计?在这种背景下,本文首先探讨了大型商场易发生火灾的原因,进而分析了如何保障消防机电系统设计的完备性,并重点介绍了消防机电系统的关键设计,也即防火门系统的安装设计要项? 一?大型商场易发生火灾的原因 一是大型商场都处于繁华地区,一且发生火灾短时间内就会映及周围使损失扩大?建筑物火灾的发展经历初起?发展和衰弱三个阶段,火灾造成的损失会随着时间延续而加重?因此,大型商场一且发生火灾应该尽快地将其在初起阶段扑火?目前,大型商场业的消防设施属大多具备或完善,但运转率并不很高,这就影响了灭火效果? 二是现有的大型商场已集餐饮?娱乐?购物?商务于一体,可燃物?助燃物?火源丛生,很易交叉结合形成火灾?尽管目前大型商场普遍建立了防火责任?岗位责任?消防管理等项制度和防火安全操作规程,但是这些制度肯存在不齐全?不完善的地方,防火管理的实际效果并不显著?例如:国家早已规定大型商场建筑物的耐火
餐厅内目录,设计说明,电气系统图1,电气系统图2,照明平面图,插座平面图,消防疏散平面图,消防自动报警平面图,消防喷淋平面图,消防灭火器平面图,消防排烟平面图。
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
论文简介:上海大中型商场消防设计规范,好长时间没有上传了,由于不知道怎么上传,上海地方建筑设计规范,我只能一个个上传了,抱歉 投稿网友:yangshunhua 上传时间: 2013-09-28
一地下单体建筑,和另一十九层高层单体建筑,综合考虑消防设计,可否前者按低规设计消防,后者按高规设计?同样的问题,在同一高层单体建筑内,各部位的消防设计标准可否分别加以考虑,如地下停车库自喷按(中II)考虑,上部普通办公按(中I)考虑?当否?
1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!
火灾自动报警系统 1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 11、
有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.
消防施工组织设计
正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?