  • 消防验收找问题,一般就是这些了

    消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。

  • 关于消防验收的几点疑问

    在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

  • 商场运行十年,消防没有验收,找谁说理?

    西安市著名的商场——世纪金花购物广场,自1998年建成后营业至今,消防系统没有验收通过,目前还在红红火火的营业,不知道找谁说理去????

  • 东莞多层商场的消防问题

    本人现在正做一栋三层商场,面积约为10000平米.高度为13.2m.本商场按中危险2级考虑设置自动喷淋.现在在自动扶梯处是否需要设置自动喷淋?建筑在自动扶梯处做特级防火卷帘与商场分隔开.希望高手指点,最好有东莞的做水的朋友告诉下大业的意见.

  • 关于地下商场消防的问题

    现有一个地下商场,建筑面积2000平米,位于小区内,小区内有室外消防管网和消防水池,请问我可不可以从室外给水管网和室外消防管网引两条给水管道给该商场提供消防系统和自动喷水灭火系统。该商场地面-5.25米,上面于地平相平。位于济南。先谢谢了

  • 关于消防分期验收问题在线等

    关于消防分期验收问题在线等

    如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?

  • 某商场消防及动力柜图纸

    图纸简介: 算是简单的图纸吧 自己家乡的东西,感觉是好东西,内行的看热闹,不懂的学习一下 投稿网友: pzswk 上传时间: 2013-05-24

  • 建筑消防验收内容及程序

    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 消防报建验收的问题(广州)

    向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。

  • 今后,消防验收怎么验?验什么?

    今后,消防验收怎么验?验什么?

    按照住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)文件精神,全国各地正在开展紧张的消防审查、验收工作职能移交工作,住建部门积极地与消防部门对接移交事宜。以下是杭州市建委协同消防局举办的消防设计审核、验收培训会中总结的关于“消防验收怎么验及验什么”的问题,其他地区的情况大同小异,大家可作参考。 源自丨杭州建设(杭州市城乡建设委员会)近日,杭州市建委举办全市消防设计审核、验收培训会,市建委责任处室和有关直属单位负责人,各区县(市)建设主管部门的审批、验收人员约70余人全程跟班学习。 据悉,本次移交的主要是建设工程消防设计审核、设计备案、消防验收和竣工验收消防备案四项内容,小编从培训现场带回重点内容,以问答形式分享给大家。 Q:哪些项目竣工后需要申请消防验收?A:根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令),有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当申请消防设计审核,竣工后申请消防验收:

  • 商场建筑的消防设计须知

    一、平面布置 1.  商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2.  采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3.  营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。    4.  营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

  • 一份消防验收意见书节选

    该工程存在下列问题,不符合消防规范或我支队建审意见:1.防火门未安装闭门器和铭牌,且未提供市场准入证;2.员工宿舍楼疏散走道及封闭楼梯间内未应急照明灯,不符合《建筑设计防火规范》第10.2.6条之规定。

  • 关于大型商场的消防通道

    关于大型商场,比如营业厅的面积常有数万平方,那么说按商店建筑设计规范的要求,疏散要求营业厅内最远一点至安全出口的距离为二十米。这样的话,那么如果是八十米乘一百五十米的营业厅的尺寸的话,如果该商店的层数超过四层,按现行防火规范,楼梯间就得直通室外,而不能按从楼梯间至室外小于十五米的要求了,因为只有小于四层的建筑可以放宽到楼梯间底层距室外出口小于十五米。在这种情况下,楼梯间的最大间距也就是十五米见方就是横向与纵向楼梯间出口的间距,这样才能保证从最远一点至楼梯间也就是安全出口的距离小于二十米。那么对于八十米宽的建筑,楼梯布置的间距为十五米的话,显然有些楼梯间要布置在建筑物的中间,这样到了底层就会有不能直通室外的问题,就是说在底层的中部,这种情况有没有什么办法,就是说在防火方面能不能解决,除了做成E字形以外,把营业厅的宽度减小以外,还有没有办法能做出来宽度八十米。长度一百五十米的营业厅来呢,有人说做消防通道。但又想做成底层的营业厅成为一个整体,这种情况下,把消防通道的隔墙用防火卷帘代替行不行,就是说消防通道平时做为商场的一部分,至着火时可以进入消防车,行否,有没有其它的办法,请高手指教,谢谢。

  • 大商场的消防如何考虑分区

    我现在在做一个家具广场的毕业设计,设计消防时想考虑分区,层面积为一万多平米,用什么条件进行分区,需考虑些什么东西?大小如何定,由于手头的资料不是很多,麻烦各位同仁指点一下.

  • 这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???

    朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?

  • 消防需要的几本验收规范

    自己收集的,不是很全

  • 大型五层商场弱电及消防设计

    图纸简介: 本工程建筑层数为四层。建筑高度为21.25米,建筑面积为35516平方米,地下一层为地下车库;地上一~四为商业;结构形式为:框架结构。 投稿网友: pd460286171 上传时间: 2014-01-14

  • 最新浙江省消防验收规范