首页 课程 资料 论坛
  • 关于污水泵站设计中的困惑

    1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?

  • 污水泵站设计格栅设置问题

    现在手里做一个小型污水泵站,设计规模7000立方米/日,取过栅流速0.9m,算下来格栅只要0.4m宽就够了,查样本也有这样的格栅,我需要设计两个格栅嘛?我想进水槽分成两格,各安装一个格栅,这样有必要么?求指点

  • 关于污水泵站事故排出口

    关于这个,我只发现《室外排水规范》5.3.8条规定如下:泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。 有个问题请教:.事故排出口应该放在什么地方,泵站前还是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根进水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管标高高于进出水管2米。事故排出管起点设一闸门。泵站隔栅前后闸门顶标高低于事故排出管起点标高。这么设置合理吗?合理的应该怎么设置?

  • 污水泵站配电与控制疑惑?求助

    一污水提升泵站,6台潜水泵,90KW/台,5用1备,按二级负荷进行配电。怎么进行配电设计。初步设想:方案一,两路来自不同母线10KV线路引进,一路备用,两台变压器降压后,在低压侧采用双电源转换。方案二,两路来自不同母线10KV线路引进,两路线路同时工作,互为备用,低压母线分段运行,母线间设母连断路器。方案三,两路来自不同母线10KV线路引进,在高压侧设置双电源转换装置,后在经一台变压器进行降压。那种方案可行,请大家帮忙!!!!5用1备水泵中,水工艺要求:常用泵3台软启动,2台变频控制。采用1台plc控制器进行总体控制。如何进行控制呢?疑惑:软启动与变频控制之间有什么必然联系。可否将软启动器并联的旁路取消就可实现变频控制了???

  • 求救,污水泵站该怎么设计啊?!

    进水管D500,流量150L/S的小型污水泵站该怎么设计啊,把论坛上的污水泵站图纸都下了,却基本上没有一张是一样的,谁能指教一二啊?!!!

  • 污水泵站沉井结构施工图

    钢筋混凝土圆形沉井,直径13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 编辑 ]

  • 某地发展大道污水泵站配电房

    图纸简介: 一套完整的某地发展大道污水泵站配电房施工图,涵盖:设计说明、电气接线、防雷接地、照明、配电的全套施工图纸,内容详尽。 投稿网友: nanjingcs 上传时间: 2014-02-15 <

  • 污水泵站工艺、设备及管道安装

    污水泵站工艺、设备及管道安装

  • 关于污水泵站安装流量计的问题

    各位前辈,我刚领了一个任务,我家头头让我作一个方案,给我区10个污水泵站加装流量计、液位计,要进行自动化控制,我上网查了一些资料,但总觉得迷迷糊糊,请各位前辈帮忙指教以下。我区的污水泵站情况如下:现有10个泵站,全部以压力污水管线将污水送入污水处理厂,泵站出水管径D200-D1000。另外说一句,谁有污水处理厂和污水泵站之间的生产调度办法,帮忙发一个把!!!

  • 这个污水泵站开关电表应怎样选择?

    有一个污水泵站有三台11KW的的污水泵,三台电机不是同时启动,想安装一块三相电表80A的是否可以?总进线的三相断路器用80A三相四级的,到控制箱内用63A的三相四级断路器,到每一台电机用三相32A的断路器,这样的配置是否可以,请教。

  • 污水泵站设计图!!急需求助!!!!谢谢各位!!

    污水泵站设计图!!急需求助!!!!谢谢各位!!

    本帖最后由 攻城师70052 于 2014-5-21 21:46 编辑 有几个问题请教大家:1、闸门井能否与格栅渠合并2、闸门井能否变小3、格栅渠1600是否过大4、格栅渠拦截垃圾怎么收集5、集水池能都缩小并取消梯形段6、集水池是都需要设置顶盖7、1#泵3300立方米每小时,功率是否过大8、是否有必要配备起重机。

  • 8.5万吨污水泵站各层平面及剖面图

    图纸简介: 本图纸为:8.5万吨污水泵站分层平面及剖面图,包含设计安装说明及材料清单,不错的图纸。 投稿网友: ysjoy 上传时间: 2014-07-24

  • 污水泵站监控系统解决方案

    随着我国城市建设的飞速发展,城区污水管网工程设施建设滞后、历史“欠账”较多、设施老化以及污水系统不完善,局部地区污水管网不配套,部分地方污水没有出路等问题日显突出。污水监控系统的建设能将有效减少污水对城市环境的污染,改善市区河流的水体质量,完善城市功能、提升城市品位。 一体化污水监控系统主要由污水泵,管道,集水箱,智能水泵监控系统等组成。通过集水箱收集低于水体液位或者远离城市排水管道的接口。将污水集中处理,提升和泵送至城市污染系统的总箱体。密封式的污水提升泵站装置适用于管道废水,厕所污水低于下水管道的液面,一体化污水提升泵站可广泛应用于各类居民楼、别墅地下室、办公楼、地下商场、停车场及地下地铁站等场合。

  • ZD【污水泵站施工组织设计及场布】

    ZD【污水泵站施工组织设计及场布】

    工程概述本工程位于广州市番禺区市桥镇盛泰路沙圩涌西则,由广州市番禺区前锋净水厂投资兴建,设计单位为广州市市政工程设计研究院,招标代理方是番禺建发监理有限公司。工程名称:番禺区前锋净水厂—厂外集水输水工程 沙圩涌2#污水中途泵站工程地点:番禺区市桥镇工程规模:泵站建筑面积约350M2,深基坑开挖深度约13米,管线长约200m,其中,图纸中101号井(含101井)至115号井(含115井)采用顶管施工,管径为&Oslash;1500mm。招标工期:105个日历天 ;质量要求:合格

  • 污水泵站压力管道水锤防护措施

    污水泵站压力管道总长7公里,扬程43米,如何考虑停泵水锤。污水泵站压力管道总长1公里,扬程25米,又如何考虑停泵水锤,请指教。

  • 请教污水泵站和消防水池造价问题

    请教污水泵站和消防水池造价问题污水泵站:D=3.0M,H=3.0M消防水池:V=30M3;V=300M3请问这三样的一般概算是多少?

  • 求助污水泵站采用破碎机实例

    我市一新建污水泵站因要求为地下式故拟采用破碎机,但对破碎机工作可靠性缺乏了解,现请有经验的朋友提供一些破碎机的应用实例,谢谢!

  • 刘郢污水泵站沉井施工技术

    一、 工程概况刘郢污水泵站位于合肥市南淝河中游,肥西路西侧。泵房下部为28.5m×10m×14.7m的沉井,C25混凝土,其抗渗标号为S8。二、沉井制作泵房沉井采用两次制作一次下沉的施工方法。沉井的施工程序为:施工准备→混凝土垫层→支刃脚→一段井壁内模板→绑扎刃脚、一段井壁钢筋→支刃脚、一段井壁外模板→浇注刃脚、一段井壁混凝土→养护→拆除一段井壁及刃脚模板→支二段井壁内模板→绑扎二段井壁钢筋及外模板→浇注二段井壁混凝土→养护→拆除混凝土垫层和砖模土胎→挖土、下沉→浇注底板混凝土垫层→绑扎钢筋、浇注底板混凝土→养护→对沉井内及上部结构施工。沉井制作准备工作泵房沉井制作前将场地的表土挖至标高-5.00,再沿周边以沉井预制中心线开挖宽2500、深800的沟槽,槽内填800厚级配砂石,并做700厚、1500宽C10混凝土垫层。在基坑制作沉井要求基坑应比沉井宽2米,四周设排水沟、集水井,使地下水位比基坑底面低0.5米,挖出的土方在周围筑堤挡水,要求堤宽不少于2米。刃脚支设刃脚施工采用砖模土胎,刃脚落在混凝土垫层上。破

  • 污水泵站系统的节能机理及控制策略

    刚找到这文章,想与大家分享,希望有用