  • 求全套排水泵站设计图纸!

    那位大哥大姐有排水泵站(雨、污水)的设计图纸,给上传一套,小弟不胜感激。最好是工艺设计及电气设计都有的。。我正在做一个排水泵站项目的设计(一座雨水泵站、一座污水泵站),由于初次做、经验不足,所以恳请大家帮忙。。。。

  • 某地独立排水泵站完整设计施工图纸

    图纸简介: 某地独立排水泵站完整设计施工图纸,图纸内容包括:泵房平面图、剖面图,基础及池体平面、立面图,还有盖板配筋图,完整的独立泵房设计图。 投稿网友: wangyuqinghappy 上传时间: 2014-09-11

  • 一3台机组的排水泵站可研设计图纸

    图纸简介: 一小型排水站方案图,供同行参考和提出宝贵意见!图纸包括:平面图,水泵安装图,水泵层平面,典型剖面图等,可供参考。 投稿网友: fjy1967 上传时间: 2014-08-07

  • 排水泵站各种水位的确定心得

    本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低

  • 给排水泵站设计两调一定如何取用

    请问设计泵站时(大二课设),取用两调一定,现在大方向是两大型号泵同型号,小型号泵常用,请问有大佬,或者有经验的人能指点迷津吗。有偿

  • 某城市排涝排水泵站工艺专业设计图纸

    图纸简介: 本图是某城市排涝排水泵站工艺设计图纸,包括排水泵站平面图,剖面图及大样图。 投稿网友: xbbxxb 上传时间: 2014-06-13

  • 某排水泵站建筑及结构设计施工图(含电气)

    图纸简介: 本图纸共45张,为污水提升泵站全套施工图,图纸包含4大类:1.建筑图;2.结构图;3.工艺图;电气和仪表工程图。图纸包含:污水提升泵站建筑图、施工图设计说明书、高压配电系统图、低压配电系统图等。 投稿网友: jsrgqyd123789 上传时间:<

  • 排水泵站自控系统防雷措施

    市属排水泵站大多位于城区边缘,且毗邻江河堤岸的开阔地带,地势低洼,春夏两季极易遭受雷电袭击。随着计算机技术、控制技术、通讯技术的发展和广泛应用,泵站的自动化控制也逐步采用由工业控制机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬态过电压的承受能力十分脆弱,成为泵站易受雷电损害的主要设备。可见对自动化系统采取有效的保护措施非常必要。一、雷电的危害途径 雷电的危害途径有5种,一是直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木等物体上,由于热电效应等混合力作用直接对物体造成伤害;二是雷云下的静电感应:一般针对线路而言,在一定强度的雷云下在高压架空线路上可以感应出300—400kV的过电压、在低压架空线路上可以感应出100kV的过电压、在电信线路上也可感应出40—60kV的过电压;三是雷电的电磁感应:雷电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场、引下线周围的各种金属管线上经感应产生瞬间过电压; 四是地电位反击:直击雷经接闪器如避雷针、避雷网等而直放入地,导致地网地电位上

  • 排水泵站各类扬程计算公式

    排水泵站各类扬程计算公式

  • 中小型灌溉排水泵站规划

    中小型灌溉排水泵站规划,有兴趣的看一下

  • 第一次专业设计,排水泵站,求大神指导一下

    学了这么久的专业课,大三终于有点专业的感觉了。第一次的课程设计,排水泵站设计,但是不知道如何下手,首先该选啥泵呢?离心泵还是潜污泵?书上没提各自的优缺点啊,对了,日平均7万m3,最大10万m3的污水泵站,还有啥最大污水提升量是啥意思?这个也是10万m3的

  • 上海市城市排水泵站设计规程

    这个泵站设计规程不错,比GB的那个详细~~~~~~~~~~[ 本帖最后由 yunfliu777 于 2013-1-6 16:35 编辑 ]

  • 排水泵站远程监控系统主要功能

    排水泵作为重要的水利设施,是重要的基础设施,应用于水力发电、灌溉用水等场合,有效控制径流流量,用来保障民生工程。应用环境复杂、面积大、距离远等问题,需提升管理效率与手段,适应新阶段智慧水利的发展需求。 排水泵站远程监控系统解决方案,利用水利物联网、大数据、云计算等信息技术,应用流量计、雨量计、液位传感器、智能控制柜等设备,获取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上传到智慧水利管理平台,进行实时数据采集、智能控制、远程报警等,实现水泵、PLC等设备状态监控与水利数据的可视化展示与远程监测,从而更好地支持排水系统性能分析、设备故障维护、洪涝灾害预警等工作。 针对重点排水户、排水管网节点、易涝积水点、河湖等部署智能硬件,实现数据展示、管理及分析,满足日常巡检、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等需求。可应用于住建、市政、城管、水利与生态环境等部门。

  • 求助: 排水泵站出水管上的检查孔是什么?如何设计?

    请问那位大侠知道排水泵站出水管上的检查孔是什么?如何设计?泵站设计规范上说:当管径大于或等于1.0米时、且管道较长时,应设置检查孔,且不少于2个。但我不知道在压力管道上如何设置检查孔啊?那位大侠能帮忙解答解答啊!谢谢乐!!!!

  • 某料场雨排水泵站工程施工方案

    本工程包括水池及低配室,位于综合原料厂生产场区内,紧邻港务局,西边距离长江边约300米,水池长27.5米,宽15.6米,底板顶标高为-5.50~-8.000m(±0.0相当于绝对吴淞高程8.1m),底板厚度为600~1000mm,墙板厚度500mm,水池底板下为钻孔灌注桩基础。低配室为单层砖混结构,长为17.5m,宽4m,桩承台基础。水池基坑开挖面位于淤泥 粉质粘土层层,呈流塑状态,这种土层为-4.0米~-17.0米,根据地勘报告,不能作为持力层,必须进行地基处理,因淤泥质层很厚,钻孔灌注桩基础比较经济。水池基坑开挖面四周有电缆沟和总排,需进行保护,为此需对水池基坑进行支护,紧邻长江边需考虑降水。施工内容主要为水池及低配室桩基、结构、低配室建筑装饰装修及外围排水管道和检查井。编制日期: 二OO七年七月

  • 排水泵站水泵后是否必须设压力变送器

    各位大侠:现正作两个排水泵站,一个泵站水泵形式为潜水轴流泵,另一个为干式立式无堵塞污水泵,我想问一下,水泵出口后的压力管上是否必须设压力变送器?先谢谢各位。

  • 某地区排水泵站结构设计方案图纸(技术施工阶段)

    图纸简介: 本图纸共3张,为某市雨水排海工程的泵站设计图。图纸包含:排水泵站工艺布置图、排水泵房结构图、排水泵站平面布置图。泵站占地面积约480平方,建筑面积约180平方。泵站规模:两台28ZLB-70轴流泵,设计流量2m3/S。 投稿网友: zhongyi04

  • 关于污水泵站设计中的困惑

    1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?