首页 课程 资料 论坛
  • 超高压电网及其保护配置的特点有哪些?

    超高压电网及其保护配置的特点有哪些? 答:(1)长距离线路的分布电容,会使短路时出现高于工频的周期性衰减自由分量。 (2)在长距离线路分布电容电流的作用下,当仅有一侧断路器合上(充电时或对侧断路器跳开)时,有可能造成线路过电压。一般用并联电抗器进行欠补偿。但此时短路又会产生一个衰减很慢的非周期分量。另外,根据单相重合闸的需要,采取在并联电抗器的中性点与大地之间装设中性点电抗器,以限制非故障相分布电容对故障相提供的潜供电流。 (3)大容量发电机、变压器和长距离线路,使系统在短路暂态过程中的直流分量的衰减变慢。影响保护的快速性。 (4)线路长、传输功率大,为了保证系统稳定,一般要求保护的动作时间在30ms以内。 (5)长距离、重负荷线路上短路电流与负荷电流接近,强(指区内故障时电源强,提供的故障电流小)、弱电源侧的保护装置都应有检测出各种故障的能力和防止因系统振荡而误动的性能。差动保护应具有防止因电流互感器饱和而误动的性能。 (6)保护应采用双重化配置。

  • 发几张超高压电缆故障图片

    发几张超高压电缆故障图片

    此电缆是220kV 1×1000平方的电缆,典行的野蛮施工实例!1、中间接头故障点

  • 中型泵站高压电动机起动方式讨论

    本人现正在设计一个中型泵站,装机容量为1*300kW+4*400kW=1900kW,每台电动机的电压都为10kV,电源拟从距本泵站500m处的110kV变电站10kV侧引电缆专线过来,该变电站为两台40MVA变压器。由于目前只是做可行性研究设计,最小运行方式短路容量等参数未向供电部门要求提供。本人认为最小运行方式短路容量应该不小于100MVA,根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273表6-19,允许全压起动的电动机最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故认为它们可以采用全压起动,不知道同行们有何高见?谢谢!

  • 有关高压电动机起动的话题

    大家在做高压电动机降压起动的时候,一般采用哪种方式?1.电抗器起动2.液阻起动3.热电阻起动还有没有用其它方式的?各种方式有何优缺点?价格如何?

  • 高压电动机有杂音的分析处理

    (1)挡风板异响,与挡风板的符合性有极大关系,加工过程中焊接点粗糙,挡风板小口边缘高低不一致,装配时常与转子端部发生摩擦。 (2)电磁声响,分为高频和低频两种。轴铁芯位斜槽度符合性不好,铁芯内膛不光,转子外径加工不一致是导致该2类故障的不可忽视的因素。通常采用换穿转子方式消除和解决该类问题。 (3)

  • 关于高压电动机的失压保护问题

    请教高手,10KV的高压电动机三相电压一相为0V,其他两相为10KV正常,微机保护没起保护跳闸作用,难道高压电机不用缺相保护?还是微机保护本身有缺相?

  • 关于高压电动机二次回路的问题

    关于高压电动机二次回路的问题

    为什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。 几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?

  • 关于高压电动机二次回路问题

    关于高压电动机二次回路问题

    什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。 几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?

  • 高压电动机震动原因求助

    某工厂有一条10KV高压系统引入,高压配电分2段母线分段运行,每段母线分别带了整流变压器和高压电动机,整流变压器输入10KV输出为交流400V经过整流后转换为直流在逆变为交流给电动机供电。高压电动机为高速高压电动机负载为空压机,整流变压器开4台时候高速电动机运行正常,当开到第5台第6台时候高速电动机震动厉害(高压高速电动机运行时候三相电压三相电流都是平衡的没有异常)请问各位专家:造成高压电动机震动的主要原因是什么原因,谢谢

  • 急等!高压电动机的配电方案!

    现在甲方要求给一台车间里的10kv压缩机供电,供电距离大概300米左右,压缩机本体带有控制箱要通过这个控制箱来控制10kv断路器的跳合。电源引自110kv变电站的10kv配电室内的一台开关,甲方还要求在车间设置一个10kv的配电室,里面放一台10kv断路器然后在出线给车间里的压缩机电机,车间里的这台开关是不是多余?画舌添足?如何说服他把这个开关去掉呢?有必要增加这个开关吗?

  • 10kV高压电动机配电问题

    最近在油库电气设计中,消防泵选用为355kW 10kV高压电动机,中置柜出线回路是否必须设置高压接触器?单选用高压断路器可否?

  • 高压电动机自耦降压启动柜

     自耦变压器降压启动器在电动机和供电线路之间连接自耦变压器,以或小电动机启动电流,自耦变压器上设有50%.65%和80%线路电压的抽头以实现降压启动。这种启动器的优点在于在同样启动转矩的情况下,自耦变压器降压启动器的线路电流低于电阻启动器和电抗启动器。

  • 高压电动机工程配电设计

    供电电源:1.我国输配电网络中的电压等级2.电网中各电压等级变电所的容量变电所主变压器设置参考表 表23.电网对用户供电的一般规定上海市电力公司对用户供电的规定为:a.低压供电(非居民用户):用户单相用电设备总容量10kW及以下的,可采用低压单相220V供电。用户用电设备容量在350kW以下或最大需量在150kW以下的,采用低压三相四线380V供电。b.10kV供电:用户受电设备总容量在6300kVA以下的,采用10kV供电。c.35kV供电:用户受电设备总容量在6300kVA至40000kVA的,采用35kV电压供电。d.110kV及以上供电:用户受电设备总容量超过40000kVA的,采用110kV及以上电压供电。e.供电容量的界限在特殊情况下,可作适当变动。高压电动机配电的典型结线:1.10KV电源10KV直

  • 关于高压电动机二次回路的普遍问题

    关于高压电动机二次回路的普遍问题

    什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。 几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?

  • 请教高压电动机起动压降

    现有1台6500KW的6KV电动机,接于一段6KV母线上,如果采用软起动的方式,起动电流控制在3.5倍,电压降控制在10%,那么母线的容量至少应为多少MVA?

  • 急!!高压电动机的起动方案问题

    急!!高压电动机的起动方案问题

    我有一个项目,电动机启动方案是用高压热变电阻柜来启动的,电动机是3000KW的。方案是这样: 最左边的是电动机启动柜,过来依次是星点柜、隔离柜、高压热变电阻柜,电动机柜有差动保护。电动机柜设就地/远程选择开关,打到远程档只能软起,打到就地档可以软起和强制直接起动。现在问题是,它们的启动顺序和联锁是怎么设计的,强制直起要注意什么,有哪位大师做个用高压热变电阻柜来启动的,有资料没有(方案图、二次原理图),能否提供给我?就要提供原理图给设计院确认了,好着急! 方案如图片示

  • 高压电动机带负荷不能启动

    现在有一台6KV螺杆压缩机,功率2200KW。加可控硅软起动器起动,空载式6s可正常起动。但加负荷后无法起动,加大起动时间一直到36s,仍然无法起动,电流始终在800A,一直不能降下来。请问大家这是怎么回事?怎么解决呢?谢谢

  • 变压器和高压电动机的电流整定

    10KV高压配电,电动机和变压器继电保护,电流速断保护,过电流保护,零序电流保护该如何整定呢?有请各位大虾指点,谢谢!!!

点击加载更多

超高压电动泵站

超高压电动泵站专题,为您提供超高压电动泵站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超高压电动泵站 相关的专业交流讨论,更多超高压电动泵站相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

泵与泵站

电动液压泵站