住宅室内给水支管要求暗敷,但结构要求不得在承重墙上横向剔槽,一般他们都在墙上做一道现浇带,也有的把给水支管敷设在圈梁内,不知道各位师兄采用什么样的敷设方式呢?
如提,因为室内消火栓管道埋地,而且厂房地坪要求很高,所以担心螺纹连接会因地坪不均匀沉降会有冒漏的现象,所以,现场考虑是否可以焊接,二次镀锌,规范对此也没有明确规定,不知可否?
管道的布置1、布置形式室内给水系统按照水平干管的敷设位置,可有以下几种形式:(1)下行上给式。这类布置是水平干管敷设在首层管沟内或直埋地底下,有地下室的建筑物可敷设在地下室天花板下。水是自下向上供给。这类布置常用于一般居住建筑和公共建成筑中的直接给水系统。采用明装时便于安装和检修。(2)上行下给式。水平干管敷设在顶层天花板下或吊顶层内,从上向下供水。多用于多层建筑或高有水箱的给水系统。(3)环状式。水平干管或配水立管互相边通成环状。如大型公共建筑、高层建筑和工艺要求不间断供水的车间常采用这种方式。(4)中分式。水平干管敷设在中间设备层内或中间层吊顶内,向上下两个方向供水。常用于高层建筑中设有中间设备层的建筑中。管道敷设方式根据建筑物的性质和卫生要求,给水管道的敷设分为明装和暗装两种方式。1、明装管道沿墙、梁、柱、地板或桁架敷设。其优点是安装与维修方便、造价底;缺点是室内欠美观、管道表面积灰尘,夏天产生结露等。明装一般用于普通民用建筑和生产车间中。2、暗装管道敷设在地下
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
管径小于或等于DN80采用丝接,管径大于或等于DN100采用沟槽连接,这种说法有什么依据。自动喷水灭火系统设计规范和建筑设计防火规范里好象没有这个要求。
消防给水包括消火栓和喷淋给水,是扑救建筑火灾的重要手段,它的设置给人们的生命和财产带来的可靠的保障。现在我要反问,它真的像很多人认为的设置了消防给水系统就可以高枕无忧了吗?我看未必。传统的消防给水管道的设置方式一般是市政水首先进入消防水池,然后消防水泵再从水池溪水供入消防管网(对于设置消防水池的给水系统而言),如果在火灾10min后(初期10min靠水箱供水)消防水泵没有正常启动,消防队员又没有到达的情况下,这时的消防水从何而来,人民的生命财产又如何得到保护?为了发挥消防消防给水系统的灭火效能,提高消防供水的可靠性,我认为可以通过改进消防给水管网的供水方式从而进一步加强消防供水的安全性。如下图中的图1所示,把市政给水管网连接在喷淋系统的湿式报警阀前;图2所示,把市政给水管网连接在消防水泵之后的供水管网上,这样在火灾情况下,如果出现消防水箱/水泵不能及时供水的情况下,消防系统也可以利用市政管网的压力保证市政压力范围内建筑的供水安全,从而可以提高消防管网的供水可靠性,而且对工程投资不会构成很大影响。
各位高手,小弟请教一下。我遇到一个工程,是个学生宿舍楼,设计要求消防管道一层直埋的100的管子采用卡箍连接,说是规范要求。但是施工验收规范却说;凡是直埋的管道有卡箍,阀门,法兰的要设检查井。我们的管道正好在一层走廊下,这样不是要很多井?这不可能啊。还有啊,规范不是说100的可以丝接么,为什么一定要卡箍?有没有高手赐教阿。谢谢了!
请问一下,消防给水管道什么时候要用闸阀?什么时候可以用蝶阀?或者两者都可以用时什么情况?存在替用的关系吗?闸阀比蝶阀都贵,有时候画图想把闸阀换成蝶阀。。
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 编辑 请问,高出屋面的消防给水管道需要做防雷吗,该怎么连接呢,
室内给水管道的管径如何计算?按照书上计算,先要确定给水当量平均概率U0,那管道末端的当量小导致U0大于8了怎么办?还是一个房间的U0确定?该如何理解,求各位指导!!
一、消火栓给水系统管道布置高层建筑必须立足于以室内消防设施来扑救火灾。室内消火拴给水系统是高层建筑的主要消防设施,"高规" 中有较普通建筑更严格的要求。高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷
在设计,幼儿园、小学、中学等室内给水时,因用户主体不一样,为了使设计更实用性,给水横管以及卫生器具要与之相适应。请问有这类规范或安装手册吗?以便于设计。