  • 排涝泵站应该按几级负荷设计?

    一个下穿通道的全地下式排涝泵房只有在下大雨且停电的时候泵房才会被淹没,造成事故这个情况应该按几级负荷?一级?二级?三级?我看一二级负荷的定义,只有在停电的时候就造成事故的才算而这种是停电且下大雨的时候才会有问题!算不上一二级负荷吧?

  • 排涝泵站全套施工图(相应处的设计)

    图纸简介: 本套图纸总共有26张图纸,其中主要是包括了某处泵房的施工图设计,本次主要是对农田饮水方面的,提水高度主要是2.2米,设计流量是6.09,泵机的数量总共有3台,设计采用的5年一遇的设计,其中设计中采用的设计进水池还有泵管的设计,以及相应的镇墩的设计,设计上比较全面,有相应的钢筋以及结构方面的形式设计,希望大家下载。 投稿网友: sl20031

  • 求助一个灌区的排涝泵站设计(资料交换)

    灌区的泵站设计,要求60千瓦,装机两台。我的qq215208785,如果有类似资料的请与我联系,我们可以考虑交换资料,我也是在省级设计单位上班。

  • 请教:排涝泵站向水库排洪设计水位如何去值

    有一排涝泵站向水库排涝即水库是涝区外排洪水的承泄区,如何去外水位?包括外江的设计水位,最低水位,最高水位?请教了;还有如果是灌溉泵站从水库引水向灌区输水,一般按保证率取枯水为又如何选取啊?谢谢! 河道取水和排涝的规范已经很清楚了,水库取水和排涝还不知道查什么规定?

  • 求助堤防排涝设计书(主要是泵站设计)

    现在在做堤防的排涝设计,主要是以泵站抽水为主,以前没有接触过,那位仁兄可怜一下,发点资料给我看看啊 ~~~我的email:freezx81@hotmail.comqq:349416889

  • 排涝泵站小型变电所电气设计施工图

    图纸简介: 本工程为某雨水排涝泵站小型变电所的设计,图纸内容包括:电气设计说明,高压一次系统图,二次原理图,水泵软启动控制原理,变电所的平面图。 投稿网友: wuxch9117 上传时间: 2014-08-01

  • 某排涝泵站工程初步设计全套设计图纸

    图纸简介: 图纸主要分水工和电气两部分,水工图纸包括工程平面布置图,泵站厂房各层平面图、剖面图,电气包括主接线、电气一次、二次等内容。图纸合计9张。 投稿网友: hydd520 上传时间: 2014-06-13

  • 某排涝泵站更新改造工程施工设计图

    图纸简介: 某排涝泵站更新改造工程施工设计图,设计流量0.3m3/s,图纸内容包括泵:图纸目录、设计说明、站水工设计图、建筑做法、金属结构、电气等,图纸包括泵基础、泵站平面立面、机构设计图、配筋设计图、泵站基础、电气等几个方面,图纸合计23张。 投稿网友: lizhiping018

  • 某防洪工程小型雨水排涝泵站设计施工图纸

    图纸简介: 本图是安徽某排涝站(含控制闸门)全套施工图纸。包括每层布置图、剖面图、开挖图、地质图等,非常齐全,值得设计类似泵站参考借用。 投稿网友: xy_yong 上传时间: 2014-07-21

  • 某处的小型排涝泵站的初步设计施工图纸

    图纸简介: 一座小型排涝泵站,安装3台口径700的立式轴流泵,设计排涝流量4.5m^3/s,装机容量240KW补充说明:本套图纸主要是设计了某处的小型排涝泵站的初步设计图纸,总共有13张图纸,其中主要是包括了电排站的平面布置图,相应的纵横断面的设计图纸,水泵层的设计图纸,发电机层的设计图纸,以及相应的泵房的设计图纸,大样图纸的介绍,泵的宽度是采用的是3米*3米的设计,出水涵的宽度是9米,采用的是3孔的设计设计上采用的是拍门段海的设计,希望大家下载。 <

  • 华东地区某市雨水排涝泵站工艺设计图纸

    图纸简介: 本图是雨水泵站工艺设计图纸,设计汇水面积25000平方,暴雨重现期5年,雨水流量0.9立米/秒。图纸包括平面布置图和典型立面图。 投稿网友: fxy_xhsl 上传时间: 2014-07-09 <

  • 求排涝泵站初步设计施工组织设计样本(要设计的)

    近来在设计某泵站的初步设计,没有此类型的初步设计的施工组织设计部分参考,请哪位有这类的,传个样本给我参考下(要设计的,不要施工的),谢谢了。email:wps1981@126.com

  • 有关二泵站进行变频设计

    各为前辈,我需要做一个采用变频泵的给水泵站(新建的)。但是之前都是做的两级供水所以不是很清楚变频泵这一块到底该如何选泵。是直接按照普通方式选泵然后上变频器就可以了吗?变频器选择的依据又是什么呢?还有如果我知道用户用水量时变化曲线,变频泵站能否做到基本上满足流量曲线呢,暂时不考虑资金方面的问题,只是一个毕业设计。有没有可以参考的设计案例呢。 谢谢各为前辈

  • 最详细泵站选型设计讲解

    最详细泵站选型设计讲解

    泵站选型设计 5.2 泵站设计 5.<

  • 关于大型泵站设计问题(二)

    今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关

  • 关于地埋式污水提升泵站设计

    本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 编辑 致:给排水设计工程师 出于对各位的尊重,先自我介绍一下:我姓关,出生在吉林省白山市,目前服务于日本住重环境工程技术株式会社的上海办事处--纳明机械(上海)有限公司。我们公司在水环境处理方面,有百年以上的历史。 工作一年多,接触过许多给排水设计工程师,也接触过一些不错的案例。目前国内在雨污提升泵站的设计当中,对地表的污染和美观上考虑欠缺,几乎还在使用回转式格栅来清捞污水里的垃圾。这种方式其实给我们的生活带来了更多的污染,将地下的污染转到了地面、直接影响到我们的生活环境。这种污染可能带来的危害很多,污水中的垃圾未经处理转移到地面上,会滋生许多变异细菌,这些变异细菌随着蚊虫携带来到我们的日常生活当中,或夹杂进灰尘里随风进入我们的呼吸系统;这也是近年来许多我们前所未闻的变异疾病产生的原因之一。 为了防止这些危害到人类生存的污染的产生,各行各业都在努力。我们公司所做的工作虽然是微

  • 某排涝泵站更新改造工程全套施工阶段设计图

    图纸简介: 某排涝泵站更新改造工程全套施工阶段设计图,泵站设计流量0.76m3/s,扬程3.2m,装机一台。图纸包括:图册封面、目录、设计说明、桩基设计、泵站结构设计、钢筋图设计、建筑结构设计、电气设计等内容,合计24张。对小型泵站设计有一定参考价值。 投稿网友: xiangwei123456789

  • 中沙港泵站(排涝泵站)初步设计阶段结构布置图

    图纸简介: 本图纸共5张,为排涝泵站初设图纸,该泵站装机容量155*3KW,总抽排量近期(远期):8.2(10.9)m3/s,设计扬程3.4m,潜水轴流泵。图纸包含:若干典型剖面图。作图风格类似建筑专业。 投稿网友: meijie117 上传时间: <

  • 小型提升泵站的设计问题

    一400t污水处理项目,甲方要求处理达到一级B后,进入集水池由单级离心泵提升至约50m高的山顶排放。泵房怎么设计啊,现场地下比较难挖,集水池在底下,泵房要求地上式,请给点意见

  • 关于泵站设计喇叭口问题 、

    请高手指点下 、 在取水泵站的设计中、 喇叭口的规格是怎么确定的、 还有吸水井的尺寸计算中 喇叭口的浮动数值是怎么确定的 、 还有各类喇叭口的参数应该到那去查询、 、 谢谢了、