首页 课程 资料 论坛
  • 室内给水管道布置和敷设

    管道的布置1、布置形式室内给水系统按照水平干管的敷设位置,可有以下几种形式:(1)下行上给式。这类布置是水平干管敷设在首层管沟内或直埋地底下,有地下室的建筑物可敷设在地下室天花板下。水是自下向上供给。这类布置常用于一般居住建筑和公共建成筑中的直接给水系统。采用明装时便于安装和检修。(2)上行下给式。水平干管敷设在顶层天花板下或吊顶层内,从上向下供水。多用于多层建筑或高有水箱的给水系统。(3)环状式。水平干管或配水立管互相边通成环状。如大型公共建筑、高层建筑和工艺要求不间断供水的车间常采用这种方式。(4)中分式。水平干管敷设在中间设备层内或中间层吊顶内,向上下两个方向供水。常用于高层建筑中设有中间设备层的建筑中。管道敷设方式根据建筑物的性质和卫生要求,给水管道的敷设分为明装和暗装两种方式。1、明装管道沿墙、梁、柱、地板或桁架敷设。其优点是安装与维修方便、造价底;缺点是室内欠美观、管道表面积灰尘,夏天产生结露等。明装一般用于普通民用建筑和生产车间中。2、暗装管道敷设在地下

  • 室内给水管道的布置和敷设注意点

    管道工程师建筑设备的一个主要而且是重要的工程,必须由专业的技术人员来完成,一定要掌握各个环节的技术要点和要求,合理得布置和敷设。那么一些注意点我们不得不提一下。一、给水管道的布置1、引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。<

  • 关于卫生间给水管道的布置

    关于卫生间给水管道的布置

    怎么解决ppr容易弯曲的问题,顺便麻烦各位指出不足之处

  • 关于室内给水管道暗敷的问题

    住宅室内给水支管要求暗敷,但结构要求不得在承重墙上横向剔槽,一般他们都在墙上做一道现浇带,也有的把给水支管敷设在圈梁内,不知道各位师兄采用什么样的敷设方式呢?

  • 室内消火栓给水管道可以焊接吗?

    如提,因为室内消火栓管道埋地,而且厂房地坪要求很高,所以担心螺纹连接会因地坪不均匀沉降会有冒漏的现象,所以,现场考虑是否可以焊接,二次镀锌,规范对此也没有明确规定,不知可否?

  • 室外消防给水管道的布置

    <<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!

  • 室内给水管道的管径如何计算?

    室内给水管道的管径如何计算?按照书上计算,先要确定给水当量平均概率U0,那管道末端的当量小导致U0大于8了怎么办?还是一个房间的U0确定?该如何理解,求各位指导!!

  • 高层消防给水管道的布置要点

    一、消火栓给水系统管道布置高层建筑必须立足于以室内消防设施来扑救火灾。室内消火拴给水系统是高层建筑的主要消防设施,"高规" 中有较普通建筑更严格的要求。高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷

  • 建筑给水管道布置原则和要求有哪些?

    给水管道布置基本要求根据建筑物的性质、使用要求以及用水设备的位置等因素确定。基本要求:(1)保证最佳水力条件;尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,利于供水安全,减少流程中不合理的转输流量。不允许间断供水的建筑:应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引管之间的室外给水管上安装阀门。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备:应采用环状管网或贯通枝状双向供水;不可能时,应设置高位水箱或增加第二水源等保证安全供水的措施。设2条或2条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通状双向供水,如建筑物不同侧引入室内,管道贯通状布置图所示。若条件不可能达到,可采取设贮水池或增设第二水源等安全供水措施。引入管布置(2)保证管道不被损坏、安全供水和方便使用;管道不得穿越生产设备基础,如遇特殊情况必须穿越时,应与有关专业协商处理。管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,若需穿过,应采取保护措施。管道穿过伸缩缝、沉降缝时,常用的保护措施有:留净空:在管道

  • 室内给水管道安装高度问题

    在设计,幼儿园、小学、中学等室内给水时,因用户主体不一样,为了使设计更实用性,给水横管以及卫生器具要与之相适应。请问有这类规范或安装手册吗?以便于设计。

  • 住宅楼厨卫给水管道的布置问题

    住宅楼厨卫给水管道是在地坪上布置还是在墙内敷设?如果在墙内敷设必然会被厨房的地柜遮挡,这样一来是不是违反GBJ确15-88中的2。4。4条。谢谢大家!

  • 室内给水管道安装技术交底

    室内给水管道安装技术交底

  • 关于住宅室内给水管道敷设方式的讨论

    住宅室内给水管道敷设到底采用那种方式较好,1、楼面结构层内;2、找平层内(找平层厚度小于管道外径时如何处理);3、结构层压槽,在结构层与找平层之间(压槽影响钢筋保护层厚度时,如何解决)。请各位工程师谈谈自己的看法,及惯常做法。