  • 最详细泵站选型设计讲解

    最详细泵站选型设计讲解

    泵站选型设计 5.2 泵站设计 5.<

  • 有关二泵站进行变频设计

    各为前辈,我需要做一个采用变频泵的给水泵站(新建的)。但是之前都是做的两级供水所以不是很清楚变频泵这一块到底该如何选泵。是直接按照普通方式选泵然后上变频器就可以了吗?变频器选择的依据又是什么呢?还有如果我知道用户用水量时变化曲线,变频泵站能否做到基本上满足流量曲线呢,暂时不考虑资金方面的问题,只是一个毕业设计。有没有可以参考的设计案例呢。 谢谢各为前辈

  • 关于地埋式污水提升泵站设计

    本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 编辑 致:给排水设计工程师 出于对各位的尊重,先自我介绍一下:我姓关,出生在吉林省白山市,目前服务于日本住重环境工程技术株式会社的上海办事处--纳明机械(上海)有限公司。我们公司在水环境处理方面,有百年以上的历史。 工作一年多,接触过许多给排水设计工程师,也接触过一些不错的案例。目前国内在雨污提升泵站的设计当中,对地表的污染和美观上考虑欠缺,几乎还在使用回转式格栅来清捞污水里的垃圾。这种方式其实给我们的生活带来了更多的污染,将地下的污染转到了地面、直接影响到我们的生活环境。这种污染可能带来的危害很多,污水中的垃圾未经处理转移到地面上,会滋生许多变异细菌,这些变异细菌随着蚊虫携带来到我们的日常生活当中,或夹杂进灰尘里随风进入我们的呼吸系统;这也是近年来许多我们前所未闻的变异疾病产生的原因之一。 为了防止这些危害到人类生存的污染的产生,各行各业都在努力。我们公司所做的工作虽然是微

  • 关于大型泵站设计问题(二)

    今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关

  • 小型提升泵站的设计问题

    一400t污水处理项目,甲方要求处理达到一级B后,进入集水池由单级离心泵提升至约50m高的山顶排放。泵房怎么设计啊,现场地下比较难挖,集水池在底下,泵房要求地上式,请给点意见

  • 泵站设计标准(GB50265-2022)

    泵站设计标准(GB50265-2022)

  • DB51T990-2020小型泵站设计规程

    哥25块钱买的·····免费分享给大家

  • 浇筑在基岩的泵站抗浮设计问题

    1、浇筑在基岩,混凝土与基岩浇筑密室,接触面还会有水渗入?需要抗浮计算? 抗浮计算只算重力,不考虑混凝土也基岩的粘结力?这个力如果算入的话,绝对远远满足抗浮大于1.1的要求。可是规范好像都没有考虑混凝土的粘结力的? 2、遇到校核水位,泵站四周都是校核水位,这时候的抗浮水位按校核水位取还是按地下水位取?如果是建在基岩上的泵站,基岩透水不大,校核水位跟地下水位存在时间差,抗浮计算时的水位不用取校核水位(通常远远高于地下水位)吧? 3、如果泵站底板设置排水孔,是否认为没有抗浮计算的问题了?因为没有扬压力(浮力)了

  • 请教各位 加压泵站的设计

    自来水公司要供水给一个小区,由于压力不够需要做加压泵站。 水厂主管到小区距离2-3公里,高差10米,小区地段较高。 水厂出水压力约1-2公斤,要求到小区的压力是3公斤。 小区住户约1900户。 请问各位,应该怎么设计加压方案,用无负压设备加压可行吗。

  • 求助:扬程240m的泵站的设计

    正在搞一个扬程240m,流量120m3/h的泵站设计。以前搞的泵站扬程比较小。希望大家给些提示需要主要的问题以及关键的设备(包括安全设备)!

  • 怎么作提升泵站电气设计呀!

    我刚到一个设计院,所长让我做一个提升泵站的电气施工图。一头雾水,完全不知道从何入手,我连提升泵站是作什么的都不知道,汗~~··请教高手,做这个该考虑什么东西,设计思路,等等,先谢过了!

  • 小型给水加压泵站设计问题

    由于市政管网中压力不足,拟采用加压泵先将水送入生活水池,再由泵抽至水塔中向用户供水。现在遇到的问题是对加压泵站的设计不是很明了,水量为5.73升/S,即495立方米/天,扬程为30米,水量和扬程都不大,怎样设计才能使用地最小,设备最简单?是否有标准图集可以参照?还希望各位大侠多多指教,这里先谢过了!

  • 泵站设计规范GBT50265-97

    泵站设计规范GBT50265-97

  • 泵站基础设计图纸-转帖

    找到一个高基础的图纸,和大家分享下

  • 排涝泵站应该按几级负荷设计?

    一个下穿通道的全地下式排涝泵房只有在下大雨且停电的时候泵房才会被淹没,造成事故这个情况应该按几级负荷?一级?二级?三级?我看一二级负荷的定义,只有在停电的时候就造成事故的才算而这种是停电且下大雨的时候才会有问题!算不上一二级负荷吧?

  • 关于泵站设计喇叭口问题 、

    请高手指点下 、 在取水泵站的设计中、 喇叭口的规格是怎么确定的、 还有吸水井的尺寸计算中 喇叭口的浮动数值是怎么确定的 、 还有各类喇叭口的参数应该到那去查询、 、 谢谢了、

  • 泵站施工图设计项目私活招标

    泵站施工图设计项目招标基本要求:dwg全套图纸与设计说明,扬程30米左右,用水曰综合用水量3200吨刘显珑13976586829

  • 泵站电气设计对节能的重要性

    摘要:从泵站电气设计的角度阐述了电气节能的重要性,提出了在泵站工程电气设计中切实可行而又行之有效的一些节能措施,以保证泵站在安全?可靠运行的前提下,达到节约电能?保护环境?科学管理以及经济运行的目的? 一?引言 “节能降耗,保护环境”是一项基本国策?泵站是水利工程中耗能最多的工程?据不完全统计,我县现有电灌站53座,总装机容量约2165千瓦?而且,老泵站普遍存在着机电设备落后陈旧?效率低?耗能大等问题?因此,无论是新建泵站,还是老泵站的更新改造,在机电设计这个环节中都应把“节能降耗”作为重要的设计目标?为此,本文就泵站机电设计提出若干设计观点和节能措施,以供参考? 二?泵站水机专业设计中的节能要点 水泵是泵站的核心设备,其选型是否合理,对泵站总的装置效率和节能效果的影响十分重要,故应慎重对待,认真研究? (一)合理确定泵站的功能 设计泵站应深入研究水文?规划资料,因地制宜,尽量充分利用自排?自灌的自然条件,从而避免或减少泵站抽排?抽灌的使用时间,从根本上为

  • 某地区泵站机组的方案选型与设计

    摘 要:文章主要结合工程实践,阐述了某地区泵站规模和设计标准,从而进一步针对水泵机型比选方案进行了分析,综合各特征参数最终选定了合理的设计方案,对类似泵站的机组选型具有一定重要意义,也为类似的工程提供参考。关键词:泵站机组 ;水泵; 方案选型 ; 设计 1.工程概况 某地区河塱围涝区集雨面积为72.024km2,围内分南围片、里水片两个涝区,集雨面积分别为 12.242 km2、59.782 km2。围内地势南围片相对较高,里水片相对较低,南围片主要靠和顺闸、文教闸排水,里水片主要靠里水河下游水口水闸排出流溪河下游的水口水道。提高里水片涝区的排涝能力是该区防洪减灾体系建设的重要组成部分,为了确保区内有足够的排涝能力,改善投资环境,应提高排涝标准,尽快使整个涝区提高到暴雨的排干标准。2.工程设计标准 根据水文资料显示,设计流量为48m3/s,结合水口水闸的自排以及内河涌的调蓄等综合措施,里水片涝区将达到暴雨排干标准。调蓄计算表明,内涌最高水位为1.36m,超过1.1m