首页 课程 资料 论坛
  • 关于回填灌浆的一些问题

    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?

  • 关于隧洞回填灌浆的计算问题

    关于隧洞回填灌浆的计算问题

    有个事想请教一下像这种水工放水隧洞回填灌浆到底是按灌浆管的辐射弧长长度计算还是按隧洞外围长度计算?百度了说按前者计算的居多,但也有说按后者算的,我现在都不敢确定了。请大神帮帮我

  • 关于隧洞回填灌浆压力的问题

    大家知道《水工隧洞设计规范》规定对钢筋混凝土衬砌回填灌浆压力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,这个压力实际上是对施工上的要求.最近在做一个隧洞的衬砌配筋计算,采用水利计算程序集中G-12计算时有个灌浆压力,不知道在施工工况时怎么确定或是应不应该考虑.看了一些资料和规范,始终没看到对回填灌浆作用在衬砌上的力的规定和说明.小浪底工程中这个作用在衬砌上的力取的是0.02MPa不知道我把问题描述清楚没有?大家帮帮忙呵

  • 关于一个回填灌浆的单价问题

    因地质问题,业主对超挖部分进行了干砌块石支护后进行了衬砌;后因业主没资金,使原施工单位退场,现我单位进来后,进行二次隧洞施工,我单位在施工后发现回填灌浆的水泥用量大大超过了投标单价中的水泥用量,且人工、机械消耗也大大增加了,其中一个孔的回填灌浆量就有30t。如果按吨计算,业主是强烈反对的。没办法现请各位大虾指导一下小弟,单价怎么调既能让业主接受,也能让我们不亏本。谢谢了啊 !

  • 回填灌浆该如何套用定额?

    回填灌浆套用定额,一般是根据透水率Lu来确定使用定额,我想问的是--定额中的透水率是指灌浆前的地质现状透水率?还是指设计指标(施工目标)?请专家指教!谢谢!!!

  • 豆砾石回填与灌浆技术探索

    “豆砾石回填灌浆”是TBM法中采用的一项施工技术,在国内“引大”工程(甘肃省引大通河入秦王川工程)和“引黄入晋”工程(山西省引黄河水到太原和大同)均采用这一施工技术。随着工程建设的发展,部份长隧洞工程必将选用全断面掘进机施工,当地质条件复杂,岩石较软而破碎时,必将选用全护盾式或双护盾式掘进机施工,混凝土预制构体衬砌,必然要用豆砾石回填并灌浆固结,俗称TBM法。为让工程局人士对这一工程技术内含有些了解,这里将介绍豆砾石回填灌浆的应用范围,豆砾石回填灌浆的施工工艺,豆砾石回填灌浆的质量影响因素和质量检查方法。最后对豆砾石回填灌浆的一些个人浅见,以餮读者。 一、豆砾石回填灌浆的应用范围 豆砾石回填灌浆适用于隧洞很长,不便于采用钻爆法施工,采用双护盾式掘进机开挖,混凝土预制构件衬砌的工程。 预制构件是在后护盾内由机械手安装,构件外壁与护盾间有一定的空隙。护盾壁厚4-5cm,后护盾与围岩壁间又有2~3cm间隙,因此,混凝土预制构件与围岩壁间就形成了8~10cm的空间,这部份空间与洞内仅有几个构件的吊装孔相通,

  • 请教关于压力钢管安装后回填灌浆

    压力钢管安装后回填素混凝土再灌浆,我们工程钢板材质是16MnR,内径3.6米,上部回填灌浆我们准备采用预埋灌浆管,请问各位:下部接触灌浆怎样处理?可否用敲击法发现有空腔部位后用电钻打孔灌浆,再用电焊封堵?用电钻开多大的孔好呢?

  • 隧洞回填灌浆的问题,高手请进

    手头上正做南水北调中线一个输水隧洞。马蹄型断面,洞径9.2m*9.2m,地质条件是卵石和壤土互层结构,衬砌采用复合衬砌,一衬用小导管预加固围岩+钢绗架+挂网喷砼,二衬是现浇混凝土。一衬背后回填灌浆没有问题,现在考虑在一衬与二衬之间也进行回填灌浆,可是两层衬砌中间设有排水盲沟,一旦灌浆的可能会把排水盲沟给堵了,请教一下这种情况该怎么处理?还有围岩覆盖层20~30m,基本上是散体,一衬用35cm喷砼是不是有点薄了?

  • 关于水工隧洞回填灌浆的问题

    刚接触隧洞,有几个问题不明白:1、隧洞回填灌浆一般在顶部弧线段,这是为什么?侧墙段为何不需要灌浆?2、灌浆进入隧洞顶部深度如何确定?3、回填灌浆施工应遵循什么规范?麻烦达人指点一下

  • 【讨论】回填灌浆的成果资料怎么做好?

    回填灌浆成果怎么统计比较好?(关于单位注入量,单位耗灰量的统计)1、按米计算,首先段长不好确定,按总孔深?还是脱空深度计?脱空深度的检查其实不是很准确,特别是脱空很小的时候;2、按平米计算,从回填灌浆的目的来讲,这个是比较能说明问题的,但每孔的灌浆面积不好确定啊3、按孔数计算,个人认为这个还算是比较好操作,也能说明一点问题的大家都给点意见,谢谢!

  • 地下厂房回填灌浆超量,怎么要钱?

    地下厂房回填灌浆超量,怎么要钱?

    小弟刚参加工作三个月,现在施工单位负责地下厂房。问题如下,地下厂房顶拱混凝土衬砌,过后回填灌浆,水泥用量大大超出投标用量。原因如下:1,开挖时顶拱有超挖;2,混凝土衬砌时,浇筑方量略少。以上2个原因都是施工原因造成,有开挖的原因,也有浇筑的原因,不是我一个小小的施工员就能左右的了的。问题已出,现在请各位帮忙出主意,我该怎么要量?怎么给我的单位水电五局要回钱来?我的思路:1,找出顶拱开挖成型后,测超欠挖时的资料,证明没有超挖;2,找出拌合楼的拌料资料,证明每仓浇筑符合设计用量;3,找到地质资料证明裂隙发育。另:合同文件中规定,顶拱回填灌浆以平方米计。单价70多一个平方,总共2263个平方。算下来共需水泥173吨,实际我们灌了512吨。加风水电,零星用工,零星机械台班。我们要亏27万多!晕阿!!!各位师哥给出个主意,怎么对付监理和业主,给我们要回钱来???小弟谢了!!!

  • 请教:导流洞堵头回填灌浆的问题

    导流洞堵头回填灌浆的时候,有要求堵头温度稳定后才进行回填灌浆的要求,请问在施工图阶段需要具体说明要达到什么温度吗?具体怎么说明才好呢?望得到各位行家指导,先谢了:)

  • 基础回填土用三七灰土回填的作用?

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-13 09:42 编辑 图纸标注地基基础: 地下基础以上回填土应待本层结构混凝土达到设计强度、验收合格后及时回填。回填时按规定分层夯实,压实系数≥0.94,每层虚铺土厚度≤250。回填土最下部500mm采用三七灰土其余采用素土,回填时应做好回填土的 质量检测工作,且应做好地表防、排水措施,严防地表水渗到基础底面,侵泡地基或引起建筑物漂浮。 “回填土最下部500mm采用三七灰土其余采用素土”这句话的作用是什么? 请高人指点...............

  • 二次灌浆在建筑施工中的作用

    二次灌浆的应用非常广泛,很多业外人士对此的认识不多,认为只是起到再次加固的作用,其实它的作用不只如此,下面具体给您讲解。 设备基础的二次灌浆是为了保障工程的达标度,在施工当中很多时候是不可能一次就能达到标准设备接触面的密实度及水平等精度要求,为了确保施工的质量这些要求都是非常高的,所以需要二次设备基础灌浆。设备灌浆是为了承载重量的作用,二次灌浆层可以加固承重作用,固定底层垫铁,同样起到防腐蚀作用。

  • 洞内回填灌浆有用m3做单位算单价的吗?

    请问哪位有没有算过洞内塌方段空腔回填灌浆用m3作单位的单价吗?若不按m3算,那应该怎样计量?各位高手请指教一下!谢谢!

  • 北方地区如何做好地埋管的灌浆回填

    膨润土和沙的混合物回灌实际中经常灌不下去容易形成空腔,用泥浆泵卡泵也麻烦,大家有没有什么好办法另外北方地区地下水位深,泥浆干了以后会不回形成空腔

  • 急需求助沟槽回填的作用,对管道有保护作用

    沟槽回填的作用,对管道有保护作用,为什么啊,有谁有论文或资料啊。能进行力学分析的啊。谢谢了,急需啊!!!![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-30 16:58 编辑 ]

  • 隧洞回填灌浆的问题,请高手指教

    手头上正做南水北调中线一个输水隧洞。马蹄型断面,洞径9.2m*9.2m,地质条件是卵石和壤土互层结构,衬砌采用复合衬砌,一衬用小导管预加固围岩+钢绗架+挂网喷砼,二衬是现浇混凝土。一衬背后回填灌浆没有问题,现在考虑在一衬与二衬之间也进行回填灌浆,可是两层衬砌中间设有排水盲沟,一旦灌浆的可能会把排水盲沟给堵了,请教一下这种情况该怎么处理? 还有围岩覆盖层20~30m,基本上是散体,一衬用35cm喷砼是不是有点薄了?

  • 陡砍回填了是否还需要考虑地震作用放大

    陡砍回填了是否还需要考虑地震作用放大